Доброго времени суток.
В новом 10 этажном доме стояк ГВС выполнен из полипропиленовой трубы.
Нужен компенсатор на ГВС? Если, да то на этаж должен приходится один компенсатор?

Не в сети Регистрация: 29.10.2005 г. Москва Сообщений: 19658
22.11.2005 в 14:45
#2

Пользователь Pavel_OWL написал :
Доброго времени суток.
В новом 10 этажном доме стояк ГВС выполнен из полипропиленовой трубы.
Нужен компенсатор на ГВС? Если, да то на этаж должен приходится один компенсатор?

Стояк выполнен в виде вертикальной трубы без каких либо поворотов?
Компенсаторы нужны обязательно.
Формально на каждый этаж необязательно, но это зависит от того, как выполнены прохождение перекрытий, крепления и отводы.

22.11.2005 в 15:31
#3

стояк выполнен в виде вертикальной трубы, его повело. Разрыв только на змеевик. Во всём доме,как узнал, компенсаторов НЕТ!

Не в сети Регистрация: 29.10.2005 г. Москва Сообщений: 19658
22.11.2005 в 18:11
#4

Пользователь Pavel_OWL написал :
Разрыв только на змеевик.

А змеевик, конечно же, подключен прямо к стояку - без горизонтальных ПП труб разумной длины?

Тогда Вам ещё повезло, что пока только повело. 8-(

В сети Регистрация: 29.10.2005 г. Москва, м. Речной вокзал Сообщений: 45045
22.11.2005 в 18:45
#5

ТАк разрыв на змеевик и есть компенсатор

Не в сети Регистрация: 29.10.2005 г. Москва Сообщений: 19658
23.11.2005 в 08:47
#6

2BV

Ага, стальной или латунный на ПП трубу.

23.11.2005 в 11:38
#7

Змеевик из нержавейки.
Добился чтоб поставили ПП компенсатор.