Регистрация: 23.02.2008 Сергиев Посад Сообщений: 103
#1547037

Вообщем ситуация такая , регистры отопления на входе теплые , а на выходе в обратку холодные. Отопление централизованное от котельной, приходят 2 трубы Ф150 далее, меньшего диаметра расходятся по территории здания, на них сидят регистры, так вот по одной из линий, где то посередине такая проблемма и происходит... обратку смортел, проходимость есть, даже вчера сам сварил регистр из трубы Ф100, врезал её.... первый час греет, потом начинает остывать, причем с обратки ....
Спустишь воду с них прогреваются....
Так ведет себя большинство регистров на этой ветке, что делать не пойму...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 44573

Поднять повыше по высоте.
Наверное эта ветка расположена ниже всего.

Реклама
Суперцены на фаянс Jacob Delafon!

Мы предлагаем высококачественные, элитные унитазы бренда Jacob Delafon по низким ценам Подробнее

Схемку бы

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6297

muxacb написал :
Так ведет себя большинство регистров на этой ветке, что делать не пойму...

ИМХО, не лады с перепадом давления.Возможно,соседние линии подпирают,высокой Т-обратки,причин может быть много.Какой диаметр основной магистрали на этой ветке?Сколько регистров,длина,диаметр,рядность?Диаметр обвязки регистров,схема подключения регистров?Ну и какой располагаемый напор в "голове"?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

muxacb написал :
что делать не пойму

..настроить (сбалансировать) систему.. закрыть все ветки и помаленьку , начиная с самой дальней открывать до начала циркуляции в каждой ветке...

Регистрация: 23.02.2008 Сергиев Посад Сообщений: 103

Палецкий написал :
Схемку бы

схема канула в лету даже еще до того, как там начали вваривать кто и как угодно... Пришел на предприяние по осени в аккурат перед отопительным сезоном... (попробую мож схемку от руки походить почертить)

Байпасс написал :
..настроить (сбалансировать) систему.. закрыть все ветки и помаленьку , начиная с самой дальней открывать до начала циркуляции в каждой ветке...

так и пытался сделать ... душил все обратки кроме этой линии ...в итоге на других линиях похолодело, а на данной обратка стала горячей, но почему то регистры которые были на 1/3 на вводе теплыми, стали холодными вообще...
даже прямая металлопластиковая Ф20 труба от ввода до обратки( которую воткнул вместо размороженного регистра) стала прохладной...

Регистрация: 23.02.2008 Сергиев Посад Сообщений: 103

Suever написал :
ИМХО, не лады с перепадом давления.Возможно,соседние линии подпирают,высокой Т-обратки,причин может быть много.Какой диаметр основной магистрали на этой ветке?Сколько регистров,длина,диаметр,рядность?Диаметр обвязки регистров,схема подключения регистров?Ну и какой располагаемый напор в "голове"?

что есть - напор в "голове" ?

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6297

Наверняка есть какой-то узел,пусть даже в виде задвижек,на вводе,который находится в "голове" (начале) системы(трассы).В любом случае необходимо определить располагаемый напор,что бы ситуация была полной.

Регистрация: 23.02.2008 Сергиев Посад Сообщений: 103

Suever написал :
Наверняка есть какой-то узел,пусть даже в виде задвижек,на вводе,который находится в "голове" (начале) системы(трассы).В любом случае необходимо определить располагаемый напор,что бы ситуация была полной.

Да есть такое дело... труба входит Ф150 до задвижки , давление 4.5 , а после отходят ветки и все разного диаметра... так вот которая плохо прогревает, эта большая по диаметру по отношению к остальным...где то 57 или чуть большего диаметра ... не замерял...

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6297

muxacb написал :
давление 4.5

Там есть точки замера давления на подаче и обратке? Если есть,тогда закройте все крылья,остановив в них циркуляцию,что бы давило только с трассы от котельной,и посмотрите показания и на подаче, и на обратке.
Рукой потрогайте обратки всех крыльев,где самая горячая,то крыло чуть прижмите.С диаметром вроде ясно - 50 мм,а по регистрам,сколько их,диаметр (все ф 100 мм),рядность,длина регистра,длина ветки?

Регистрация: 23.02.2008 Сергиев Посад Сообщений: 103

Suever написал :
Там есть точки замера давления на подаче и обратке?

да есть.

Suever написал :
С диаметром вроде ясно - 50 мм,

точно... сегдня посмотрел...

Suever написал :
а по регистрам,сколько их,диаметр (все ф 100 мм),рядность,длина регистра,длина ветки?

диаметр регистров в основном ф100 , но есть парочка 150 ... длинна вообще не пойму ... периметр здания 60х60м, вроде идет по трем стенам , точно не уверен...