Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33757
#1550227

Вчера переделывал монтаж квартирного щита, промелькнувшего и обсуждавшегося в одной из недавних тем, который не мог работать при всём его желании из-за того, что делали его квалифицированные штукатуры и потому ничего худшего ждать я от щита уже не мог при всей своей фантазии.
Ввод в щит со стояка был сделан в ПВХ-гофре, а выход из "гофры" сделан в "кембрике", как я предположил, для усиления изоляции, поскольку выполнено ПВ-1. Уже ближе к завершению монтажа возникла необходимость несколько отодвинуть ввод, на котором висел дифф для временного освещения прихожей на время работ, несколько в сторону, что я и попытался сделать, после чего прозвучало громкое и столь знакомое "ба-бах", где-то, как мне показалось практически в руках образовалось на мгновение что-то типа шаровой молнии и всё погрузилось во тьму, в которой кроме каких-то странных проплывающих снежинок я больше ничего не видел.
В том, что я правильно понял происшедшее, я понял в дальнейшем по сработавшему этажному диффавтомату КЗ. Правда, целую минуту, а то и две даже не мог догадаться о причине происшедшего, поскольку в руках у меня ничего кроме вводного жгута, помещенного в "кембрик" не было, а всё окружающее было практически из диэлектрика. Пришлось "кембрик" удалять, чтобы проверить свою догадку, но то, что я увидел, предположить никак не мог - вместо снятой по-неосторожности сапожным ножом изоляции на жилах я увидел наращивание фазной, нулевой и защитной жил опрессовкой гильзами, причем, довольно-таки профессионально и адекватными клещами, а не пассатижами, что встречается много чаще. Но ... все соединения не были заизолированы и за счёт различного по длине жгута расположения гильз между ними всё это время, как я понял, соблюдался зазор в пределах 0,5-3 мм и я своими телодвижениями нарушил эту гармонию ... То, что получилось, можно разглядеть на снимках, которые пришлось сделать, чтобы в темноте разглядть хоть какие-то намёки на остатки изоляции поверх гильз.

Регистрация: 16.10.2006 Нижнекамск Сообщений: 369

Живы Остались хорошо..... Повезло!!!!

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

а всего то нехватило одного слоя термоусадки предварительно на каждую жилу. ну и расстояние маловато между гильзами.
этот случай ещё раз говорит о том что как бы хорошо не сделал, а единственный косячёкс может всё попортить в репутации мастера. плохое помнится дольше чем хорошее.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33757

greg111 написал :
а всего то нехватило одного слоя термоусадки предварительно на каждую жилу

Даже предварительно не надо было, поскольку нарастили всего сантиметров по тридцать-сорок. Обычной ПВХ-изоленты вполне было бы достаточно в несколько слоёв, что я и сделал. А вообще, мне подобный "сюрприз" напоминает диверсию переодетых рабочими из Средней Азии террористами, поскольку забыть заизолировать соединения было невозможно - "кембрик" одевался уже после опрессовки.

elcin написал :
Живы Остались хорошо..... Повезло!!!!

У каждого своя судьба ...

Мина, блин. «Исполнено профессиональными диверсантами».

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

avmal написал :
У каждого своя судьба ...

Поаккуратнее с минами то..., а молоко выдали?...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490

Так это ввод такой замечательный?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33757

Int64 написал :
Так это ввод такой замечательный?

Ага.

Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490

avmal написал :
Ага.

Новый дом. "Щиток" под самым(!) потолком - счетчик, два УЗО, вводной, три автомата. У пола ввод слаботочки.

Если ставить щиток недостаточно высоко, так, чтоб пожилая хозяйка могла считывать показания счетчика без стремянки, ввод придется наращивать. Эту конструкцию даже без замены стоило бы спустить вниз, ибо до модулей достанет не каждый. Но "строители" сэкономили пару десятков сантиметров ввода по квартире, ведь в таком положении счетчик присобачен чуть ли не в точке ввода в стене.

Поскольку будет делаться вай-фай (роутер с 4 портами, по совместительству свитч), надо расположить его высоко. Если телефонный огрызок нарастить не проблема, то телевизионный RG6 надо лишний раз сращивать, чтоб дотянуть до короба слаботочки (предполагаемое место над щитком), чего, уж ясно, мало кому хотелось бы.

Люди! Покупая квартиру, проследите, как её делают. Хотя бы позаботьтесь, что шнуры на вводе в квартиру не обрезали через 10-15 см! Дайте этим уродам денег, чтоб не жались, налом отдайте то, что они у вас все равно украдут!

Поймаю - отрежу все, что торчит.

Совсем забыл - со вторым рождением. Или какое оно по счету?

Какой дурак одножильный провод опрессовкой наращивает!

Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490

Bladiclab написал :
Какой дурак одножильный провод опрессовкой наращивает!

Он там упомянут. В первом предложении темы. Хотите нанять?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

2Bladiclab объявите ВАШ вариант. поучимся

Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490

greg111 написал :
2Bladiclab объявите ВАШ вариант. поучимся

Предложит. Человеку надо посты набирать.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

Int64 написал :
надо посты набирать

а я думал мы тут для общения... а оказывается посты набираем... так лучше всего это делать в болталке))

Регистрация: 08.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1490

greg111 написал :
а я думал мы тут для общения... а оказывается посты набираем... так лучше всего это делать в болталке))

Каждому - свое. Я вот получаю удовольствие от общения. Последние пару дней регулярно глумлюсь, скоро скачусь до троллинга.

Главное, чтоб на форуме сохранялась информация по существу.

"Сюрприз" от застройщика!

Не догнал сразу! А мог сообразить тему, фото то разные!

Ну мужики, прикололи отлично уважаю !!!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33757

Bladiclab написал :
фото то разные!

Что значит разные, если одного и того же щита?
Совсем забыл - со вторым рождением. Или какое оно по счету?!У-у-у-у-у ...

Bladiclab написал :
Какой дурак одножильный провод опрессовкой наращивает!

Я

2avmal - А что там такое трёхфазное, неподключённое сверху виднеется? И зачем?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33757

Wazawai написал :
2avmal - А что там такое трёхфазное, неподключённое сверху виднеется? И зачем?

Вообще-то, это автомат для варочной поврхности ... Может лучше фотографию после реставрации выложить, чтобы вопросов меньше было?

2 avmal

конечно выкладывайте фото щитка после сборки

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33757

roman-sp написал :
конечно выкладывайте

Хозяин-барин ...

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1161

это сколько же мощности выделено на квартиру?
и еще два вопросика:

  1. насколько лучше (разумнее) ставить отдельное УЗО на каждую фазу, чем общее УЗО?
  2. УЗО 40А защищены автоматом 40А, вроде многие говорят, что это не есть хорошо и что надо ставить на ступень ниже, то есть автомат 32А. Или это не очень принципиально?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

mazai999 написал :
УЗО 40А защищены автоматом 40А

Это стандартный вариант, который приводят в своих брошюрах и проспектах производители НВА.
Однако, "запас прочности" лишним не бывает, поэтому

mazai999 написал :
многие говорят, что это не есть хорошо и что надо ставить на ступень ниже, то есть автомат 32А

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33757

mazai999 написал :
сколько же мощности выделено на квартиру?

14кВт, согласно договора.

mazai999 написал :
насколько лучше (разумнее) ставить отдельное УЗО на каждую фазу, чем общее УЗО?

Мне думается, что намного, а точнее ровно в три раза. При установке УЗО на каждую фазу, утечка на одной из фаз приводит к срабатыванию одного УЗО, оставляя в работе оставшиеся две фазы.

mazai999 написал :
УЗО 40А защищены автоматом 40А, вроде многие говорят, что это не есть хорошо и что надо ставить на ступень ниже, то есть автомат 32А.

Правильно говорят, но в данном случае автомат 40А выполняет функции вводного выключателя-разъединителя, которые я обычно и устанавливаю в своих щитах, а мощность ограничивает диффавтомат 25А в этажном щите.

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1161

avmal написал :
а мощность ограничивает диффавтомат 25А в этажном щите.

вот этот нюанс наводит порядок в моей голове )))))
а какая модель ? ну или какой ток утечки у диффа?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33757

mazai999 написал :
а какая модель ? ну или какой ток утечки у диффа?

Судя по проекту, ИЭК 100мА, а сам особо не разглядывал - только клювик два-три раза в полутьме нащупал ...

Намного безопасней и надежней было бы взять эти провода под винтовую клему, и все.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

leonard написал :
винтовую клему

очень сомневаюсь

mazai999 написал :
вот этот нюанс наводит порядок в моей голове )))))
а какая модель ? ну или какой ток утечки у диффа?

ИЭК - ВАД2 - 25A, 100mA

leonard написал :
Намного безопасней и надежней было бы взять эти провода под винтовую клему, и все.

а что вы скажете, avmal насчет этого?