Тема: Разное. Тема для мелких вопросов, ради которых нет смысла заводить отдельные темы.

  1. #921
    Бокс
    Гость
    По умолчанию
    да и там все нормально

  2.  
  3. #922
    По умолчанию
    Бокс Значит ноль отпал... И идикатор- показывает наводку.
    Последний раз редактировалось Admin; 14.01.2011 в 21:27.

  4. #923
    Бокс
    Гость
    По умолчанию
    Значит надо штрабить

  5. #924
    По умолчанию
    2Бокс сначала найти место неисправности. Возможно в коробке, или розетке, или другой розетке (если они шлейфом)...

  6. #925
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от avmal
    2Vasyatka А это, чтобы вы могли поставить меньше автоматов, а заглушек не докупать.
    Цитата Сообщение от VladislavV
    2Vasyatka Для подключения допконтактов
    Брр... Ничего не понял. Или это "шутка юмора" такая?
    Не помню точно, но вроде на каком АВ встречалась надпись - "При групповой установке - заглушку удалить".

  7. #926
    По умолчанию
    2Vasyatka внутри АВ - спусковой механизм. Заглушка открывает к нему доступ, для присоединения внешних независимых расцепителей, приводов и группировки нескольких полюсов в один многополюсный АВ.

  8. #927
    По умолчанию
    Светильник НСП17 вешается на кронштейн, изображенный снизу, и получается участок между концом трубы и светильником где-то сантиметров 5, который будет двигаться, в случае если светильник по какой-либо причине начнет раскачиваться. Поэтому генподрядчик указал на то, что светильник следует заряжать гибким проводом, а в коробке У409 внизу кронштейна делать переход с гибкого провода на жесткий кабель. Генподрядчик прав?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	кронштейн.jpg 
Просмотров:	164 
Размер:	103.1 Кб 
ID:	178904  
    Последний раз редактировалось Admin; 14.01.2011 в 21:27.

  9. #928
    По умолчанию
    Да. Гибкий провод работает при знакопеременных деформациях, жёсткий - только для фиксированного монтажа.

  10. #929
    По умолчанию
    sanykrimea Это в теории, а на практике - неужто однопроволочному кабелю что-то будет? Этот светильник ведь пошевелится раз в год, когда лампочку будут менять.
    В прошлом году делали жилдом, там по проекту в кухне и коридоре стоят подвесные патроны, получается по правилам их тоже надо было гибким проводом заряжать?
    Последний раз редактировалось Admin; 14.01.2011 в 21:27.

  11. #930
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от organizator
    ..стоят подвесные патроны, получается по правилам их тоже надо было гибким проводом заряжать?
    Да. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода). Теория не от фонаря берётся - посмотрите ГОСТы по однопроволочным и многопроволочным кабелям/проводам.

  12. #931
    По умолчанию
    На практике - вряд-ли. На работе в подвалах, техэтажах, на улице ровно 20 лет висит порядка сотни свободно болтающихся "желудей", провод алюм.2,5 кв. Ни разу не обламывался.

  13. #932
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от SC
    На практике - вряд-ли
    Сотня - не статистика.

  14. #933
    sanek123
    Гость
    По умолчанию
    Здравствуйте.Дано-старая квартира (электрика без заземления ),полукапитальный ремонт,будет замена электрики.
    Электрик предлагает запитать шину заземления от нуля,тем самым сделать заземление,и поставить УЗО.Вопрос -будет ли всё это работать и если да,то насколько безопасно?

  15. #934
    Консультант форума ЭЛЕКТРИКА
    Регистрация
    25.05.2006
    г. Москва, СССР
    Сообщений
    32,939
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от SC
    Ни разу не обламывался.
    "Во истину ..." Даже перекрестился бы, не будь атеистом. Помните про мужика и гром?
    Цитата Сообщение от sanek123
    будет ли всё это работать и если да,то насколько безопасно?
    Разумеется работать будет. Что касается своей безопасности, то фотографии не помешают.
    avmal@rambler.ru

  16. #935
    sanek123
    Гость
    По умолчанию
    Я в смысле-ноль и заземление от одного провода,так можно?

  17. #936
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от sanek123
    Я в смысле-ноль и заземление от одного провода,так можно?
    http://www.mastercity.ru/vforum/show...475#post741475

  18. #937
    По умолчанию
    2sanykrimea Вообще-то сотня - статистика. В инженерной практике при использовании метода Монте-Карло, как правило, достаточно ста независимых опытов, чтобы получить искомые вероятностные характеристики. Но я отвечал на конкретный вопрос из поста 929 ("будет-не будет"),исходя из собственной практики и не в категоричной форме, так что это, конечно, не руководство к действиям. Тем более, что перейти на гибкий провод при наличии коробки труда не представляет. А если еще и Генподрядчик... Кстати, приходит на ум способ крепления люстр в квартирах - из потолка торчат отнюдь не гибкие провода.

  19. #938
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от organizator
    Генподрядчик прав?
    Да прав, см. ПУЭ-7 п.6.6.16.

  20. #939
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от SC
    способ крепления люстр в квартирах - из потолка торчат отнюдь не гибкие провода.
    Так они и не к подвесному патрону - к неподвижному клеммнику светильника.

  21. #940
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от ПPOPAБ
    см. ПУЭ-7 п.6.6.16
    Там для наружного освещения, а эти светильники висят внутри помещений.

    Цитата Сообщение от sanykrimea
    к неподвижному клеммнику светильника
    Вот только саму люстру я бы не назвал неподвижной.

  22. #941
    По умолчанию
    Подскажите пожалуйста ,при нескольких Узо в эл. щитке ,нули после Узо разделяются для своих линий? Или можно сажать нули всех Узо на общую планку?

  23. #942
    По умолчанию
    У каждого УЗО свой ноль. УЗО сравнивает токи в цепях фазы и нейтрали. Если у одного УЗО ток по фазе 10А, у другого 6А, то при объединении нейтралей ток по нулевым цепям будет , грубо говоря, по 8А. Одно из них или оба сработают.

  24. #943
    По умолчанию
    Благодарю ....

  25. #944
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от organizator
    Там для наружного освещения, а эти светильники висят внутри помещений.
    Хм.. См. п.6.6.12. и
    Цитата Сообщение от ПУЭ-7
    п.6.1.38. ....
    При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, защитный проводник должен быть гибким.

  26. #945
    Консультант форума ЭЛЕКТРИКА
    Регистрация
    25.05.2006
    г. Москва, СССР
    Сообщений
    32,939
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от ПPOPAБ
    При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, защитный проводник должен быть гибким.
    Хочу тонко намекнуть, что светильник, который предусматривает защитный проводник, уже его имеет гибким, а подключаемые к светильнику провода могут быть любыми - это уже не его провода.
    avmal@rambler.ru

  27. #946
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от avmal
    Хочу тонко намекнуть, что светильник, который предусматривает защитный проводник,
    Такой намек:
    Цитата Сообщение от organizator
    Светильник НСП17 вешается на кронштейн, изображенный снизу, и получается участок между концом трубы и светильником где-то сантиметров 5, который будет двигаться, в случае если светильник по какой-либо причине начнет раскачиваться.

    Про внутренние провода речь совсем не идет, это другой пункт- п.6.1.9. и из него несколько иные требования потом получаются. Но можно добавить еще п.6.6.6. Навернуть светильник на кронштейн не получится? Тогда и вопросы отпадут.
    Вообще: есть проект, есть альбомы типовых решений и заказчик... Что в чертеже и смете - гибкий кабель есть?

  28. #947
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Razdolbai
    См. п.6.6.12.
    Вроде как соблюдено.
    Цитата Сообщение от ПPOPAБ
    Сообщение от ПУЭ-7
    п.6.1.38. ....
    При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, защитный проводник должен быть гибким.
    Там кембрик одеваем - это считается механической защитой?

    Цитата Сообщение от avmal
    Хочу тонко намекнуть, что светильник, который предусматривает защитный проводник, уже его имеет гибким, а подключаемые к светильнику провода могут быть любыми - это уже не его провода.
    Там питание в светильнике подключается через клемники, а защитный проводник сажается напрямую на корпус.

    Цитата Сообщение от ПPOPAБ
    Навернуть светильник на кронштейн не получится?
    Не получится, не тот тип.
    Цитата Сообщение от ПPOPAБ
    Вообще: есть проект, есть альбомы типовых решений и заказчик... Что в чертеже и смете - гибкий кабель есть?
    В проекте на освещение про кабели ни слова. Есть общий кабельный журнал, но из освещения там только питание на ЩО.
    Вообще, тут вопрос стоит не в том, делать так или не делать. Делать будем, раз сказали. Просто интересно знать на будущее, действительно ли так правильно делать или нет. Завтра сфотаю кронштейн с установленным светильником, чтобы было более понятно.

  29. #948
    Консультант форума ЭЛЕКТРИКА
    Регистрация
    25.05.2006
    г. Москва, СССР
    Сообщений
    32,939
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от organizator
    Есть общий кабельный журнал
    А про кабель ни слова? В спецификации посмотрите.
    avmal@rambler.ru

  30. #949
    По умолчанию
    Подскажите, как узнать, на сколько вольт катушка пускателя ПМЕ 211 - 220 или 380?
    Подключил на 220 - работает, но иногда (не часто) не с первого раза включается. Щёлкнет, пожужжит - и не включится. Переподключишь - нормально работает.
    http://www.vekelprom.ru/view/product.php?prod_id=326

  31. #950

    Регистрация
    27.02.2009
    г. Пушкино, Московская обл.
    Сообщений
    2,292
    По умолчанию
    2Vasyatka если крышке Uкат ничего не написано,то только на самой катушке,возможно даже придётся снять пускатель,но не разбирать,можно и так рассмотреть

  32. #951
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от organizator
    Там кембрик одеваем - это считается механической защитой?
    Нет.
    Цитата Сообщение от organizator
    В проекте на освещение про кабели ни слова.
    И спецификации материалов и оборудования нет? Странно. В смете нет КГ? -Как напишут тогда и сделаете...
    Цитата Сообщение от organizator
    Просто интересно знать на будущее, действительно ли так правильно делать или нет.
    Если светильники будут качаться или их будут наклонять, поворачивать, либо это прожекторы то - да, нужен гибкий кабель. Обычно этого не требуется.

  33. #952
    По умолчанию
    Название: ПМЕ 221.jpg
Просмотров: 223

Размер: 809 байт4Серый, а если на крышке ПМ есть значёк и рядом с обозначение 380, это номинал катушки?

  34. #953

    Регистрация
    27.02.2009
    г. Пушкино, Московская обл.
    Сообщений
    2,292
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Vasyatka
    если на крышке ПМ есть значёк и рядом с обозначение 380, это номинал катушки?
    не очень понял.
    если это такое обозначение: Uкат 380В,то да.
    если просто U 380В-то нет

  35. #954
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Vasyatka
    Подскажите, как узнать, на сколько вольт катушка пускателя ПМЕ 211 - 220 или 380?
    На самой катушке должно быть написано. Четыре винта открутить - не проблема...
    Цитата Сообщение от Vasyatka
    Щёлкнет, пожужжит - и не включится. Переподключишь - нормально работает.
    Подхват через раз? Почистите доп контакты, проверьте их пружину.

  36. #955

    Регистрация
    27.02.2009
    г. Пушкино, Московская обл.
    Сообщений
    2,292
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от ПPOPAБ
    Четыре винта открутить - не проблема...
    ещё провода с контактов открутить нуно так,чтоб прикручивая назад фазировку не перепутатьпроще три винта на подошве открутить

  37. #956
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от 4Серый
    ещё провода с контактов открутить нуно
    Обычно не мешают. Разве что, какой "экономист" коммутировал в натяг...
    Что-то давненько я такой "антиквариат" не ломал. КМИ - как то больше...

  38. #957
    По умолчанию
    Вы в моём посте 952 изображение видите (может оно не отображается)? Вот рядом с ним, справой стороны стоит цифра 380.
    И ещё. Если катушка ПМЕ всё-же на 380 окажется, а кнопка на 230 ( IEK APВВ-22N) - то так низзя?
    Цитата Сообщение от ПPOPAБ
    Подхват через раз?
    Ну что то вроде этого.
    Последний раз редактировалось Vasyatka; 17.01.2011 в 17:15.

  39. #958

    Регистрация
    27.02.2009
    г. Пушкино, Московская обл.
    Сообщений
    2,292
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Vasyatka
    может оно не отображается)?
    угу,не отображается

  40. #959

    Регистрация
    27.02.2009
    г. Пушкино, Московская обл.
    Сообщений
    2,292
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Vasyatka
    Если катушка ПМЕ всё-же на 380 окажется, а кнопка на 230 ( IEK APВВ-22N) - то так низзя?
    не знаю как в там всё закоммутировали,но обычно ноль(если 220) или фаза(если 380) подаются сразу с питающего кабеля на один контакт катушки,а на другой контакт фаза подаётся через кнопку.

  41. #960
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от 4Серый
    угу,не отображается
    Ну извиняйте, не опытен!
    Откройте пож. ссылку
    http://www.vekelprom.ru/view/product.php?prod_id=326
    На крышке, в левом верхнем углу просматривается условное изображение ввиде прямоугольника. Так вот рядом с ним , справа стоит цифра 380. Это чего?

Страница 24 из 826 ПерваяПервая ... 1422232425263474124524 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru