Тема: Помогите советом с отоплением загородного дома

  1. #1
    По умолчанию Помогите советом с отоплением загородного дома
    Имеется загородный дом, общей жилой площадью 100 кв.м.. Перечитал много литературы, перечитал форум, но никак не могу разобраться.
    Задача стоит следующая:
    -в доме живут не постоянно(лето + зимой возможно приезды, то есть отопление будет выключаться)
    -необходимо сделать отопление так, чтобы температуру каждой батареи можно было регулировать независимо.
    Уже весит настенный котел viessmann Vitopend 100-W WH1D, двухконтурный турбо котел 10.7-24.8 кВт, в нем имеется встроенный насос с допустимым рабочим давлением 0,8-3 бар.

    Мои размышления привели меня к следующему:
    - В систему отопления будет заливаться антифриз(пока не рассматривал какой и что, но главное чтобы зимой не замерзало), в следствие чего, думаю необходимым поставить теплообменник, чтобы исключить влияние антифриза на котел. В контур отопления залить антифриз, а в маленький контур котла воду, а на зиму её сливать. Имеет ли такая схема право на жизнь?
    - Систему отопления думаю делать двухтрубной. План дома приблизительно нарисовал. Отметки "на второй этаж" это место отвода на второй этаж, будет делаться только в одном месте, вопрос в каком месте это лучше сделать?
    Как нарисовать на плане две трубы не придумал, но подразумевается, что подающая и обратная идут рядом внизу стен.
    - Прямоугольник за котлом, это так сказать место откуда будет происходить вся разводка(теплообменник, доп. насос, коллекторы..). Если сделать коллектор а от него 3 контура: 1)в сам дом 2)в правую часть дома(так называемая терраса) 3)пока его не будет, но в дальнейшем будет строиться ванная комната.

    Будет ли работать данная схема отопления? Прошу отнестись с пониманием, а не отправлять читать форум, потому провел далеко не один день за изучением форума и разного рода литературы, но силы кончились, и хочется услышать мнение людей, которые с этим уже сталкивались. Если не хватает какой-то информации, готов дополнить.

    Еще возник вопрос, что думаете по поводу биметаллических радиаторов rifar b500, подойдут для этой системы?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2этаж разводка.jpg 
Просмотров:	179 
Размер:	101.7 Кб 
ID:	163570   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1этаж разводка.jpg 
Просмотров:	264 
Размер:	179.6 Кб 
ID:	163569  
    Последний раз редактировалось AlexsandrST; 19.10.2010 в 13:57.

  2.  
  3. #2
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от AlexsandrST
    отопление будет выключаться
    Может быть не стоит отключать на зиму?
    Никто не предлагает поддерживать 18 градусов по Цельсию, но положительные - не проблема.
    С антифризом в морозы можно и в минус уходить, чтобы расходы минимизировать.
    При глухих ставнях и перекрытой вентиляции... Если утепление нормальное.

  4. #3
    По умолчанию
    Дом бревенчатый сруб, снаружи обшитый сайдингом, внутри изолон 1см(вроде так называется, вроде пенки для альпинистов), и гипсокартон. На зиму ставятся ставни металлические на окна. Просто может получиться так, что на дачу и 5 месяцев никто не заглянет, а оставлять дом, с включенным котлом и электричеством, уж очень не хочется.

  5. #4
    По умолчанию
    AlexsandrST

    Да, деревянный страшновато.
    А может и ничего...

  6. #5
    По умолчанию
    Поэтому хочется сделать систему, которую на зиму можно будет выключать

  7. #6
    По умолчанию Отопление
    Сделайте выбор отопительных приборов и трубопроводов!
    Автономное регулирование каждого прибора производится термостатами.
    На котле можно поставить регулятор, изменяющий режим работы котла за сутки, за год и зависимый от наружной температуры.
    Если что, пишите, помогу!

  8. #7
    По умолчанию
    Накидал более подробную схему. Контур котла стальная труба 20мм. Контур отопления полипропилен: магистраль 25мм, отводы к батареям 20мм. Будет эта схема работать? Если есть замечания, с удовольствием выслушаю. Забыл уточнить длинна магистралей: та что слева приблизительно 9м, то что справа, с учетом второго этажа, приблизительно 24м.

    И что все таки скажете на счет идеи со сливом воды на зиму из контура котла?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Схема1.jpg 
Просмотров:	215 
Размер:	145.2 Кб 
ID:	164011 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	схема2.jpg 
Просмотров:	335 
Размер:	215.5 Кб 
ID:	164012
    Последний раз редактировалось AlexsandrST; 21.10.2010 в 23:17.

  9. #8
    По умолчанию
    да в целом , вс е нормально , если только трубу от радиаторов по принципу - поседний 20 , потом два 25 , потом 32 , чтоб легче регулировать , манометры - термометры - абсолютно лишняя деталь , термоголовки имееют пределы настоийки , этим можно отбалансировать без проблем , вот теплообменник для полного счастья лучше квт на 30 взять , мне представляятся , что КПД будет не очень 100- процентным , + очень малый контур котла трудно скакзать , сможет ли справиться модуляция и возможности котла работать на максимальной Т , так что и рабиаторы надо взять с двойным запасом , тем более , что сруб ( я считаю что не фонтан в плане энергосбережения )
    краны отсекаюшие в таком кол-ве тоже не нужны , коллектор тоже заменить троиниками и двумя можноФ20 паечными кранами , второй предельник на баке - это лишнее , нужен на бак отсечной кран - троиник , сливной кран
    да и обр клапан на насосе , тоже нафик !
    Последний раз редактировалось артур липецк; 22.10.2010 в 01:59.

  10. #9
    По умолчанию
    По убирал лишнее. Коллекторы вставляю из-за удобства развода...вообще будет 3 контура, но пока будет только два, причем нужно сделать так, чтобы можно было отключать их независимо. На обратке коллектор с регулировочными вентилями, чтобы можно было от балансировать систему. Правильно я думаю? Или все таки допущены грубые ошибки?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	схема3.jpg 
Просмотров:	301 
Размер:	186.8 Кб 
ID:	164093

  11. #10
    По умолчанию
    гр безопасноти на котле - лишнее , зачем дублировать существующее ?
    краны возле грязевика тоже назад , в магазин ! в грязевик в подобных системах ничего не попадает , чистить его нет необходимости

  12. #11
    По умолчанию
    На счет группы безопасности котла не уверен что лишняя, т.к. в инструкции ничего про её наличие не нашел. На счет грязевика спасибо за информацию. В остальном система работать будет? Просто есть сомнения на счет того, что система тупиковая, а не проточная...Будут ли все радиаторы нормально прогреваться при данном выборе труб и радиаторов, особенно интересует радиатор второго этажа.

  13. #12
    По умолчанию
    А я считаю,что антифриз для систем отопления вреден.Не жмитесь и залейте в систему спирт.Потом благодорить будете.Если зальёте антифриз,Вы меня ещё вспомните.
    P.S. Спирт,конечно можно разбавить.
    Последний раз редактировалось samatehnik; 22.10.2010 в 20:26.

  14. #13
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от AlexsandrST
    думаю необходимым поставить теплообменник, чтобы исключить влияние антифриза на котел. В контур отопления залить антифриз, а в маленький контур котла воду, а на зиму её сливать.
    Тогда нужно две ГБ и два расширительных бака.
    Я не очень- то верю во влияние антифриза на котёл. А если оно есть, то и на радиаторы он тоже должен влиять. На межсекционные прокладки, в частности.
    Цитата Сообщение от AlexsandrST
    Еще возник вопрос, что думаете по поводу биметаллических радиаторов rifar b500, подойдут для этой системы?
    Если есть лишние деньги...почему нет...

  15. #14
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от samatehnik
    Потом благодорить будете.
    ...если только проснувшись первого января...

  16. #15
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от samatehnik
    Не жмитесь и залейте в систему спирт.
    А бензин чем хуже? Тоже горит...

  17. #16
    По умолчанию
    Влияние антифриза на котел есть, а именно на теплообменник вроде, и еще если залить в контур котла антифриз, то автоматически лишаюсь гарантии.

  18. #17
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от AlexsandrST
    На счет группы безопасности котла не уверен что лишняя, т.к. в инструкции ничего про её наличие не нашел.
    группа безопасности уже есть в котле , нарисованная у вас предназначена для голых напольников
    Цитата Сообщение от AlexsandrST
    .Будут ли все радиаторы нормально прогреваться при данном выборе труб и радиаторов, особенно интересует радиатор второго этажа.
    у вас самая классическая двухтрубная схема , краны ставьте 1/2" , балансировку делать надо по любому , да и по подводкам - я предпочитаю подключение обоих кранов снизу , тем более ваш верхний радиатор , он чаще других будет завоздушиваться , так вот при нижнем подклоючении радиатор будет теплым а при верх-низ - разморозится... , по поводу спирта или антифриза ... я одним жлобам один раз залил незамерзайку для атостекол , правда получилась засада , я залил в один из радиаторов , а она не хочет смешиваться ....радиатор стоит холодный , пришлось снимать и манипулировать в американках ))) , чугунина была ))))... би- металл не люблю , оч малое отверстие , требуется больший проток , чтоб одно и тоже кол-во тепла подвести , чем больше секциий в батарее - меньше КПД ..., но с другой стороны меньше объем заливаемой жидкости , пробки радиатора и прочие скрутки надо подматывать на паклю с силик. герметиком , ни в коем случае паронит( будет сочиться ) или силик прокладки ( может выдавить - прощай денежки )

  19. #18
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от AlexsandrST
    Влияние антифриза на котел есть, а именно на теплообменник вроде, и еще если залить в контур котла антифриз, то автоматически лишаюсь гарантии.
    думаю , что это чисто для России придумали по скольку ничего натурального у нас нет , соли насыпят - вот вам и плотность , сахар - вкус этиленглюколя -пожалуйста..., по идее спец жидкость гораздо лучше - нет накипи , Ткипения выше , и тд . , но ....Россия !

  20. #19
    По умолчанию
    То есть попробовать найти качественный антифриз и не морочить себе голову с двумя контурами? Тогда другой вопрос, с чем может быть вызвано данное ограничение: "При использовании полипропиленовых труб необходимо отделять систему от котлового контура посредством теплообменника" ?

  21. #20
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от AlexsandrST
    "При использовании полипропиленовых труб необходимо отделять систему от котлового контура посредством теплообменника" ?
    это вообще непонятное , чем трубы то не угодили ??? система отопления может быть из любого материалла - металлов , пластиков , у напольников из-за выброса горячей воды , до 115 градусов это предостережение еще можно принять к сведению

  22. #21
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от AlexsandrST
    То есть попробовать найти качественный антифриз и не морочить себе голову с двумя контурами?
    боюсь , что лучше заморочить себе голову , так как опыта залития антифриза очень мало , а в том случае шишки на сантехников посыплются - утечки , да и сервисники увидят , где собака зарылась по любому поводу , а с висманном шутить не стоит ....

  23. #22
    По умолчанию
    Я тоже не понимаю, с учетом того, что на контур отопления в самом котле стоит ограничитель в 85 градусов, если не ошибаюсь. Но это выдержка из тех. паспорта.

    На счет кранов 1/2 это на батареи? значит диаметр подводяших труб к батареям можно уменьшить?

  24. #23
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от AlexsandrST
    Но это выдержка из тех. паспорта.
    может что не правильно поняли ??
    Цитата Сообщение от AlexsandrST
    На счет кранов 1/2 это на батареи? значит диаметр подводяших труб к батареям можно уменьшить?
    подводки - Ф20 пропилен , или 16 сшит полетелен , 1/2 - легче балансировать

  25. #24
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от AlexsandrST
    "При использовании полипропиленовых труб необходимо отделять систему от котлового контура посредством теплообменника" ?
    Кислородопроницаемость.

  26. #25
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от артур липецк
    подводки - Ф20 пропилен , или 16 сшит полетелен , 1/2 - легче балансировать
    А какая из труб будет предпочтительнее?

    Информацию из тех. паспорта привел дословно.

  27. #26
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Suever
    Кислородопроницаемость.
    очень серьезный косяк ))) фашисты , мать их ! что же плохого с теплообменником станет от кислорода ??

  28. #27
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от AlexsandrST
    А какая из труб будет предпочтительнее?
    ну , те кто сделал этот котел орентированы на медную систему отопления , а вы из чего сделаете - это уже ваш выбор , если задумались , то лучевая разводка полетеленом , но до коллектора опять же пропиленом

  29. #28
    По умолчанию
    Коррозия. Имеется ввиду разделять на два контура:
    1 - Котел-теплообменник-обвязка сталь.
    2 - Теплообменник - система - ПП.
    Дабы исключить "убой" котла. Я так понял данное предостережение. Тем более такие схемы есть в блочных (пром) котельных.
    Но в индивидуальном хозяйстве,такой изврат нафик не нужен.
    Последний раз редактировалось Suever; 22.10.2010 в 22:03.

  30. #29
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Suever
    Тем более такие схемы есть в блочных (пром) котельных.
    тут как бы очевидно - убивайте теплообменник , а котел как новый останется ...тоже извращение инженеров , легче систему держать в порядке , чем теплообменник реставрировать регулярно , тем более при огромных температурах

  31. #30
    По умолчанию
    прочел инструкцию , имеется такая рекомендация ( не есть запрещение!!) , но и не оговрен тип трубы ,так как армированный пропилен несет в себе именно атидиффузионную функцию в первую очередь
    только на наших системах отопления и очистках воды , кислород , как моська для СЛОНА....
    в индивидуальном хозяйстве,такой изврат нафик не нужен.
    кстати труба блю океан композитная иммет внутренний пекс- слой ................
    Последний раз редактировалось артур липецк; 22.10.2010 в 22:28.

  32. #31
    По умолчанию
    Здравствуйте еще раз. Проект отопления дома был отложен, сейчас опять возобновлен. Учитывая предыдущие советы перерисовал схему.
    По старому в систему будет заливаться антифриз, батареи биметаллические рифар, будет сначала 2 контура, в дальнейшем добавится третий. Труба будет Blue Ocean fiber G.
    Будет ли данная система работать? Будет ли все батареи прогреваться?
    Какую фирму фурнитуры посоветуете использовать?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Отопление.jpg 
Просмотров:	103 
Размер:	58.1 Кб 
ID:	300828
    Последний раз редактировалось AlexsandrST; 10.06.2012 в 18:42.

  33. #32
    По умолчанию
    И еще вопрос, смогу ли я отрегулировать систему с помощью коллектора с вентильными кранами?

  34. #33
    По умолчанию
    UP! Кто-нибудь поможет советом?

  35. #34
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от AlexsandrST Посмотреть сообщение
    В систему отопления будет заливаться антифриз
    Это если только вы хотите побыстрее котел доломать.
    Настенники нормально переваривают только воду.
    Электрики, сантехники.
    8-905-727-39-80

  36. #35
    По умолчанию
    Э... а можно глупый вопрос?

    Вот выше нарисована двухтрубная схема отопления... что будет если закрыть краны на всех батареях? Контур ведь перекроется.

  37. #36
    По умолчанию
    Если закрыть краны, то перекроется точно
    Байпас регулируется в самом котле.
    Электрики, сантехники.
    8-905-727-39-80

òðóáû ñàíòåõíèêà óíèòàç ôèòèíã ïîëèïðîïèëåí ìåòàëëîïëàñòèê àìåðèêàíêà êàíàëèçàöèÿ âîäîíàãðåâàòåëü ðàäèàòîð îòîïëåíèå ïîëîòåíöåñóøèòåëü ñìåñèòåëü ñòîÿê êîíâåêòîð ïðåññ-ôèòèíã ôèëüòð òåðìîðåãóëÿòîð âîäîïðîâîä, äóøåâàÿ

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru