    По умолчанию Перегорают лампы
    Здравствуйте, Знающие ! Подскажите, кто чего знает. Прикол такой: С электрикой знаком, прокладывал проводку у себя

    дома сам. Все скрутки во всех распредкоробках пропаяны. Квартира однокомнатная. Из трёх люстр только в одной постоянно перегорают лампы. Самые обычные-

    накаливания. Иногда при включении- знаю почему, иногда во время работы (её). В двух других люстрах такой непонятки

    нет. О блоках защиты, диммерах знаю, но хочется знать почему горят лаипочки именно в одной люстре и как это

    вычислить. Если кто знает, где почитать- здайте. Заранее всем благодарен.

  2.  
  3. #2

    Регистрация
    20.12.2009
    г. Москва
    Сообщений
    5,318
    По умолчанию
    Что за люстра, патроны (Е14 или Е27)? Состояние патронов (контакты)? Как выглядят плафоны (если есть)? Мощность ламп накаливания?

  4. #3
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от uletniy
    Самые обычные-

    накаливания.
    В моём понятии Е 27 ( обычнее не куда ), может у Вас какие другие?
    Попробуйте сменить место приобретение ламп, производителя, и не вкручивайте их голыми руками...)
    www.electrical-services.ru

  5. #4
    Юбер
    Гость
    По умолчанию
    Поставьте энергосберегайки.

  6. #5
    По умолчанию
    Может человеку не нравятся они, или по цене не приемлит...) Раз везде простые накаливания!
    Или диммеры везде )))
    www.electrical-services.ru

  7. #6
    Юбер
    Гость
    По умолчанию
    Зато перегорать не будут
    А так - хозяин барин. Раз горят, значит и будут гореть. Пока люстру не сменит.

  8. #7
    По умолчанию
    Топик стартера надо ждать с инфой... Так то да энергосберегайки хороший выбор... Цивилизация я думаю и туда доберётся...=>
    www.electrical-services.ru

  9. #8

    Регистрация
    26.11.2010
    г. Могилёв- Подольский
    Сообщений
    86
    По умолчанию
    По поводу экономок: стоят выключатели с подсветкой- поэтому либочистые стены и обычные лампы, либо при этих выключателях мигающие экономки, что слегка будет кумарить. Люстра самая обычная двухрожковая, на каждом роге по 2 лампы. Патрон- Е 27, плафон- закрытый. Р лампы- 60 Ватт, как и положено. Патроны, как новые. Контакты не подгоревшие, не перегретые. Сгоревшая лампа выкручивается легко. Горят постоянно спирали без дыма в колбе. Меня больше интересует теория- т.е. почему ...
    Последний раз редактировалось uletniy; 28.11.2010 в 22:06.

  10. #9

    Регистрация
    26.11.2010
    г. Могилёв- Подольский
    Сообщений
    86
    По умолчанию
    Какая разница, что будет гореть : экономка или накаливания ? Или в экономке есть защита от, например, пусковых токов ?
    Последний раз редактировалось uletniy; 28.11.2010 в 21:47.

  11. #10

    Регистрация
    20.12.2009
    г. Москва
    Сообщений
    5,318
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от uletniy
    Иногда при включении- знаю почему
    Не уточнили.
    Цитата Сообщение от uletniy
    Патроны, как новые.
    Как или новые?
    Цитата Сообщение от uletniy
    Самые обычные-
    накаливания.
    Производитель?
    Цитата Сообщение от uletniy
    Меня больше интересует теория- т.е. почему
    Линию освещения под мегомметр. Подключение люстры, разводка в люстре проверить.

  12. #11

    Регистрация
    26.11.2010
    г. Могилёв- Подольский
    Сообщений
    86
    По умолчанию
    1. "Иногда при включении- знаю почему"- пусковой ток выше рабочего.
    2. "Патроны, как новые"- далее по тексту--- не подгоревшие и т.д.
    3. "Самые обычные-накаливания"- пробовал наши- хохляцкие, пробовал росийские, " Филипс" польские и т.д. Результат один.
    4. "Подключение люстры, разводка в люстре проверить."--- Люстру подключал сам на 2-кл. выключатель. Думаю, что здесь всё норм., Всё включается раздельно. В люстре со шнурками вроде бы всё гуд, по крайней мере плавленой изоляцией не воняет, нигде не коротит, током не лупит.

  13. #12

    Регистрация
    20.12.2009
    г. Москва
    Сообщений
    5,318
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от uletniy
    Люстру подключал сам на 2-кл. выключатель. Думаю, что здесь всё норм.
    Цитата Сообщение от uletniy
    В люстре со шнурками вроде бы всё гуд,
    Или да или нет (сомневаетесь фото) поможем.
    Цитата Сообщение от uletniy
    по крайней мере плавленой изоляцией не воняет
    А где визуальный осмотр. Люстре и дергалкам сколько лет (больше 5)?

  14. #13

    Регистрация
    26.11.2010
    г. Могилёв- Подольский
    Сообщений
    86
    По умолчанию
    Шнурки-- провода . Дико извиняюсь за не корректную формулировку. По поводу визуального осмотра: когда меняю лампы- смотрю патроны. Лишних запахов, звуков (жужжания, шипения и проч. признаков плохого контакта) нет. Люстре, если не ошибаюсь года три., не более. Мегомметром проводку не проверял - нет. Куплю- проверю. Что должен найти ?
    Последний раз редактировалось uletniy; 28.11.2010 в 23:27.

  15. #14

    Регистрация
    20.12.2009
    г. Москва
    Сообщений
    5,318
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от uletniy
    Патрон- Е 27, плафон- закрытый.
    Перегрев, в паспорте действительно 60Вт (Китай или)?

  16. #15

    Регистрация
    26.11.2010
    г. Могилёв- Подольский
    Сообщений
    86
    По умолчанию
    Перегрев ламп ? В паспорте к любой люстре, расчитанной на лампы накаливания независимо от типа плафона (насколько мне известно) указана мощность ламп не более 60 Вт. "(Китай или)"- ?, если люстра, то не знаю. Повторюсь, видимых следов перегрева в патроне, на проводах, запитывающих патрон нет. Это и напрягает. Был бы сам неучем- понятно, а так вроде с башкой, а понять не могу.
    Последний раз редактировалось uletniy; 29.11.2010 в 00:50.

  17. #16
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от uletniy
    Квартира однокомнатная. Из трёх люстр только в одной постоянно перегорают лампы
    Имеется в виду наверно бра... три люстры на однушку - перебор.
    А не зависит ли сей фэномен от места расположения светильника... сквозняки и всё такое... в порядке бреда...
    пойду покурю... без меня не начинайте!!!

  18. #17
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от uletniy
    Горят постоянно спирали без дыма в колбе. Меня больше интересует теория- т.е. почему ...
    а может они успевают своё отслужить??? или горят по несколько в день?

  19. #18

    Регистрация
    26.11.2010
    г. Могилёв- Подольский
    Сообщений
    86
    По умолчанию
    В среднем по месяцу.

  20. #19

    Регистрация
    26.11.2010
    г. Могилёв- Подольский
    Сообщений
    86
    По умолчанию
    В порядке бредового ответа: замечено, что влияет солнечный свет

  21. #20
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от uletniy
    В среднем по месяцу.
    ну так месяц работы для обычных лампочек это нормально
    на какое напряжение покупаете лампы?

  22. #21
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от юра Т
    месяц работы для обычных лампочек это нормально
    Вообще-то нормально-это 1000 часов для ламп накаливания, а месяц это 30*24=720 часов при условии непрерывной круглосуточной работы.
    Ох уж эти сказочки
    Ох уж эти сказочники

  23. #22
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от йцукер
    нормально-это 1000 часов для ламп накаливания
    да, но для "наших" ламп и 740 часов "нормально" http://tehpoisk.ru/articles/testlampnak

    согласно ГОСТ Р 52706-2007 минимальная продолжительность горения 700 часов (70% от расчетной)
    Последний раз редактировалось юра Т; 01.12.2010 в 16:52.

  24. #23

    Регистрация
    26.11.2010
    г. Могилёв- Подольский
    Сообщений
    86
    По умолчанию
    Если кому- то поможет, то причина банальная. Обнаружилась перегоранием проводов в люстре в месте подсоединения в патроне. Диагноз: люстра китайская (я так думаю): в патроне концы проводов наглухо приклепаны к контактам. В месте соединения окислились настолько, что, при очередном включении просто не выдержали и отвалились, замкнули на люстру. Хотя, повторюсь, контакты были чистыми, натурального цвета, не перегретыми. Было весело . Спасибо всем за помощь неразумно- неслышащему
    Последний раз редактировалось uletniy; 04.06.2011 в 00:05.

  25. #24
    По умолчанию
    В догонку:
    Цитата Сообщение от йцукер
    Вообще-то нормально-это 1000 часов для ламп накаливания, а месяц это 30*24=720 часов при условии непрерывной круглосуточной работы.
    Срок службы как ламп накаливания, так и люминесцентных в бОльшей степени определяется количеством включений, нежели суммарной продолжительностью работы.

  26. #25
    По умолчанию
    1000 часов продолжительность при таком же числе включений, вот такие лампы по факту