Компенсатор на стояк ГВС.... М?

  1. #1
    Аватар для Аква Дизайн
    Регистрация
    16.06.2010
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    118
    По умолчанию Компенсатор на стояк ГВС.... М?
    Здравствуйте люди добрые и злые


    Недавно переваривали стояки и на стояк ГВС, неожиданно, подумали использовать вот такое вот решение (см. фото ниже).

    Этаж всего-навсего второй, пятиэтажка. О- образный или П-образный компенсатор я ставить не захотел. Без компенсатора - тоже не камильфо, потому как вверху стояк не поменян и являет собой кусок старой стальной трубы. Я побоялся, что линейное расширение, мало того, что выгнет трубу, так еще и будет нагрузка на резьбу комбинированной муфты ППР-сталь.

    Длина стояка, примерно, 6 метров (2 этажа). Труба с внутренним армированием стекловолокном. Коэфф. линейного расширения - 0,15 мм/м*С. Соответственной при разнице температур (Тгвс - Т при монтаже) = 40С. Мы получим линейное тепловое расширение равным = 6 метров х 40 градусов х 0,15 мм/м*С = 36мм.

    То есть труба удлинится на 3,6 см! (Что и произошло и было видно визуально, до того, как мы выравняли стояк, притянув его хомутами)

    Вот и хочу спросить - что это за компенсатор, который мы поставили? Его можно так использовать или он используется при гораздо больших нагрузках?

    P.S. Красные полосы между резьбами - это выдавившийся анаэробный герметик, если что... Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSCN0964.JPG 
Просмотров:	812 
Размер:	49.7 Кб 
ID:	166258
    Р.Р.S. Труба 32 мм.




    Леди и джентльмены. Соблюдайте-СНиПы!
  2.  
  3. #2
    Аватар для Suever
    Регистрация
    09.11.2009
    Оренбургская обл.
    Сообщений
    6,303
    По умолчанию
    Вы же профессионал (кавычек нет)...решили проверить сосайтников на профпригодность,или действительно не знаете что это за компенсаторы?
  4. #3
    Аватар для Аква Дизайн
    Регистрация
    16.06.2010
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    118
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Suever
    Вы же профессионал (кавычек нет)...решили проверить сосайтников на профпригодность,или действительно не знаете что это за компенсаторы?
    Я правда никогда раньше не пересекался с именно такими компенсаторами. Видел их только на полках магазинов и особо не задумывался...А тут вот решили поставить. И , судя по его характеристикам, он предназначен для более серьезных конструкций, нежели стояк и ППР на двух этажах Вот, собственно, поэтому и спрашиваю мнения. Будет ли он амортизировать или труба начнет отыгрывать расширение своим изгибом.... Ту би ор нот ту би, как говориться..
    Леди и джентльмены. Соблюдайте-СНиПы!
  5. #4
    Аватар для сансэй
    Регистрация
    13.01.2008
    г. Москва
    Сообщений
    6,894
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Аква Дизайн
    Будет ли он амортизировать или труба начнет отыгрывать расширение своим изгибом
    что бы ответить на этот вопрос .. нужен подобный опыт.. быстрее всех ответите на него вы сами... со временем конечно..
    +79296498615@yandex.ru
  6. #5
    Регистрация
    29.10.2005
    г. Москва
    Сообщений
    19,562
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Аква Дизайн
    что это за компенсатор
    А что он представляет из себя в разрезе?
    Телескоп?
  7. #6
    Аватар для Аква Дизайн
    Регистрация
    16.06.2010
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    118
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от ВТБ!
    А что он представляет из себя в разрезе?
    Телескоп?
    Нет, просто кусок гофрированной резины между двумя американками. В американке не прокладка, а фланец от этого цельнолитого резинового компенсатора.
    Леди и джентльмены. Соблюдайте-СНиПы!
  8. #7
    Регистрация
    29.10.2005
    г. Москва
    Сообщений
    19,562
    По умолчанию
    Нет, резиновый (EPDM).
  9. #8
    Аватар для сансэй
    Регистрация
    13.01.2008
    г. Москва
    Сообщений
    6,894
    По умолчанию
    вот вам таблица..сравнивайте с пп..если есть желание теоризировать..
    http://www.armega.su/82
    Последний раз редактировалось сансэй; 06.11.2010 в 14:40.
    +79296498615@yandex.ru
  10. #9
    Регистрация
    29.10.2005
    г. Москва
    Сообщений
    19,562
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Аква Дизайн
    можно так использовать
    10 атмосфер и 105 градусов - почему бы и нет?
  11. #10
    Регистрация
    29.10.2005
    г. Москва
    Сообщений
    19,562
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от сансэй
    вот вам таблица
    По таблице ход маловат.
  12. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    21.11.2007
    г. Москва
    Сообщений
    3,716
    По умолчанию
    Вы теперь межжду старыми стальными частями стояка заложите адской толщины (квадратов так 10-16) проводник. И как следует обеспечьте электрический контакт между стальными трубами старого стояка. Чтобы ваш пластик не разрушал электрику.
  13. #12
    Регистрация
    12.02.2008
    г. Москва
    Сообщений
    6,578
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Аква Дизайн
    Вот и хочу спросить - что это за компенсатор, который мы поставили?
    2Аква Дизайн Вообще-то, Вам видней, что вы там поставили...Я такого поиском не нашёл, зато нашёл другие из нержи и с резиновым кожухом...а у Вас чисто резиновый- на пыльник амортизатора похож...А ещё в процессе поиска я уяснил, что крайне важен момент установки в плане учёта "преднатяжения"- т.е. как ставить: сжав, растянув или нейтрально...
  14. #13
    Аватар для Suever
    Регистрация
    09.11.2009
    Оренбургская обл.
    Сообщений
    6,303
    По умолчанию
    2Аква Дизайн Производителя-марку по фото не понять,поэтому сказать так сложно.Их штампуют все кому не лень. С ним должны были идти характеристики,для Вас в данном случае важны : хим.состав воды (есть ограничения по хлору),осевое сжатие,осевое растяжение,возможность углового движения и боковой ход.Показатели температуры и давления,само собой понятно и так,что важны. Например аналогичного вида французский TECOFI,имеет осевое сжатие 22мм,осевое растяжение 6мм. Подставьте в свой расчет,увидите сами...Вообще их основное применение - снижение уровня шума (вибрации),стыковка труб с нарушенной центровкой,ну и как компенсатор,в пределах своих возможностей.
òðóáû ñàíòåõíèêà óíèòàç ôèòèíã ïîëèïðîïèëåí ìåòàëëîïëàñòèê àìåðèêàíêà êàíàëèçàöèÿ âîäîíàãðåâàòåëü ðàäèàòîð îòîïëåíèå ïîëîòåíöåñóøèòåëü ñìåñèòåëü ñòîÿê êîíâåêòîð ïðåññ-ôèòèíã ôèëüòð òåðìîðåãóëÿòîð âîäîïðîâîä, äóøåâàÿ

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Закрыть 5 причин подписаться на нас ВКонтакте