Закрыть
















Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 61

Тема: Как подобрать циркуляционный насос для отопления?

  1. #1
    По умолчанию Как подобрать циркуляционный насос для отопления?
    Не могу определиться с насосом, вот контингенты:
    1. Grundfos UPS 25-40
    2. Grundfos UPS 25-60
    3. Grundfos UPS 32-60
    Площадь дома 150 м2, котел АОГВ-19.5, больше информации о нем никакой нет, всего 12 чугунных батарей где-то по 7 секций каждая, 2 этажа дом, прямая и обратка - 2" стальные трубы, хочу врезать насос в систему отопления, но какой выбрать не знаю, может кто посоветует как рассчитать?

  2.  
  3. #2
    По умолчанию
    первый
    Электрики, сантехники.
    8-905-727-39-80

  4. #3
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от SCB
    первый
    а можно узнать как подсчитали?

  5. #4
    По умолчанию
    по опыту
    Электрики, сантехники.
    8-905-727-39-80

  6. #5
    По умолчанию
    32-60 ставьте. По опыту)
    Последний раз редактировалось Продавец; 04.10.2010 в 19:28.

  7. #6
    По умолчанию
    Вот и мнения разошлись, придется голову ломать.......

  8. #7
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от meola
    2" стальные трубы
    .. значит первый...

  9. #8
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от meola
    может кто посоветует как рассчитать?
    Могу выслать электронный учебник по теплотехнике, прочитав первые 50 страниц - справитесь как профессионал.

    Нужны будут две формулы.
    А именно:

    Q=m*C*(T1-T2)

    Где Q - количество теплоты
    M - массовый расход теплоносителя
    Т1- температура подачи
    Т2- температура обратки

    Из этой формулы надо найти М (массовый расход)

    Как это сделать:
    Q - это потребность помещения в тепле (тепловая мощность, которую надо обеспечить). Это значение у Вас должно быть. (можно взять примерно, но лучше , чтобы Вам посчитали теплопотери здания и сказали, какую тепловую мощность надо дать.)

    Т1- эту температуру задаете сами, например, пусть будет 70 градусов. Ваша задача обеспечить эту температуру на входе в радиатор (котел должен ее выдать Вам)

    Т2 - выбираете сами. Пусть будет 50 градусов. Тогда (Т1-Т2) у вас будет 20 градусов.

    с - это удельная теплоемкость теплоносителя. Цифра есть в справочниках. Зависит от вещества, которое используете. Для воды - 4,2кДж/(кг*К)

    Теперь подставляете все известные значения в формулу и находите М - массовый расход
    M=ваше Q кДж/ 4,2 кДж/(кг*К) * 20 К (градусов Кельвина)

    Нашли значение М (массовый расход, он же - подача)

    Далее есть два варианта:

    1) Звоните производителю/дистрибьютору насосного оборудования, говорите параметры и Вам подберут модель насоса.

    2) Продолжаем считать

    У Вашей системы отопления (трубы и фитинги) есть , так называемая характеристика.
    Ее можно представить в виде формулы:
    Р=К*М
    где

    P- напор (перепад давлений Р1-Р2)
    М - Расход
    К - коэффициент системы, рассчитывается по сложной формуле (есть в учебнике)
    Грубо говоря, коэффициент К можно назвать гидравлическим сопротивлением системы.

    В Вашей системе расход М, который должен быть, чтобы обеспечить нужное количество теплоты Q - мы нашли в прошлой формуле. Теперь Вы подставляете его в формулу и находите напор P.

    Вам нужен такой насос, у которого значения расхода (подачи) М и напора Р попадают в те значения, которые мы с Вами нашли.

    Берете описания насосов и сверяете )))

    Что-нибудь поняли?
    Леди и джентльмены. Соблюдайте-СНиПы!

  10. #9
    По умолчанию
    а какой смысл вы преследуете ??? уменьшить температуру между разницей в подаче и обратке ??? так вот по опыту : без насоса : разница температур - 30- 50 ; насос25-40 Т1-Т2= 15-40 ; насос 25 - 60 Т1-Т2=10-25; насос 32-60 Т1-Т2= 5-15 ; насос 32-80 Т1-Т2=5-10
    теперь 32 или 25 ? - если в системе не будет обр клапанов , то предпочтительнее 32 насос , ЕЦ будет на порядок лучше при отключении эл-ва .
    насос больше 6 метров создает в вибрацию при работе

  11. #10
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от артур липецк
    а какой смысл вы преследуете ??? уменьшить температуру между разницей в подаче и обратке
    Уменьшение этой разницы-это следствие.При установке насоса в основном приследуется одна цель-сделать теплее с наименьшими затратами и потерями.
    Fubag in 170. Ариа 250.

  12. #11
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от ribakow.fthj
    При установке насоса в основном приследуется одна цель-сделать теплее с наименьшими затратами и потерями.
    вот народ глупый пошел , оказывается надо не фасад утеплять , а достаточно насос поставить .....

  13. #12
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от артур липецк
    вот народ глупый пошел , оказывается надо не фасад утеплять
    Вы перевертоваете вопрос по своему.О наружних (и некоторых внутренних)факторах разговора не было.
    Fubag in 170. Ариа 250.

  14. #13
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от артур липецк
    а какой смысл вы преследуете ??? уменьшить температуру между разницей в подаче и обратке ???
    Цитата Сообщение от ribakow.fthj
    При установке насоса в основном приследуется одна цель-сделать теплее с наименьшими затратами и потерями.
    Цитата Сообщение от ribakow.fthj
    Вы перевертоваете вопрос по своему.
    а вопрос был не Вам задан , вот я его для Вас и ПЕРЕВЕРТЫВАВАВАЮ

  15. #14
    По умолчанию
    Если можете, пожалуйста скиньте на schumacher2004@inbox.ru

  16. #15
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от артур липецк
    а вопрос был не Вам задан , вот я его для Вас и ПЕРЕВЕРТЫВАВАВАЮ
    Дааауж.Да вы батенько просто перевертыш какой-то.

  17. #16
    По умолчанию
    Всем доброго времечка.
    Большая просьба помочь в выборе циркуляционного насоса для отопления. Система обычная гравитационная, было раньше 2 контура (или два кольца или развода, как правильно не знаю), построил небольшую мастерскую, и подвёл к ней один контур (кольцо). В мастерской, и на конечных радиаторах не хватает тепла, то есть отопление работает, но обратка практически холодная. Отапливаемая площадь 80-90 кв.М, одноэтажный дом.
    Сегодня был в магазине, сказали, что подойдёт насос 25/40.
    Марки, цены и гарантия:
    Grundfos-3290р.- 1 год гарантии;
    Aquario-2599р.- 2 года гарантии;
    Oasis-1584р.- 3 года гарантии, все насосы 25/40.
    Что брать? Почему цена обратно пропорциональна гарантии? Очень привлекает Оазис, но почему-то отзывов не нашёл. И ещё, кран шаровой на обратку, один стоит 1070р., другой 677р., говорят, что качественный дороже, но я не собираюсь его дёргать каждый день. Какой кран брать?
    Делать буду всё сам, и байпас в том числе, так что сами понимаете экономлю...

  18. #17
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Режиссёр Посмотреть сообщение
    Всем доброго времечка.
    Большая просьба помочь в выборе циркуляционного насоса для отопления. Система обычная гравитационная, было раньше 2 контура (или два кольца или развода, как правильно не знаю), построил небольшую мастерскую, и подвёл к ней один контур (кольцо). В мастерской, и на конечных радиаторах не хватает тепла, то есть отопление работает, но обратка практически холодная. Отапливаемая площадь 80-90 кв.М, одноэтажный дом.
    Без схемы всей системы, практически невозможно дать адекватный совет. Еще и описание поподробней требуется.

    Если только "от балды", т.е, чем мощнее - тем лучше. Если следовать от балды, то можно посоветовать - берите, чем мощнее, тем лучше. Но есть понятие разумной достаточности. Вот его без схемы невозможно определить.

  19. #18
    По умолчанию
    Спасибо за ответ, но я посмотрел в сети рекомендации, вроде бы всё соответствует модели 25/40. Ну а схема самая примитивная: от котла идут 2 трубы (подача-примерно 1.8м в верх затем изгиб 90гр ещё 1.8м трубы примерно, и разветвление; обратка от котла 1.2м и разветвление). Меня интересует в большей степени марка насоса. Можно ли брать китай?

  20. #19
    По умолчанию
    Режиссёр, в магазине же Вам дали совет САМЫЕ ГРАМОТНЫЕ СПЕЦЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ, что именно Вам подойдет. Если Вы, повинуюсь этому "посылу" НЛП, будете именно ТО и ставить, то другие советы здешних мастеров Вам уже не нужны.

    Но, если всё-таки возникнут проблемы потом - милости просим. Расскажете, как получилось.

    П.С. Можно брать любой Китай (хоть Китай Китаю большая рознь). Не проблема. Сломается - поменяете. На что деньги есть - то и берите.
    Последний раз редактировалось Inch1964; 12.12.2012 в 20:59.

  21. #20
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Режиссёр Посмотреть сообщение
    И ещё, кран шаровой на обратку, один стоит 1070р., другой 677р., говорят, что качественный дороже, но я не собираюсь его дёргать каждый день. Какой кран брать?
    Делать буду всё сам, и байпас в том числе, так что сами понимаете экономлю...
    Какой еще кран на обратку? Сильно подозреваю, что он Вам вообще не нужен. Ни один кран Вам не нужен. Только поплавковый обратный клапан на разгон подачи с котла.

    Хотя, чего тут копья ломать. Если в магазине СКАЗАЛИ (нлп), что нужен какой-то кран на обратку.....

  22. #21
    По умолчанию
    Там спецов не каких нет, обычный продавец. А Вы видимо просто не хотите открывать какую-то страшную тайну, либо собираете статистику на таких как я, либо просто Вам разговор с дилетантом не интересен. Но я ведь в начале казал, что прошу помощи. Были бы средства, дал бы денег, сказал бы: "Делать это..." и усё. Ну да ладно, где наша не пропадала....

    п.с. Интересует именно отзыв о работе циркуляционного насоса Oasis.

  23. #22
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Inch1964 Посмотреть сообщение
    Какой еще кран на обратку?
    Тот который под байпасом стоит, чтобы при работе насоса перекрыть обратку (что бы вода шла через насос), а если электричество выключат, то открыть. Клапан ставить не хочу, так как кран надёжней. На время отсутствия: насос-выкл, кран открыл.

  24. #23
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Режиссёр Посмотреть сообщение
    Тот который под байпасом стоит, чтобы при работе насоса перекрыть обратку (что бы вода шла через насос), а если электричество выключат, то открыть. Клапан ставить не хочу, так как кран надёжней. На время отсутствия: насос-выкл, кран открыл.
    Это технически неграмотное решение. И это еще самое мягкое выражение, которое только смог найти! Извините.

    Ш.Краны на входе выходе ЦН нужны только для того, чтобы снять насос. Легче систему слить, чем выбрасывать 2000 на ветер. Опять же, свидетельство безграмотности то, что если уж ставить, то ставить ДВА ШК, а не ОДИН!!!

    Уже сказал, что Вам нафиг ничего не нужно, кроме поплавкого обратного клапана. Хотя предвижу, что в магазине Вам скажут, что поплавковый ОК - ерунда, и впендюрять обычный пружинный. Но в защите от гипноза со стороны продавцов-манагеров, здешние мастера Вам помочь вряд ли смогут.... Выбирайте кого слушать. Продавцов или мастеров.
    Последний раз редактировалось Inch1964; 12.12.2012 в 21:56.

  25. #24
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Режиссёр Посмотреть сообщение
    Там спецов не каких нет, обычный продавец. А Вы видимо просто не хотите открывать какую-то страшную тайну, либо собираете статистику на таких как я, либо просто Вам разговор с дилетантом не интересен. Но я ведь в начале казал, что прошу помощи. Были бы средства, дал бы денег, сказал бы: "Делать это..." и усё. Ну да ладно, где наша не пропадала....
    Наверное, я как резидент ЦРУ, МИ-6 и Моссада, кровно заинтересован узнать статистику, какие насосы используют в Краснодаре, а также:
    "ПредставляетЬ АнтИрес, вот такой еще разрез!
    Как у Вас там ходЮтЬ бабы, в панталонах, Али без!? - Ёес" (с) Филатов

  26. #25
    По умолчанию
    100% резидент

    Я тут и пишу, для того, что бы от независимых и умных людей правду услышать. С Вами не спорю, просто пытаюсь пояснить свою точку зрения. Клапана не видел, а видел у всех знакомых (кроме тех у кого настенные котлы) примерно такую систему http://www.mastercity.ru/attachment....5&d=1301777637 ещё мне в магазине предлагали готовый байпас (но без крана на обратке), с каким-то отсекателем, цена не устроила, тем более, что я сам сделаю не хуже.
    Вы про циркуляционные насосы Оазис знаете что-нибудь, в смысле их долговечности и качестве?
    Последний раз редактировалось Режиссёр; 12.12.2012 в 22:25.

  27. #26
    Аватар для касимов
    Регистрация
    03.08.2012
    г. Касимов, Рязанская обл.
    Сообщений
    9,595
    По умолчанию
    Режиссёр, Делай как задумал.Насос покатит.Про гарантию не забудь.
    Да.забыл,на каждую ветку еще по крану/если нет/,регульновать нужно будет.
    Последний раз редактировалось касимов; 12.12.2012 в 22:30.

  28. #27

    Регистрация
    18.07.2009
    Нижегородская обл.
    Сообщений
    2,544
    По умолчанию
    Режиссёр,насос нужен производительностью 50 л/час на 1квт мощности котла.
    Если устанавливать насос на обратке то байпас не нужен.Насос устанавливается между двумя кранами,на случай аварийной замены насоса.
    Отключение электричества при этом не приведет к аварийной ситуации.Только при этом должен быть исправным терморегулятор.Отопление при этом будет работать почти режиме гравитационного.
    Возможна установка на подачу.Но при этом обязательно на байпас.Желательно на горизонтальном участке с обратным клапаном ,шариковым,без пружины.(Если вас не будет дома и выключат электр.кто повернет кран?)

  29. #28
    Аватар для касимов
    Регистрация
    03.08.2012
    г. Касимов, Рязанская обл.
    Сообщений
    9,595
    По умолчанию
    На вертикальном.

  30. #29
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Режиссёр Посмотреть сообщение
    100% резидент

    Я тут и пишу, для того, что бы от независимых и умных людей правду услышать. С Вами не спорю, просто пытаюсь пояснить свою точку зрения. Клапана не видел, а видел у всех знакомых (кроме тех у кого настенные котлы) примерно такую систему http://www.mastercity.ru/attachment....5&d=1301777637 ещё мне в магазине предлагали готовый байпас (но без крана на обратке), с каким-то отсекателем, цена не устроила, тем более, что я сам сделаю не хуже.
    Вы про циркуляционные насосы Оазис знаете что-нибудь, в смысле их долговечности и качестве?
    Насосный узел надо делать такой - Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	29658eb2a16c.jpg 
Просмотров:	2508 
Размер:	49.3 Кб 
ID:	347478 Прошу прощения у автора снимка, за использование без разрешения. Но раз он его здесь на форуме выложил, на форуме же я его и использовал.

    Вот только располагать его ВЕРТИКАЛЬНО. Фильтр не нужен (его надо ставить на обратке), ШК на входе и выходе из ЦН - тоже не нужны.

    Про ОАЗИС не знаю. Имею более чем десятилетний опыт сервисной работы, могу сказать, что надежность проявляется только в МАССЕ, когда наблюдаешь и обслуживаешь ТЫСЯЧИ изделий конкретного производителя. А для одного изделия ненадежного производителя изделия может работать десятилетиями и не ломаться. А очень надежного производителя сломаться в первую неделю.

    Еще скажу, что 99% выхода из строя - это несоблюдение правил эксплуатации, которые производитель пишет черным по белому. Читать нужно просто внимательно.

    В основном у нас наиболее надежными считают Грандфос и Вило, в порядке убывания. Но вероятность выхода из строя конкретного экземпляра - читай абзац выше.

  31. #30
    По умолчанию
    Наконец-то... Братцы, тогда повторюсь.
    Цитата Сообщение от Режиссёр Посмотреть сообщение
    Марки, цены и гарантия:
    Grundfos-3290р.- 1 год гарантии;
    Aquario-2599р.- 2 года гарантии;
    Oasis-1584р.- 3 года гарантии, все насосы 25/40.
    Что брать? Почему цена обратно пропорциональна гарантии? Очень привлекает Оазис, но почему-то отзывов не нашёл. И ещё, кран шаровой на обратку, один стоит 1070р., другой 677р., говорят, что качественный дороже, но я не собираюсь его дёргать каждый день. Какой кран брать?
    Интересует именно Oasis, кто чего про них слышал?
    Когда делал отопление в мастерской, там кран поставил на подаче, остальное отопление делали ещё при царе горохе, котёл вообще наверно керенский (я его немного подшаманил, работает и работал всегда без автоматики, так у нас "спецы" упрощают себе жизнь, менять по хорошему), сами понимаете сейчас краны там ставить не буду, но за подсказку спасибо.

    Inch1964, спасибо за развёрнутый ответ. Но если не трудно ответьте ещё: ставить в обратку? Почему вертикально, то есть в трубу которая расположена вертикально? Просто у всех стоят горизонтально.
    Последний раз редактировалось Режиссёр; 12.12.2012 в 22:45.

  32. #31
    Аватар для касимов
    Регистрация
    03.08.2012
    г. Касимов, Рязанская обл.
    Сообщений
    9,595
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Inch1964 Посмотреть сообщение
    изделия может работать десятилетиями и не ломаться. А очень надежного производителя сломаться в первую неделю.
    Название: tablichki-45.gif
Просмотров: 15218

Размер: 5.5 Кб

  33. #32
    Аватар для касимов
    Регистрация
    03.08.2012
    г. Касимов, Рязанская обл.
    Сообщений
    9,595
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Inch1964 Посмотреть сообщение
    как резидент ЦРУ
    Не путай человека.

  34. #33
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от мвс Посмотреть сообщение
    Режиссёр,насос нужен производительностью 50 л/час на 1квт мощности котла.
    У меня АКГВ 11.6-1
    Мощность 11.6 кВт соответственно надо насос производительностью 580л. в час.

    Oasis 25/4
    Макс. расход 2.4 м3/час (40л. в минуту)
    Получается в час 2400л.
    Это нормально?

  35. #34
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Режиссёр Посмотреть сообщение
    Inch1964, спасибо за развёрнутый ответ. Но если не трудно ответьте ещё: ставить в обратку? Почему вертикально, то есть в трубу которая расположена вертикально? Просто у всех стоят горизонтально.
    Поплавковый (шаровый) обратный клапан ставить нужно на вертикальный участок трубы. Ставят на разгонную часть подачи, потому, что на магистрали обратки обычно нет вертикального участка достаточной длины. Для того, чтобы шарик клапана надежно прилегал к седлу внутри клапана. На горизонтальном участке это совершенно не гарантированно.

    А фильтр на подачу желательно в таком случае ставить на обратку, иначе на подаче (на вертикальном участке) он будет стоять вверх отстойником, и весь шлам будет высыпаться обратно в котел.

  36. #35
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Режиссёр Посмотреть сообщение
    Всем доброго времечка.
    Большая просьба помочь в выборе циркуляционного насоса для отопления. Система обычная гравитационная, было раньше 2 контура (или два кольца или развода, как правильно не знаю), построил небольшую мастерскую, и подвёл к ней один контур (кольцо). В мастерской, и на конечных радиаторах не хватает тепла, то есть отопление работает, но обратка практически холодная. Отапливаемая площадь 80-90 кв.М, одноэтажный дом.
    Сегодня был в магазине, сказали, что подойдёт насос 25/40.
    Марки, цены и гарантия:
    Grundfos-3290р.- 1 год гарантии;
    Aquario-2599р.- 2 года гарантии;
    Oasis-1584р.- 3 года гарантии, все насосы 25/40.
    Что брать? Почему цена обратно пропорциональна гарантии? Очень привлекает Оазис, но почему-то отзывов не нашёл. И ещё, кран шаровой на обратку, один стоит 1070р., другой 677р., говорят, что качественный дороже, но я не собираюсь его дёргать каждый день. Какой кран брать?
    Делать буду всё сам, и байпас в том числе, так что сами понимаете экономлю...
    Этот Grundfos - подделка.
    Aquario - Китай, но относительно неплохой.
    Oasis тоже наверняка Китай и скорее всего плохой.

    Кран берите дорогой, а лучше напишите что за фирмы.

  37. #36
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Режиссёр Посмотреть сообщение
    Марки, цены и гарантия:
    Grundfos-3290р.- 1 год гарантии;
    Aquario-2599р.- 2 года гарантии;
    Oasis-1584р.- 3 года гарантии, все насосы 25/40.
    Что брать? Почему цена обратно пропорциональна гарантии?
    Отгадайте почему обратно пропорциональна! Правда то ведь лежит на поверхности!

    На хорошее изделие не нужно привлекать покупателя фейковой трехгодичной гарантией. Почему то производители котлов не ставят в свои котлы Оазис, а ставят Грандфос. С чего бы это?

    А чтобы заставить купить похуже, нужно "пудрить мозги", что якобы гарантия есть три года. А реально, чтобы не случилось с насосом, Вам в гарантии откажут, сославшись на то, что это негарантийный случай. Может у Вас насос кавитировал? Может стоял на кипящей подаче? Может Вы задушили его? Может Вы его не включали весь неотопительный сезон и прикипел ротор? Может Вы его питали не синусоидой? И еще тысяча причин, по которой можно отказать в гарантии.

    И никакой экспертизой независимой, пройдя суды и затратив несколько десятков тыров, Вы не докажете, что это заводской брак.

  38. #37

    Регистрация
    18.07.2009
    Нижегородская обл.
    Сообщений
    2,544
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Режиссёр Посмотреть сообщение
    Получается в час 2400л.
    Это нормально?
    Котел 11квт никогда не нагреется до нужной температуры.Только и всего.

  39. #38
    По умолчанию
    В реальности никогда не будет 2400 л/час. Поскольку эта точка на графике производительности насоса соответствует НУЛЕВОМУ гидродинамическому сопротивлению перекачиваемого теплоносителя. А также нулевой массе объема воды.

  40. #39
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Продавец Посмотреть сообщение
    Этот Grundfos - подделка.
    Aquario - Китай, но относительно неплохой.
    Oasis тоже наверняка Китай и скорее всего плохой.

    Кран берите дорогой, а лучше напишите что за фирмы.
    Большое спасибо. Фирму не знаю, в одном магазине продавец не о чём..., а в другом (именно по сантехнике) с распальцовками, лишнее слово тяжко сказать...
    Вот думаю может вентиль вместо шарового поставить, стоит же сейчас на обратке, и работает, хреново конечно, но работает. Ну просто не могу я за кран 1000р отдать, лучше дешёвый насос ещё на запас купить... Труба на обратке 48мм (я так понимаю 2 дюйма), на подаче такая же.



    Цитата Сообщение от Inch1964 Посмотреть сообщение
    Отгадайте почему обратно пропорциональна! Правда то ведь лежит на поверхности!

    На хорошее изделие не нужно привлекать покупателя фейковой трехгодичной гарантией. Почему то производители котлов не ставят в свои котлы Оазис, а ставят Грандфос. С чего бы это?

    А чтобы заставить купить похуже, нужно "пудрить мозги", что якобы гарантия есть три года. А реально, чтобы не случилось с насосом, Вам в гарантии откажут, сославшись на то, что это негарантийный случай. Может у Вас насос кавитировал? Может стоял на кипящей подаче? Может Вы задушили его? Может Вы его не включали весь неотопительный сезон и прикипел ротор? Может Вы его питали не синусоидой? И еще тысяча причин, по которой можно отказать в гарантии.

    И никакой экспертизой независимой, пройдя суды и затратив несколько десятков тыров, Вы не докажете, что это заводской брак.
    Спасибо за ответ, я по поводу гарантии почему-то так в начале и подумал. С другой стороны, что подтвердил предыдущий оратор, но не может мне кажется немецкий насос стоить 3290р.
    Монтировать всё таки думаю на обратке, так как у меня отдельной котельной нет, вся эта "музыка" в прихожей, ну не эстетично будет эта астролябия в верху. Почему вертикально надо, понял-из-за клапана. Но клапан ставить не буду, будет кран. Не потому, что считаю себя умнее всех, а потому, что кран плохой от хорошего я отличу, а вот клапан (как вы выше писали) впиндюрят мне....

    На днях всё таки попытаюсь разговорить продавца в спец магазине.

  41. #40
    По умолчанию
    Подбор насосов от Вил
    http://www.wilo-select.com/L2006/inn...IAN&AW__GROUP=
    Программа подбора от Грундфоса:
    http://www.grundfos.ru/docs/webcaps/

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
òðóáû ñàíòåõíèêà óíèòàç ôèòèíã ïîëèïðîïèëåí ìåòàëëîïëàñòèê àìåðèêàíêà êàíàëèçàöèÿ âîäîíàãðåâàòåëü ðàäèàòîð îòîïëåíèå ïîëîòåíöåñóøèòåëü ñìåñèòåëü ñòîÿê êîíâåêòîð ïðåññ-ôèòèíã ôèëüòð òåðìîðåãóëÿòîð âîäîïðîâîä, äóøåâàÿ

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru