Тема: Нагревается розетка, почему?

  1. #1
    По умолчанию Нагревается розетка, почему?
    Всем привет. Ситуация такая.
    Когда делали ремонт проводили проводку поставили разетки. Спустя некоторое время они начали греться, все сильнее и сильнее потом совсем окачурились, расплавились.
    Купил новые, установил, штепсель от электроприборов все равно греется.
    ПОдскажите пожалуйста причину?

    В разетке всего 2 провода, земли, как я понимаю нет. Устанавливал разетку у которой 3 клеммы, т.е. земля и ещё 2.

  2.  
  3. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    04.02.2008
    Полтавская обл.
    Сообщений
    4,306
    По умолчанию
    первый вопрос - а чаво туды втыкали и какой фирмы резетки, тип присоединения провода в резетке (под винт/прижим пружинный)

  4. #3
    По умолчанию
    Причины могут быть три:
    1. Неисправна вилка
    2. Неисправна розетка
    3. Неисправен пользователь

    Несоответствие параметров: провода, вилки, розетки (ток размер штырей), некачественный монтаж
    Последний раз редактировалось РаботничкиНТ; 14.07.2009 в 15:50.

  5. #4
    Консультант форума ЭЛЕКТРИКА
    Регистрация
    25.05.2006
    г. Москва, СССР
    Сообщений
    32,944
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от РаботничкиНТ
    3. Неисправен пользователь
    Неисправных пользователей обычно в больницах складируют, а потребитель действительно может быть неисправным, если вместо автомата ДЭК стоит или любой другой с произвольным номиналом.

  6. #5
    По умолчанию
    Недожат контактна розетке, либо слишком мощный потребитель.

  7. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    04.02.2008
    Полтавская обл.
    Сообщений
    4,306
    По умолчанию
    а товарищ упорно молчит

  8. #7
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от аматор1
    а товарищ упорно молчит
    Цитата Сообщение от РаботничкиНТ
    3. Неисправен пользователь
    Последний раз редактировалось Kamikaze; 14.07.2009 в 21:09. Причина: авторство цитаты
    да, я строг, но справедлив! ICQ422992959

  9. #8
    По умолчанию
    Раз окачурились все розетки,... это навивает определённые мысли...
    ScorpioN

  10. #9
    По умолчанию
    Ребят спасибо за активность.
    Извиняюсь за молчание, потому что уезжал днем только приехал. Вот фотографии решил выложить.
    эти 2 провода пробовал соответственно левый под левую клемму, правый под правую клемму.

    Вилка чайника нагревается, а лампы нет.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_2810.jpg 
Просмотров:	271 
Размер:	211.1 Кб 
ID:	87442   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_2811.jpg 
Просмотров:	222 
Размер:	175.4 Кб 
ID:	87443   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_2812.jpg 
Просмотров:	160 
Размер:	173.6 Кб 
ID:	87444   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_2813.jpg 
Просмотров:	411 
Размер:	188.1 Кб 
ID:	87445   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_2814.jpg 
Просмотров:	211 
Размер:	174.4 Кб 
ID:	87446  

  11. #10
    По умолчанию
    Левый я изолентой обматал, там даже на фотке видно белый провод подгоревший чуть чуть.
    Левый там вообще практически полностью оголен был.
    Последний раз редактировалось xMass; 14.07.2009 в 22:49.

  12. #11
    Аватар для dmitriev01
    Регистрация
    21.02.2009
    Кишинёв-Ростов-Москва
    Сообщений
    3,822
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от xMass
    Когда делали ремонт проводили проводку поставили разетки.
    Глядя на это http://www.mastercity.ru/vforum/atta...5&d=1247596567, меня терзают смутные сомнения по поводу:
    Цитата Сообщение от xMass
    проводили проводку
    Не удивлюсь если в нагреве виноват Ваш провод ,а не розетка.
    Последний раз редактировалось Kamikaze; 15.07.2009 в 00:23. Причина: "кривая" ссылка

  13. #12
    Аватар для dmitriev01
    Регистрация
    21.02.2009
    Кишинёв-Ростов-Москва
    Сообщений
    3,822
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Алексей.К.
    это навивает определённые мысли...
    Если вся проводка как на фото,то навивает только на грустные мысли...

  14. #13
    Аватар для dmitriev01
    Регистрация
    21.02.2009
    Кишинёв-Ростов-Москва
    Сообщений
    3,822
    По умолчанию
    Восемь человек смотрят тему,и всё молчком 2xMass ,у Вас вся проводка проведена алюминиевым проводом?

  15. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    04.02.2008
    Полтавская обл.
    Сообщений
    4,306
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от xMass
    Вот фотографии решил выложить.
    скорее всего после установки резетки через пару недель не была сделана контрольная протяжка - алюминий "течёт" в клеммах и ещё до Вессена у вас были китайские резетки в которых провод зажимался винтом в латунной клемме (следы врезания видно на фото), а это не айс. обрезать деформированные участки нада (продавленные)
    Цитата Сообщение от xMass
    Вилка чайника нагревается, а лампы нет.
    а чайник под 2000 Вт, а лампа до 100, ощущаете разницу, плюс к тому провод чайника может быть даже 0,5 кв.мм отсюда и нагрев.
    А вообще такие резетки грется и гореть не должны, перезаделайте концы идолжно быть всё нормально.
    ПС. А не скрываете чего нибудь такого - типа удлиннителя и туда нагрузка под 5 кВт
    Последний раз редактировалось аматор1; 14.07.2009 в 23:10.

  16. #15
    По умолчанию
    Алюминий вроде бы четыре квадрата (поправьте меня, если мой глаз неточен). Не должен греться от 10А...

  17. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    04.02.2008
    Полтавская обл.
    Сообщений
    4,306
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от dinamit007
    Алюминий вроде бы четыре квадрата
    очень не точен, стандартный АППВ - 2х2,5

  18. #17
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от dinamit007
    Алюминий вроде бы четыре квадрата (поправьте меня, если мой глаз неточен).
    2.5 уж точно не больше

  19. #18
    Аватар для dmitriev01
    Регистрация
    21.02.2009
    Кишинёв-Ростов-Москва
    Сообщений
    3,822
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от dinamit007
    Алюминий вроде бы четыре квадрата (поправьте меня, если мой глаз неточен). Не должен греться от 10А...
    Вроде -да,а если учесть что фото увеличено?Что получим? 2,5 кв.мм. 2xMass ,дабы мы не гадали,подскажите пожалуйста сечение проводника .

  20. #19
    Заблокирован
    Регистрация
    04.02.2008
    Полтавская обл.
    Сообщений
    4,306
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от dmitriev01
    дабы мы не гадали,подскажите пожалуйста сечение проводника .
    та шо там гадать, как правило весь АППВ 2,5 хотя видел извращение и 1,5-ку алюминия, но там точно 2.5. Ему чайник как раз нормально, всё дело в ....

  21. #20
    По умолчанию
    Да 2,5 кв. мм.
    Я понимаю что это очень грустно.
    Как исправлять ситуацию?

  22. #21
    По умолчанию
    Кстати говоря, левый провод сильно обгорел, а правый цел.
    Может действительно в проводе дело и греет провод?

  23. #22
    Заблокирован
    Регистрация
    04.02.2008
    Полтавская обл.
    Сообщений
    4,306
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от xMass
    Как исправлять ситуацию?
    1. переделать на медь на 2,5 - понимаю сейчас не реально
    2. читай пост №14

  24. #23
    Заблокирован
    Регистрация
    04.02.2008
    Полтавская обл.
    Сообщений
    4,306
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от xMass
    Да 2,5 кв. мм.
    Я понимаю что это очень грустно.
    не очень, у меня половина проводки таким проводом (ну так вышло), правда скрутки проварены, нагрузку до 3 кВт переживают спокойно.

  25. #24
    Аватар для dmitriev01
    Регистрация
    21.02.2009
    Кишинёв-Ростов-Москва
    Сообщений
    3,822
    По умолчанию
    2xMass ,даже провод в 2,5 кв.мм.,пр 2кВт-ах,греться сильно не должон,кайтесь,что ещё включали? В каком году менялась проводка? Как соединены розетки,последовательно? Как соединены провода в распред.коробках?

  26. #25
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от аматор1
    1. переделать на медь на 2,5 - понимаю сейчас не реально
    2. читай пост №14
    попробую переделать концы проводов.
    Хотя мне не очень понятно почему левый опалившийся такой был, а правый целехенек

    Цитата Сообщение от аматор1
    не очень, у меня половина проводки таким проводом (ну так вышло), правда скрутки проварены, нагрузку до 3 кВт переживают спокойно.
    вообще когда делался ремонт, прокладывалась проводка хрен знает как, делали чурки, они могли там все что угодно сделать. Было это лет 8 назад
    Последний раз редактировалось xMass; 14.07.2009 в 23:39.

  27. #26
    Заблокирован
    Регистрация
    04.02.2008
    Полтавская обл.
    Сообщений
    4,306
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от xMass
    Хотя мне не очень понятно почему левый опалившийся такой был, а правый целехенек
    есть такая карма "фаза/ноль"

    Цитата Сообщение от xMass
    делали чурки, они могли там все что угодно сделать. Было это лет 8 назад
    оконцовка резетками полбеды, представляю что они учудили в распредкоробках

  28. #27
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от dmitriev01
    2xMass ,даже провод в 2,5 кв.мм.,пр 2кВт-ах,греться сильно не должон,кайтесь,что ещё включали? В каком году менялась проводка? Как соединены розетки,последовательно? Как соединены провода в распред.коробках?
    Каюсь, я не знаю

  29. #28
    Аватар для dmitriev01
    Регистрация
    21.02.2009
    Кишинёв-Ростов-Москва
    Сообщений
    3,822
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от xMass
    делали чурки, они могли там все что угодно сделать.
    Судя по всему они и сделали всё что угодно Значит все розетки у вас последовательно,и не удивлюсь если на одном автомате,так? А "ЧУРКИ",ЭТО НЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ?

  30. #29
    Заблокирован
    Регистрация
    04.02.2008
    Полтавская обл.
    Сообщений
    4,306
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от dmitriev01
    Как соединены розетки,последовательно? Как соединены провода в распред.коробках?
    тут наглядно видно оплавление одного провода и при чём тут распредкоробка , когда горит на резетках.
    а включить туда могли и больше 2кВт, с этим согласен. Тварищ не говорит, аки партизан .

  31. #30
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от dmitriev01
    Значит все розетки у вас последовательно,и не удивлюсь если на одном автомате
    Я плохо понимаю этот сленг, я в этом деле мягко скажем ламер.
    Можете как для настоящего ламера объяснить что это и как определить?

  32. #31
    Заблокирован
    Регистрация
    04.02.2008
    Полтавская обл.
    Сообщений
    4,306
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от dmitriev01
    Значит все розетки у вас последовательно,и не удивлюсь если на одном автомате,так?
    начинается "Битва экстрасенсов", Вы тилипат?

  33. #32
    Заблокирован
    Регистрация
    04.02.2008
    Полтавская обл.
    Сообщений
    4,306
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от xMass
    Можете как для настоящего ламера объяснить что это и как определить?
    пожаласта, скока проводов у вас в резетках, если больше 2х, шлейф, хотя "шлейф" делать могли и в распредкоробках.
    отключите автомат и потыкайте индикатором резетки, если нигде фазы нет - засада, АВ один за всех.
    Всё, я спать!

  34. #33
    Аватар для dmitriev01
    Регистрация
    21.02.2009
    Кишинёв-Ростов-Москва
    Сообщений
    3,822
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от аматор1
    тут наглядно видно оплавление одного провода и при чём тут распредкоробка , когда горит на резетках.
    Что то Вы не то....А разве ноль не может быть горелым и в коробке,в щите? Всё может быть....

  35. #34
    Заблокирован
    Регистрация
    04.02.2008
    Полтавская обл.
    Сообщений
    4,306
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от dmitriev01
    Что то Вы не то....А разве ноль не может быть горелым и в коробке,в щите? Всё может быть....
    может, но автор утверждает на резетках, хотя люминий нада протянуть везде.

  36. #35
    Аватар для dmitriev01
    Регистрация
    21.02.2009
    Кишинёв-Ростов-Москва
    Сообщений
    3,822
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от аматор1
    хотя "шлейф" делать могли и в распредкоробках.
    Опять сомнения меня терзают,так как;
    Цитата Сообщение от xMass
    делали чурки

  37. #36
    Аватар для dmitriev01
    Регистрация
    21.02.2009
    Кишинёв-Ростов-Москва
    Сообщений
    3,822
    По умолчанию
    Слово "чурки" для меня кстати понятно наполовину,так как у Нас в Молдавии данный индивид практически не обитает Так кто же делал Вам проводку?

  38. #37
    По умолчанию
    Какая разница кто делал, важно как исправлять ситуацию

  39. #38
    Аватар для dmitriev01
    Регистрация
    21.02.2009
    Кишинёв-Ростов-Москва
    Сообщений
    3,822
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от xMass
    важно как исправлять ситуацию
    Вам дали подробный совет что делать:пост №32 ,пока Вы нам не ответите на все вопросы,мы Вам при всём желании помочь не сможем,так как я от Вас за 1000 км., 2аматор1 не намного ближе

  40. #39
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от dmitriev01
    Вам дали подробный совет что делать:пост №32 ,пока Вы нам не ответите на все вопросы,мы Вам при всём желании помочь не сможем,так как я от Вас за 1000 км., 2аматор1 не намного ближе
    естественно, я понимаю это. Ну сегодня я этим точно заниматься не буду. Я просто так решил закрыть тему про чурок

  41. #40
    Аватар для dmitriev01
    Регистрация
    21.02.2009
    Кишинёв-Ростов-Москва
    Сообщений
    3,822
    По умолчанию
    Когда всё проверите отпишитесь,проверяя отсутствие напряжения будьте осторожны,проверяйте индикатором исправность которого Вы заранее проверили.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru