#1553683

Штроба в бетоне
длина 4 метра
сечение 10х15см.
Вопрос можно ли положить и забетонировать
телеф. кабель; видио/для видио наблюдения/ кабель; антенный кабель, кабель для соединения компьютеров
И
силовой кабель/четыре кабеля 3х2,5/
Если обсуждалось/не нашел/ прошу извинить...

Регистрация: 05.05.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2667

Рекомендуется между силовыми и слаботочными провониками при параллельной укладке делать зазор 10 см. Если штроба действительно 10х15 см, то никаких проблем не будет. Одеть все провода в металлорукава и заземлить эти оболочки. Силовые и слаботочные провода бросить в разные углы штробы и закрепить, чтобы не сбить при замоноличивании.

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Кабели слаботочки ставьте экранированные, чтобы помех не было.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9344

Штрек написал :
Вопрос можно ли положить и забетонировать

если кабели допускают заливку бетоном, то раздвинуть силу и слаботочку и бетонировать, металлорукав лишний

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1908

Штрек написал :
Штроба в бетоне
длина 4 метра
сечение 10х15см.
Вопрос можно ли положить и забетонировать
телеф. кабель; видио/для видио наблюдения/ кабель; антенный кабель, кабель для соединения компьютеров
И
силовой кабель/четыре кабеля 3х2,5/

Для начала, видЕо, когда люди это слово начнут писать правильно?
Во вторых, ничего не будет, если видео передается по коаксиалу, а не по витой паре, лапше.
На 4 метра дистанции можно хоть обмотать провода друг вокруг друга, НИЧЕГО не будет.
А то начали, металлорукав заземленный, может еще ГВ трубу туда?
Самое стремное место - видеонаблюдение, так как с витой парой и коаксиалом на ТВ и на 50 метрах ничего не случится в бытовых условиях (с бытовыми нагрузками).

Регистрация: 24.07.2008 Самут Пракан Сообщений: 2522

юра Т написал :
если кабели допускают заливку бетоном, то раздвинуть силу и слаботочку и бетонировать, металлорукав лишний

Я бы не стал. Мало ли что. Алебастр или что либо подобное. Может менять придётся, так можно будет выдрать.

kirich написал :
На 4 метра дистанции можно хоть обмотать провода друг вокруг друга, НИЧЕГО не будет.

А на 4,5 метра уже будет? Всё зависит от получившегося переходного затухания, допустимого уровня помех, мощности в силовом и много-много другого. Ничего не скручивать и не стягивать! Вообще, про это уже было много-много написано. В данном случае правильно посоветовали про разнос, благо есть возможность. И не нужно народ будоражить крайностями.

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

kirich написал :
так как с витой парой и коаксиалом на ТВ и на 50 метрах ничего не случится в бытовых условиях (с бытовыми нагрузками).

Точно так! витая пара, на то она и витая, коаксиал он экранированный. Единственное что-бы не проходил рядом с линией питающей микроволновку(впритирку)

Регистрация: 24.07.2008 Самут Пракан Сообщений: 2522

nailnovo написал :
Точно так! витая пара, на то она и витая

Вот как? Предлагаю провести эксперимент. Стяните стяжками два кабеля UTP (из одного куска сделайте два) на длине скажем 10 м и по одной паре, цвет на выбор, включите телефон. По другому кабелю по паре этого же цвета запитайте лампу 100 Вт, 220 вольт. Пусть погорит. Созвонитесь с кем-нибудь и прислушайтесь.

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

и чтоя должен услышать? частоты разные.. и силовые цепи по витой паре???

Ссылки все устарели (так как форум новый). Вот про требования согласно нормативам:

http://www.mastercity.ru/forums/52_4/showthread.php?t=251491&p=5645309#post5645309

Проекты электроснабжения, электромонтажные работы высокого уровня исполнения, сборка щитов, шеф-монтаж в Москве и МО

Подскажите пожалуйста, а на какую длину можно проводить провода 12В (витая пара) чтобы не было потерь?
Цель поставить в электрощитке трансформатор для "светодиодов/потолочных лапочек 12В" и дальше вести уже провода слаботочки в комнаты где будет использоваться. Чтобы например в ванне не вещать за потолком трансформатор 12В

alexvreg написал:
Подскажите пожалуйста, а на какую длину можно проводить провода 12В (витая пара) чтобы не было потерь?
Цель поставить в электрощитке трансформатор для "светодиодов/потолочных лапочек 12В" и дальше вести уже провода слаботочки в комнаты где будет использоваться. Чтобы например в ванне не вещать за потолком трансформатор 12В

alexvreg, закон ома - на проводах - петле должно падать не больше 1 вольта в вашем случае

Серж сибиряк,
Ну т.е можно так провода проложить или нет?
Т.е до лампочки дойдет не 12В, а 11В? Лампочка работать будет?

Простите дилетанта

Давайте посчитаем, допустим у вас в комнате на 48 Вт лампочек освещения на 12 В, то есть кушают они 4 А, линия пусть длинной 20 м, тогда виток провода 40 м, а сопротивление должно быть не больше 0.25 Ом или 0,00625 Ом на 1 м провода, что означает минимальный диаметр провода 2 мм. Для освещение 200 Вт лампочек на 12 В будет уже минимальный диаметр 4 мм. Так редко делают из за толщины прокладываемого кабеля.

kirich написал:

Штрек написал :
Штроба в бетоне
длина 4 метра
сечение 10х15см.
Вопрос можно ли положить и забетонировать
телеф. кабель; видио/для видио наблюдения/ кабель; антенный кабель, кабель для соединения компьютеров
И
силовой кабель/четыре кабеля 3х2,5/

Для начала, видЕо, когда люди это слово начнут писать правильно?
Во вторых, ничего не будет, если видео передается по коаксиалу, а не по витой паре, лапше.
На 4 метра дистанции можно хоть обмотать провода друг вокруг друга, НИЧЕГО не будет.
А то начали, металлорукав заземленный, может еще ГВ трубу туда?
Самое стремное место - видеонаблюдение, так как с витой парой и коаксиалом на ТВ и на 50 метрах ничего не случится в бытовых условиях (с бытовыми нагрузками).

kirich, Как раз таки цифра менее подвержена помехам при передаче по витой паре нежели по коаксиалу.

Перец написал:

nailnovo написал :
Точно так! витая пара, на то она и витая

Вот как? Предлагаю провести эксперимент. Стяните стяжками два кабеля UTP (из одного куска сделайте два) на длине скажем 10 м и по одной паре, цвет на выбор, включите телефон. По другому кабелю по паре этого же цвета запитайте лампу 100 Вт, 220 вольт. Пусть погорит. Созвонитесь с кем-нибудь и прислушайтесь.

Перец, Повторюсь, аналог лучше передавать по коаксиалу, смысла передавать аналог по витухе ноль. Она в общем то для цифры и придумана была. А в случае с цифрой по витой паре помех меньше.

babaj написал:
аналог лучше передавать по коаксиалу

К слову, стандарты Ethernet 10base-5 и 10base-2 подразумевают передачу сигнала по коаксиальным кабелям, еще какие-то 20 лет назад компьютерные сети строились на коаксиале