Падение давления в системе

Наступили холода и началась неприятная проблемка. В системе отопления (автономное, пласт. трубы, с газовым котлом, разводка на 2 этажа, схемы к сожалению нет, функционирует 2 года) начало уходить давление. Вечером тепло, утром просыпаемся - холодина. Иду смотреть на котел - он отключился, на манометре стрелка лежит на нуле. Добавляю воды до 2,5, всё хорошо пару дней (не падает), потом бац и за ночь та же история. Однозначно протечка в системе? Котел не может травить? Как вычислить участок хотя бы приблизительно (не ломать же все стены сразу)? Спасайте, люди добрые...

начни с мембранника (если он есть), проверь давление воздушной подушки, подкачай.

сорри за бестолковость... мембранник - это типа в котле расширительный бачок? кстати если поможет доп. информация, то котел Vaillant TurboMAX

страви с системы воду краном маевского на любой батарее и оставь его открытым,потом качни воздух любым насосом в расширительный бачок до 1атм.штуце для подкачки "под золотник".всё.ах да-кран закрыть,воду добавить

а можно поподробнее что дает этот процесс и какую проблему он решает? а то хочется понимать что делать, а не просто делать...

Пользователь баньщик написал :
,потом качни воздух любым насосом в расширительный бачок до 1атм.штуце для подкачки "под золотник"

если манометор, при пустои системе показывает 1 атм,похоже что он впорядке и проблема не в нём

2scenic0937 была проблема аналогичная ,правда с другои маркои ,причина оказалось в предохранительном клапане подсаеденённои к канализации

при пустой системе манометр котла должен показывать ноль.закачивать воду до 2,5атм много,1,5 хватит.для точного понимания положения нужна доп.инфа. сколько раз так было,какое количество воды в системе,трубы открыто проложены или нет, котёл работает на нагрев воды?

Пользователь баньщик написал :
при пустой системе манометр котла должен показывать ноль

имеется в виду давление в рсширительном баке

  1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя. 2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла. 3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт. 4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера. 5. Спустить воздух. 6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара. 7. Закрыть сливной штуцер. Дальше запитываем котел, открываем краны и включаем отопление, проверяем нет ли роста давления

Пользователь orinbasar написал :
была проблема аналогичная ,правда с другои маркои ,причина оказалось в предохранительном клапане подсаеденённои к канализации

у меня этот клапан никуда не подключен (при необходимости слива ставлю ведро под котел), поэтому видно, что с него утечки нет, иначе б уже лужи были

Пользователь баньщик написал :
для точного понимания положения нужна доп.инфа. сколько раз так было,какое количество воды в системе,трубы открыто проложены или нет, котёл работает на нагрев воды?

вот за последнюю неделю добавлял воду 2 раза, для доведения давления до нормы (1,5-2,0) требуется открытие крана на 2-3 секунды, т.е. теоретически добавляется воды совсем не много, трубы проложены частично в полу (стяжка, кое-где плитка, кое-где ламинат), частично под гипсокартоном в стенах, нигде влажных пятен не обнаружено, котёл работает и на горячую воду (утром-вечером) и круглосуточно на отопление с поддержанием температуры +20 градусов.

Пользователь Igor55 написал :

  1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя. 2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла. 3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт. 4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера. 5. Спустить воздух. 6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара. 7. Закрыть сливной штуцер. Дальше запитываем котел, открываем краны и включаем отопление, проверяем нет ли роста давления

пока понял то, что мне надо изучить устройство котла, а потом еще раз прочитать что мне тут написали

однозначно нет воздуха в расширительном баке.котёл изучать ненадо,просто сделайте по пост№4. а комнатный термостат не стоит ли у вас?

Пользователь баньщик написал :
однозначно нет воздуха в расширительном баке.котёл изучать ненадо,просто сделайте по пост№4. а комнатный термостат не стоит ли у вас?

а куда вода девается то?? термостат - стоит auraton (кажется так называется), но поставил я его совсем недавно, а странное поведение началось до него, хотя и меньшими темпами

Пользователь баньщик написал :
страви с системы воду

надо всю воду сливать из системы? стоит ли это делать в мороз? или страви - это просто сброс давления?

а где в котле этот расш. бачок, как он выглядит и как к нему добраться?

Пользователь scenic0937 написал :
а где в котле этот расш. бачок

он там один такои ,чисто логически трудно перепутать

Пользователь scenic0937 написал :
как к нему добраться?

снемите защитныи кожух котла ,отвернув два шурупа

Пользователь orinbasar написал :
снемите защитныи кожух котла ,отвернув два шурупа

снял кожух (нижнюю и верхнюю часть), не увидел ничего похожего на бачок... vaillant turbomax 242

расширитель установлен сзади горелки(на вид-как шаманский бубен залезаеш на стулко и смотриш на котёл сверху,штуцер для закачки воздуха находится чуть правее дымохода(торчит вверх)открути колпачёк и накачай насосом воздух до 0.7-0.9атм(так написано в бумагах по эксплуатации котла,помоему стр 22) .т.к дом двухэтажный то нужно закрыть краники на подаче и обратке возле котла,(чтобы несливать всю воду с системы)если монтажники их установили,т.е отсекаем котёл от системы.(к слову- на обратке должны стоять два крана и фильтр грубой очистки)сливаем с котла воду клапаном аварийного сброса воды.он находится возле циркуляционного насоса (красный колпачёк)крутим и сливаем воду в ёмкость,если слив неподключен к канашке.слил воду,качнул воздуху,открыл краны,подкачал воду в систему и всё.зажигай и грейся.по поводу куда уходит вода с системы.короче-мужики щёлкать по клаве некогда,просят слёзно запустить фероли,малые дети мёрзнут,мороз блин 27*с.отпишусь попозжее если кому интересно

вот оно чё... а я думал он где-то с лицевой стороны доступен, теперь понятно что надо залазить сверху спасибо

буквально вчера вечером был на 4-х объектах(остановка котлов)так на 2-х феролли закачивал воздух по экстриму,без слива воды.остановка котлов по падению давления воды(гдето 0.2атм по манометру котла)насос от велика на бачок подкинул и дул пока на манометре котла стало1.1атм.и все дела.кстати так запускал не один десяток котлов(тренировался на своём аристоне)ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКСПРЕСС РЕМОНТА!!!

заезжал сегодня днем с работы домой, смотрю возле двора напротив машинка стоит, разрисованная под vaillant ("сервисный центр" типа), и чувак как раз выходит из дома и собирается уезжать, я его перехватил, объяснил суть вопроса, так он мне за 10 минут и символическое вознаграждение сам всё сделал, так я сам и не добрался до этого загадочного бачка

Пользователь scenic0937 написал :
так он мне за 10 минут и символическое вознаграждение сам всё сделал,

а что конкретно он делал?

то, что описывалось выше - вобщем в расш. бачке действительно не было никакого давления и он его туда насосом нафигачил

продолжение. 2 недели котел вел себя нормально, теперь опять падает давление, похоже расширительный бачок вернулся в исходное состояние. травит?

Выкинуть бак, поставить новый

Пользователь sanekkasper написал :
Выкинуть бак, поставить новый

А может ниппель там просто плохо держит? - послюняв на него как на автомобильный - аналог. или мыльную эмульсию - пузырьки - хоть и медленно появляются- ниппель не держит. Про замену писали ранее. Перед вкручиванием короткого автомобильного - надо полностью стравить давление в системе, накачать воздуху без ниппеля и потом БЫСТРО вкрутить ниппель. Если вкручивать без стравливания и накачки в сосок давление - можно пробуравить каучуковый (бутан-хз-резин) и будет дырочка. При откручивании тоже не лишнее также сначала стравить давление в системе, подкачать в бачок, а потом открутить ниппель.

Я думаю если специалист фирмы Vaillant был на объекте, то проверить не пропускает ли золотник, это его обязаннясть. Если он этого не зделал, то тагда за что он взял деньги?

Вот, случайно забрел... Смотрю, никто не поинтересовался у автора темы объемом его системы отопления. И соответствия этому объему емкости расширительного бака. А это очень актуально, особенно при работе с комнатным термостатом, когда вода в системе остывает значительно сильнее. Если до сих пор проблема не решена, советую рассмотреть её именно под этим ракурсом. Или написать сюда...

забрёл сюда, потому что проблема аналогичная. стоит регулятор температуры. при больших морозах давление не падало. сейчас котёл почти не работает, и за неделю давление упало на 0,5 атм. догнал его за 3 сек пополнив водой. батареи маевским спускаю постоянно. но давление продолжает падать

Пользователь pulmo написал :
батареи маевским спускаю постоянно. но давление продолжает падать

Ну, так и должно быть : ...батареи спускаете - давление падает

автор темы сообщите пожал чем все у Вас закончилось с котлом почему спрашиваю-хочу купить такой же только на 20квт как вообще котел в деле были ли какие сложности/проблемы с ним кроме этой?