Компенсатор для ГВС

















Доброго времени суток. В новом 10 этажном доме стояк ГВС выполнен из полипропиленовой трубы. Нужен компенсатор на ГВС? Если, да то на этаж должен приходится один компенсатор?

Пользователь Pavel_OWL написал :
Доброго времени суток. В новом 10 этажном доме стояк ГВС выполнен из полипропиленовой трубы. Нужен компенсатор на ГВС? Если, да то на этаж должен приходится один компенсатор?

Стояк выполнен в виде вертикальной трубы без каких либо поворотов? Компенсаторы нужны обязательно. Формально на каждый этаж необязательно, но это зависит от того, как выполнены прохождение перекрытий, крепления и отводы.

стояк выполнен в виде вертикальной трубы, его повело. Разрыв только на змеевик. Во всём доме,как узнал, компенсаторов НЕТ!

Пользователь Pavel_OWL написал :
Разрыв только на змеевик.

А змеевик, конечно же, подключен прямо к стояку - без горизонтальных ПП труб разумной длины? Тогда Вам ещё повезло, что пока только повело. 8-(

ТАк разрыв на змеевик и есть компенсатор

2BV Ага, стальной или латунный на ПП трубу.

Змеевик из нержавейки. Добился чтоб поставили ПП компенсатор.