  1. #2921
    По умолчанию
    При установке заземления каким образом лучше выполнить разводку от стальной полосы (доведена до верха фундамента) до ГЗШ в РЩ (дер.дом)? Если проводом, то сечения 25мм2 хватит? Лучше многожильный провод или все равно? С ленты на провод через болтовое соединение переходить? или ещё как...
    Последний раз редактировалось sdjk; 14.06.2011 в 19:34.

  2.  
  3. #2922
    По умолчанию
    10 квадратов медь, 16 алюминий, 50 железо, одножильным, с ленты через болт(оконцовываете наконечником и под болт или 2 болта)
    Последний раз редактировалось Anat78; 14.06.2011 в 20:05.

  4. #2923
    По умолчанию
    Если в земле частично прокладывать, то какой кабель 1х16 можно использовать. Нашел NYY. Он допускает такое применение, только в продаже нет нигде. Если прокладывать в ПНД, то обычный ВВГ или ПВ1 1х16 пойдет?

  5. #2924
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от sdjk
    то обычный ВВГ или ПВ1 1х16 пойдет?
    Да, и без трубы пойдет.

  6. #2925

    Регистрация
    15.06.2011
    г. Волжский, Волгоградская обл.
    Сообщений
    35
    По умолчанию
    Добрый день всем, покритикуйте пожалуйста схему кухонного щитка и ее подключение к подъездному щитку.
    Автомат на 25 А двухполюсный будет ставится в подъездном щите. 2 автомата по 16А уже стоят там же. В кухне устанавливаются 3 розетки - под стиральную машину, холодильник и третья рядом с рабочим столом. Провод ВВГнг 3*2,5 укладывается в кабель канал и идет к кухонному щитку, в котором будут установлены 3 автомата и УЗО 30мА. И затем кухонный щиток проводом ВВГнг 3*2,5 спрятанным в гофрошланг соединяется с автоматом в щитке на 25 А. Защитный ноль берется с отдельной шпильки на корпусе этажного щитка.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	схема.jpg 
Просмотров:	60 
Размер:	34.5 Кб 
ID:	211331  

  7. #2926
    По умолчанию
    demos.vlz зачем вам щиток?
    Последний раз редактировалось Admin; 15.06.2011 в 19:31.

  8. #2927
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от demos.vlz
    Защитный ноль берется с отдельной шпильки на корпусе этажного щитка.
    Сделайте фото щита,что бы понять можно ли с корпуса взять защитный ноль,а не рабочий.
    При таком малом щите - его необходимость призрачна. Но если для вас так удобно, то кабель возьмите 3*4 ( для растущиго аппетита хозяйки кухни).
    Вводной ограничивающий АВ есть?

  9. #2928

    Регистрация
    15.06.2011
    г. Волжский, Волгоградская обл.
    Сообщений
    35
    По умолчанию
    Щиток нужен для установки УЗО, ну и на всякий случай 3х автоматов. На всю кухню сейчас 1 розетка. А подключить нужно стиральную машину, холодильник, хлебопечку, микроволновку, блендер, мясорубку, миксер.

    ВВГнг 3*4 дорого выходит, да и провод 3*2,5 35 метров уже куплен. Единственое может купить провод 3*4 на соединение кухонного щитка с этажным?

    Фото этажного щита сегодня постараюсь сделать.

    По поводу вводного ограничивающего - все что есть - все на схеме. Вводной рубильник - общий на две квартиры.
    Последний раз редактировалось demos.vlz; 15.06.2011 в 10:32.

  10. #2929
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от demos.vlz
    Единственое может купить провод 3*4 на соединение кухонного щитка с этажным?
    Да да именно для этого
    Цитата Сообщение от demos.vlz
    По поводу вводного ограничивающего - все что есть - все на схеме. Вводной рубильник - общий на две квартиры.
    Это как? И что там крутилка?

  11. #2930
    По умолчанию
    demos.vlz По УЗО
    1 если добавление АВ ближе к потребителям не будет и в этажном АВ на 25 А, то УЗО поставьте на 32А/30мА.
    2. Если варианты дополнительных АВ возможны, то УЗО 50(63)/30мА
    Последний раз редактировалось gugulaki; 15.06.2011 в 10:56.

  12. #2931

    Регистрация
    15.06.2011
    г. Волжский, Волгоградская обл.
    Сообщений
    35
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от gugulaki
    Это как? И что там крутилка?
    Да
    Цитата Сообщение от gugulaki
    если добавление АВ ближе к потребителям не будет
    Не будет.
    Цитата Сообщение от gugulaki
    Сообщение от demos.vlz
    Единственое может купить провод 3*4 на соединение кухонного щитка с этажным?
    Да да именно для этого
    Понял, куплю 3*4кв.мм на ввод

  13. #2932
    По умолчанию
    Уважаемые специалисты в электротехнике, посоветуйте пожалуйста мне диф. автомат для защиты эл.бойлера (2,5кВт) от АББ или Легран. После изучения тем, остановился на 16А, 30 мА.
    Но, не могу разобраться какой серии нужен: А или АС. Хотелось бы приобрести электромеханический, но как его отличить?
    Завтра еду в Кастораму, подскажите мне эти моменты.

  14. #2933

    Регистрация
    31.08.2009
    г. Дмитров, Московская обл.
    Сообщений
    6,299
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от os
    А или АС
    Если есть в бойлере "электроника" - то "А", если нет (в чем сомневаюсь ) - АС
    Цитата Сообщение от os
    Хотелось бы приобрести электромеханический, но как его отличить?
    Здесь же в "Help" - есть темка про тест на оное обычной батарейкой на 1.5В , или определитесь по каталогам прозводителей - АВВ например
    ---------------добавил
    можно еще рассмотреть вариант УЗО + АВ - по сути это какбЭ ... проще в эксплуатации
    Последний раз редактировалось haramamburu; 15.06.2011 в 21:39.

  15. #2934
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от os
    не могу разобраться какой серии нужен: А или АС.
    Любой... АС доступнее.
    На одного потребителя смотрите УЗО 16А/0,01
    В поисках ответа натолкнёшься на вопросы

  16. #2935

    Регистрация
    31.08.2009
    г. Дмитров, Московская обл.
    Сообщений
    6,299
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от sergey_sav
    Любой... АС доступнее.
    Как бы "добавлю" - при наличии нормальной "земли" (норм. TN-C-S) - это (А или АС) -по фиг, при ТТ , или фиговом TN-C-S ... актуально

  17. #2936
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от haramamburu
    Если есть в бойлере "электроника" - то "А", если нет (в чем сомневаюсь ) - АС
    Бойлер Термекс. Из электроники может быть только датчик отключения по температуре воды.

  18. #2937
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от haramamburu
    Здесь же в "Help" - есть темка про тест на оное обычной батарейкой на 1.5В , или определитесь по каталогам прозводителей - АВВ например
    про тест читал, но неужели нельзя по маркировке. В Кастореме, насколько помнится, как раз есть АВВ.
    можно еще рассмотреть вариант УЗО + АВ - по сути это какбЭ ... проще в эксплуатации
    А что за УЗО. И простите АВ - автомат?

  19. #2938
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от os
    Из электроники может быть только датчик отключения по температуре воды
    Какое отношение биметаллическая пластина имеет к электронике? Может ещё и выключатель туда?
    Поэтому и УЗО тип АС достаточно по ... "самое немогу"
    В поисках ответа натолкнёшься на вопросы

  20. #2939
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от sergey_sav
    Любой... АС доступнее.
    На одного потребителя смотрите УЗО 16А/0,01
    Спасибо, 0,01 это ток срабатывания или часть маркировки?

  21. #2940
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от os
    А что за УЗО. И простите АВ - автомат?
    АВ - автоматический выключатель, который обязателен в паре с УЗО.
    В поисках ответа натолкнёшься на вопросы

  22. #2941
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от os
    0,01 это ток срабатывания или часть маркировки?
    Может Вам стоит снова форум почитать? А то сильно сомнительно, что эта фраза Ваша?
    Цитата Сообщение от os
    После изучения тем, остановился на 16А, 30 мА.
    В поисках ответа натолкнёшься на вопросы

  23. #2942
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от haramamburu
    Как бы "добавлю" - при наличии нормальной "земли" (норм. TN-C-S) - это (А или АС) -по фиг, при ТТ , или фиговом TN-C-S ... актуально
    Спасибо, не знаю как во всем доме, но у меня земля отдельным проводом на щиток подъезда выведена.

  24. #2943
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от sergey_sav
    АВ - автоматический выключатель, который обязателен в паре с УЗО.
    Автомат 16 А, производитель АВВ уже есть.

  25. #2944
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от sergey_sav
    Может Вам стоит снова форум почитать? А то сильно сомнительно, что эта фраза Ваша?
    В маркировке диф. автоматов не силен, потому и спросил, часть ли это маркировки обозначающая, что ток срабатывания 10 мА.

  26. #2945
    По умолчанию
    Добрый вечер!

    Есть 2 вопроса:

    1.Нужна розетка на 16А с плоскопружинным зажимом для наружного монтажа, к которой можно подключить провод на 4 кв.мм.
    Везде, где я смотрел - 2,5 предел.
    Существует ли это в природе? Если нет, то что делать - обтачивать, заюзать ваги (горелкой никогда не паял)?

    2. Читал, что зажим под винт нуждается в протяжке каждые N лет. Подскажите плиз нормативный документ и примерное место в нем, где это написано.

    Спасибо большое!
    Последний раз редактировалось FotonBox; 15.06.2011 в 22:51.

  27. #2946
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от os
    Автомат 16 А, производитель АВВ уже есть.
    Ну ттогда и ставьте УЗО от АВВ класса АС (или с любым классом) на ток 16А и током утечки 10 мА. Так понятно? Кстати, у АВВ УЗО электромеханические.
    В поисках ответа натолкнёшься на вопросы

  28. #2947
    По умолчанию
    Спасибо всем за ответы.

  29. #2948
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от FotonBox
    Нужна розетка на 16А с плоскопружинным зажимом для наружного монтажа, к которой можно подключить провод на 4 кв.мм.
    Везде, где я смотрел - 2,5 предел.
    Существует ли это в природе?
    Нет
    Цитата Сообщение от FotonBox
    Если нет, то что делать - обтачивать, заюзать ваги (горелкой никогда не паял)?
    Зачем было 4 кв на розетки кидать? Линия 100м и большая нагрузка?
    Поставьте рядом с розеткой коробку, а в коробке сделайте переход с 4 на 2,5.

  30. #2949

    Регистрация
    15.06.2011
    г. Волжский, Волгоградская обл.
    Сообщений
    35
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от gugulaki
    Сделайте фото щита,что бы понять можно ли с корпуса взять защитный ноль,а не рабочий.

    Фото сделать не получилось. Опишу на словах. Первый этаж, из подвала в трубе приходят три фазы и ноль. Ноль посажен на шпильку снизу щита. Так же снизу щита на другой шпильке висят нули счетчиков (2 штуки) и домофона. Сверху щита под одной шпилькой зажаты нули уходящие в квартиры на этаже (4провода по 2 на квартиру), под другой нулевой провод идущий на второй этаж. Вводной рубильник общий на две квартиры, крутилка, на ней 6 контактов. Фазные провода явно меньше 16 квадратов алюминия. В подъезде 5 этажей, 10 квартир. С таким щитом лучше не делать защитного зануления? Как лучше поступить, присоединить к щиту ноль кухонного щита, под другой болт защитный проводник кухонного щита, а в розетках в квартире не подключать? Провод 3*2,5 ВВГнг по квартире уже проложен в кабель канале, установлены розетки, в коридоре установлен кухонный щиток с узо, автоматами. Прокинут пластиковый гофрошланг в этажный щиток.
    Последний раз редактировалось demos.vlz; 16.06.2011 в 11:00.

  31. #2950
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Smily
    Поставьте рядом с розеткой коробку, а в коробке сделайте переход с 4 на 2,5.
    В глубокой коробке можно перейти, не обязательно ещё одну.

  32. #2951
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от sanykrimea
    В глубокой коробке можно перейти, не обязательно ещё одну.
    Нет коробки. Розетка накладная.

  33. #2952
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Smily
    Зачем было 4 кв на розетки кидать? Линия 100м и большая нагрузка?
    Одни профессиональные таджики кинули 4 квадрата на варочную панель, другие, не менее профессиональные таджики, решили оставить его под духовой шкаф (3,5 кВт). У него обычная евровилка, обрезать - значит потерять гарантию. Больше на линии потребителей нет, автомат B16.

    Цитата Сообщение от Smily
    Поставьте рядом с розеткой коробку, а в коробке сделайте переход с 4 на 2,5.
    Спасибо, так и сделаю.

    Цитата Сообщение от FotonBox
    2. Читал, что зажим под винт нуждается в протяжке каждые N лет. Подскажите плиз нормативный документ и примерное место в нем, где это написано.
    Вот это очень актуально, читать ПУЭ целиком, увы, нет времени.

  34. #2953
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от FotonBox
    2. Читал, что зажим под винт нуждается в протяжке каждые N лет. Подскажите плиз нормативный документ и примерное место в нем, где это написано.
    Вот это очень актуально, читать ПУЭ целиком, увы, нет времени.
    В ПУЭ не найдете, в ПЭЭП лишь общие фразы, надо смотреть регламенты ЖКХ...
    Помню по алюминию: 1 протяжка через 3 дня, вторая- 3 месяца, далее- ежегодно. По меди: 1-я через неделю, потом ежегодно. Ответственные нагруженные соединения- по регламенту предприятия и контроль температуры болтовых соединений дистанционным термометром.

  35. #2954
    По умолчанию
    Подскажите пожалуйста насколько обязательно и критично по безопасности наличие заземления в розетках стиральной машины, и гидромассажной ванны (заземление стиралки и гидромассажа)? Спасибо.

  36. #2955
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Samurayko
    Подскажите пожалуйста насколько обязательно и критично по безопасности наличие заземления в розетках стиральной машины, и гидромассажной ванны (заземление стиралки и гидромассажа)?
    Обязательно.

  37. #2956
    По умолчанию
    Спасибо. Уточняющий вопрос. Если стиралка стоит не в ванной комнате, а на кухне? В доме нет заземления физически. Зануляться нельзя так как стояк слабый - древний алюминий. Что делать в такой ситуации - со стиралкой и с гидромассажем?

  38. #2957
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Samurayko
    Уточняющий вопрос. Если стиралка стоит не в ванной комнате, а на кухне? В доме нет заземления физически. Зануляться нельзя так как стояк слабый - древний алюминий. Что делать в такой ситуации - со стиралкой и с гидромассажем?
    Тянуть провод РЕ от ВРУ дома. Медь 6 кв.

  39. #2958
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от ПPOPAБ
    В ПУЭ не найдете, в ПЭЭП лишь общие фразы, надо смотреть регламенты ЖКХ...
    Помню по алюминию: 1 протяжка через 3 дня, вторая- 3 месяца, далее- ежегодно. По меди: 1-я через неделю, потом ежегодно. Ответственные нагруженные соединения- по регламенту предприятия и контроль температуры болтовых соединений дистанционным термометром.
    Такие у нас нормативные документы - как что нужно найти, так зароешься с головой в бумажках. Спасибо большое!

  40. #2959
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Smily
    Тянуть провод РЕ от ВРУ дома
    Так что делать если в доме нет PE? В принципе стиралки же ставят в квартиры с двупроводной проводкой, где только N и P.

  41. #2960

Страница 74 из 841 ПерваяПервая ... 2464727374757684124174574 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •