Тема: Как залить воду в систему отопления закрытого типа?

  1. #1
    По умолчанию Как залить воду в систему отопления закрытого типа?
    как залить воду в систему отопления закрытого типа?
    по поиску не нашел ничего хорошего.
    начали заливать воду через кран и когда давление стало 0,3 бара лопнула труба.
    ни одного крана в батареях нет.
    помогите

  2.  
  3. #2
    По умолчанию
    насосом закачивается,Труба скорее всего прогнила пока была без воды,вот и лопнула.
    сантехработы Москва и обл 8-903-112-4000

  4. #3
    По умолчанию
    да труба была без воды месяц.
    закачиваю насосом но как воздух выгонять ? не пойму.
    да и когда закачивали то лопнула но авода не вытекала из дырки.

  5. #4
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от vov58
    как залить воду в систему отопления закрытого типа?
    Опишите подробнее ,что там за система у Вас?

  6. #5
    По умолчанию
    да блин обычная система.
    до этого стоял расширительный бачок теперь решил сделать закрытого типа.

  7. #6
    По умолчанию
    там где был бак при открытой системе сейчас расширитель?Нужно воздухоотводчик поставить в верхнюю точку системы
    Последний раз редактировалось Zhek@; 07.08.2009 в 10:15.

  8. #7
    Администратор Аватар для Admin
    Регистрация
    08.10.2005
    г. Москва
    Сообщений
    5,151
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от vov58
    начали заливать воду через кран и когда давление стало 0,3 бара лопнула труба.
    ни одного крана в батареях нет.
    Воздухоотводчики в системе есть? По-моему, они все должны быть открыты при закачке, чтобы не произошло то что у Вас.
    По теме: http://www.forumhouse.ru/forum147/thread6700.html
    Последний раз редактировалось Admin; 07.08.2009 в 10:13.
    С уважением, администратор

  9. #8
    По умолчанию
    и как вы собираетесь использовать систему закрытого типа без расширительного бака?...а куда деваться тепловому расширению теплоносителя??

    Заливают при помощи насоса..обычно через "обратку", в верхней части системы и желательно в каждом радиаторе нужно иметь кран Маевского как минимум..а как максимум автоматические воздухоудалители...и не пытайтесь качать большое давление...в такой системе оно больше вредит чем приносит пользы...если строение высотой не больше 10 м...то и давление в 1-1.5 бар...достаточно для нормальной работы системы.

  10. #9
    По умолчанию
    воздухоотвидчик есть как же без него

  11. #10
    По умолчанию
    воздухоотвотчик стоит только в верхней точки .
    а как он должен быть открыт?
    на нем какая-то черная пимпочка которая была закрыта плотно. только сегодня это увидел.

  12. #11
    По умолчанию
    снимите ее....и при подаче давления в систему..при испранвом воздухоотводчике...вы услышите характерный шум выходящего воздуха

  13. #12
    По умолчанию
    снять я так понял надо черную пимпочку на воздухоотводчике?
    ну теперь уж когда заварят трубы буду еще раз пробовать закачивать систему.

  14. #13
    По умолчанию
    вот такая фигня стоит на самом вверху
    http://keep4u.ru/full/2009/08/07/ae9...8bc2b9e521/jpg
    вот бачок
    http://keep4u.ru/full/2009/08/07/bee...6956f353a1/jpg

    а вот такие датчики
    http://keep4u.ru/full/2009/08/07/f44...487917d462/jpg

    я думаю что все правильно
    подскажите что не так.

  15. #14
    По умолчанию
    оборудование то что надо

  16. #15
    По умолчанию
    завтра заварят трубу и буду пробовать заливать систему.
    значит когда пойдет вода по трубам смотреть или слушать чтоб из вот этого датчика воздух выходил ?
    http://keep4u.ru/full/2009/08/07/ae9...8bc2b9e521/jpg
    да или нет ?
    если воздух не выходит значит он сломаный?
    а черную пимпочку снять или оставить на месте?

  17. #16
    По умолчанию
    Не так! Предохранительный клапан должен лишнюю воду сбрасывать в канилизацию, а не в расширительный бак, т.е. экспанзомат. Нужно поставить тройник, потом в верхнюю часть предохранительный клапан, а в бок отвести на бак. Верхнюю "пимпочку", приоткрыть и оставить. Она нужна если засорится воздухоотводчик. Её закрыть, что бы вода не текла.
    Последний раз редактировалось Perfen; 07.08.2009 в 16:41.

  18. #17
    По умолчанию
    что то не фига не понял это как?предлхранительный клапан это который красный на фото ?
    как дожно быть ? если есть фото покажите
    значит у меня не правильно все стоит или правильно?
    http://keep4u.ru/full/2009/08/07/f44...487917d462/jpg

  19. #18

  20. #19
    По умолчанию
    да на нем всего 3 выхода 1. на бачок 2.на датчик.
    вот как на фото . http://keep4u.ru/full/2009/08/07/f44...487917d462/jpg

  21. #20
    По умолчанию
    vov58 тот что вы пишите на бачок выход, это не выход на бачок, это выход для сброса воды, т е в каналью, бак не должен соединяться с системой через этот клапан он соединяется просто через тройник

  22. #21
    По умолчанию
    а как он должен соединятся?
    через какой тройник? подскажите что то не врублюсь.
    и в какое место еще это тройник ставить?
    на фото не понятно

  23. #22
    По умолчанию
    -отключите металлопластик с расширителя оттуда откуда он сейчас привинчен.
    -тот кран который с оцинкованным куском трубы стоит тоже открутить и на его место вкрутить тройник 1/2
    -кран с куском трубы через ниппеля 1/2 подключить к тройнику
    в свободный выход тройника подключить расширительный бак.Желательно конечно чтоб на него тоже отдельный кран со сливным штуцером был.
    сантехработы Москва и обл 8-903-112-4000

  24. #23
    По умолчанию
    сейчас с отцом сидели и поняли в чем наша ошибка.
    то есть выход с бочка грубо говоря должен быть приварен к обратке.ПРАВИЛЬНО ?
    а с клапана сделать выход на в канализацию.

  25. #24
    По умолчанию
    Да, конечно! Я просто схемку набросал, думал понятно будет......
    Спасибо, Zhek@!

  26. #25
    По умолчанию
    господа всем огромное спасибо
    в воскресенье трубу новую поставлю и буду снова заливать систему.
    думаю должно полутчится .
    если опять не полутчится то не знаю тогда как еще заливать.

  27. #26
    По умолчанию
    вообщем зварили мне трубу сталт заливать систему водой давление дошло до 1,3 (АОГВ работало температура 60град.) все хорошо успокоился . и вдруг опять труба лопнула я в шоке.
    решил больше не эксперементировать в этом году да и опять менять рубу не полутчится (натяжные потолки мешают) и отложить на следующий год.
    пока вернусь опять поставить расш.бачок(открытого пита).
    есть у меня пару вопросов.
    1. у меня стоят предохранительный клапан и желтый бачонок на 3бара.
    это полутчается что пока система не наберет 3бара эти клапана не сработают или можно оставить эти клапана.
    2. дом 2этажа если я себе поставлю полностью пластиковые трубы а в низу нет .можно это сделать или надо менять везде .
    и какой диаметр труб лучше поставить?
    пока что вспомнил написал.

  28. #27
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от vov58
    у меня стоят предохранительный клапан и желтый бачонок на 3бара.
    это полутчается что пока система не наберет 3бара эти клапана не сработают или можно оставить эти клапана.
    3 бара значит, что до этого значения бак будет работать как расширитель, а при большем давлении тупо заполнится водой почти под завязку . Всё оставляйте и не стесняйтесь выкладывать фоты, а то весьма сложно понять что там к чему и где лопает
    Цитата Сообщение от vov58
    дом 2этажа если я себе поставлю полностью пластиковые трубы а в низу нет .можно это сделать или надо менять везде .
    ..можно комбинировать
    Цитата Сообщение от vov58
    какой диаметр труб лучше поставить?
    Вы действительно думаете, что без схемы системы отопления можно дать ответ на Ваш вопрос ?

  29. #28
    По умолчанию
    а смысл в чем оставлять ржавую трубу в отоплении?Не боитесь что в -30 мороза она у вас окончательно развалится и тогда все равно потолки придется разбирать,только отсчет времени до разморозки системы пойдет быстрее чем сейчас?

  30. #29

    Регистрация
    25.08.2006
    г. Поварово Московской обл.
    Сообщений
    767
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от vov58
    и какой диаметр труб лучше поставить?
    1" - и будет без насоса работать называется гравитационка

  31. #30
    По умолчанию
    да труба не ржавая просто под давлением она лопается.
    а ведь система открытого типа там давления нет ,поставлю хомуты а потом летом все переделаю

  32. #31

    Регистрация
    25.08.2006
    г. Поварово Московской обл.
    Сообщений
    767
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от vov58
    да труба не ржавая просто под давлением она лопается.
    поливочный шланг чтоли?

  33. #32
    По умолчанию
    хватит прикалыватся .
    этой тубе уже больше 20лет.
    я понимаю что это не срок но может попалась такая плохая.

  34. #33
    По умолчанию
    как заливали водои закрытую систему? в каком месте рвет трубу?

  35. #34
    По умолчанию
    воду звливали через сливную трубку
    http://keep4u.ru/full/2009/08/07/f44...487917d462/jpg
    трубу рвет на вверху .

  36. #35
    По умолчанию
    сейчас у меня стоит 57 труба.
    а какуй диаметр трубы лучше поставить я имею ввиду пенопропилен ?
    и что лучше металлопласт и пенепропилен?

  37. #36
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от vov58
    что лучше металлопласт и пенепропилен?
    В вашем случае пенепропилен будет самое то , но Вам его не одолеть

  38. #37
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Палецкий
    но Вам его не одолеть
    в каком смысле ?

  39. #38
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Палецкий
    В вашем случае пенепропилен будет самое то , но Вам его не одолеть
    Я плакалъ, упал пацтол! Палецкий - 5 баллов!!!

  40. #39
    По умолчанию
    чтоб одолеть самостоятельно нужны навыки ,а вы незнаете даже правильность писания

  41. #40
    По умолчанию
    Я плакалъ, упал пацтол! а это правильность писания ?
    дело не вправильности. скажите как правильно если ВЫ такие умные
    когда спрашивают помощи тут уже не до этого.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
òðóáû ñàíòåõíèêà óíèòàç ôèòèíã ïîëèïðîïèëåí ìåòàëëîïëàñòèê àìåðèêàíêà êàíàëèçàöèÿ âîäîíàãðåâàòåëü ðàäèàòîð îòîïëåíèå ïîëîòåíöåñóøèòåëü ñìåñèòåëü ñòîÿê êîíâåêòîð ïðåññ-ôèòèíã ôèëüòð òåðìîðåãóëÿòîð âîäîïðîâîä, äóøåâàÿ

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •