#1554072

Собственно говоря выгорела клемма автомата.Каковы причины этой неисправности?Говорят,что провод был хорошо обжат,правда алюминиевый.Как ведет себя алюминий в контактах АВ?[

]()[

]()

Это нижний выводной контакт?

DonDiemon написал :

Похоже вводной,как хозяин этого автомата говорит.По идее не все ли равно,знаю,что вход сверху-но так ли это критично для автоматического выключателя?

DonDiemon написал :
Это нижний выводной контакт?

судя по защёлке на рейку - да.

Screen написал :
Как ведет себя алюминий в контактах АВ?

Он, как и везде, имеет свойство вытекать. Недаром же требуется регулярно ревизовать болтовые и винтовые соединения алюминия.

Если нижний то выгорел скорее всего от дуги горения. Значит или отсутствие защиты, или плохая работа дугогасительной камеры, или плохая работа расцепителя (медленное разведение контактов или малое расстояние между ними).

Регистрация: 12.05.2009 Нижний Новгород Сообщений: 8801

Ужасы какие Вы пишете
И сколько же раз нужно устроить "дугу горения", чтобы так выжечь клемму?
Вариант более адекватный:

  1. "Потек" алюминий.
  2. Ухудшился контакт.
  3. Повысился нагрев соединения.
    И так пункты 2 и 3 в цикле до полного термического разрушения зоны контакта.

При плохом разведении контактов одного раза будет достаточно. Температура дуги несоизмеримо больше температуры нагрева от плохого контакта, поэтому именно она и способна ТАК выжечь автомат.

Такая дуга может быть при замыкании фазного провода на землю или ноль,но не как в разрыве фазного провода,где и находился автомат.

Screen написал :
Такая дуга может быть при замыкании фазного провода на землю или ноль,но не как в разрыве фазного провода,где и находился автомат.

Гениально!!!
Кучи глупых дядей бьются над более совершенными дугогасительными камерами и трехступенчатыми контактными системами автоматических выключателей. А всё зря! Дуги то и вовсе нет!!!
Зачем начинать тему если Вы и так все знаете?

Меня там не было,и я всего не знаю.Ну а автомат известного бренда и я не могу предположить,что он в рабочем режиме смог поймать дугу,тем более,что эти самые дяденьки все сделали,чтобы этого не произошло...

Регистрация: 24.08.2009 Усть-Каменогорск Сообщений: 122

Mazayac написал :

  1. "Потек" алюминий.
  2. Ухудшился контакт.
  3. Повысился нагрев соединения.
    И так пункты 2 и 3 в цикле до полного термического разрушения зоны контакта.
  1. зажат мимо клеммы

народ, хто там видит АВ, я нет, мну больше ставит на модульный варистор

Регистрация: 24.08.2009 Усть-Каменогорск Сообщений: 122

аматор1 написал :
и я не знаю где там на фото видно автомат?

2Aleks72 спасиба, открыли веки, давно Сименса живьём не видел, странная конструкция!
моё ИМХО - автомат при такой муйне должен был неоднократно срабатывать по теплу, значит юзер лох, что ничего не предпринимал для выяснения причины или АВ контрафакт, а причина прогара скорее всего - вытек алюминий или

Aleks72 написал :

  1. зажат мимо клеммы

Если клювика не видно,то это уже не автомат?Мой товарищ несколько раз MG клеммник в этажном щите ставил,хорошо нажимал-фирма...А ровно через пол года все скукожилось и запас по мощности не помог-проводка алюминиевая...Я для себя сделал вывод,теперь думаю стоит ли старые провода на новые автоматы,клеммы,зажимы и прочее подключать,современное оборудование рассчитано под медную проводку,я в курсе,что алюминий применяют и сейчас,но для него свои клеммы.

Screen написал :
Если клювика не видно,то это уже не автомат?

я же написал, что

аматор1 написал :
давно Сименса живьём не видел, странная конструкция!

и моё ИМХО непокобелимо

аматор1 написал :
автомат при такой муйне должен был неоднократно срабатывать по теплу, значит юзер лох, что ничего не предпринимал для выяснения причины

тем более вонять должно было быть не по деццки, а за один раз так прогореть от дуги - сумневаюсь

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

с алюминием такое бывает.у алюминия есть свойство немного проседать единоразово.я в таких случаях через неделю после монтажа подтягиваю ещё разок.после этого нареканий не было.всем советую.

Когда-то в форуме упоминали какую-то серию автоматов с медными клеммами.
И это был именно Сименс.

Регистрация: 06.11.2009 Новотроицк Сообщений: 174

Уважаемый Screen, если всё так запущенно, немогли бы Вы его аккуратненько разобрать и выложить фото его внутренностей, особенно контактной группы. Я к тому это клоню, и других призываю, создать тему и выкладывать фото "аварийных" автоматов, что бы определить качество от разных производителей, а то на форуме много споров какие лучше за 30р. или за 200р. а так хоть наглядно будет. Новые разбирать жалко, а вот такие всамый раз.

ВТБ! написал :
И это был именно Сименс

буду теперь его именовать СименсЁК

Регистрация: 06.11.2009 Новотроицк Сообщений: 174

ВТБ! написал :
Когда-то в форуме упоминали какую-то серию автоматов с медными клеммами.
И это был именно Сименс.

а что в этом кретичного?

JEKA@ написал :
с алюминием такое бывает.у алюминия есть свойство немного проседать единоразово.я в таких случаях через неделю после монтажа подтягиваю ещё разок.после этого нареканий не было

ну это общеизвестно, так и надо с алюминием делать, да и через полгода проконтролировать не мешало бы и забыть, течёт он не бесконечно...

Screen написал :
Если клювика не видно,то это уже не

есть гут, ИМХО оперативность отключения весьма и весьма снижается, иногда секунды решают всё... не каждый русский(славянский) палец туды влезет, особенно в перчатках...
"Нет, такой хоккей (Сименс) нам не нужен!"

Сейчас забронирую автомат,несколько позже разберу и выложу фото.У меня вопрос-последний сегодня,разве нулевые планки,всевозможные клеммники
не сделаны из латуни,а ведь это та же медь по сути?

Screen написал :
разве нулевые планки,всевозможные клеммники
не сделаны из латуни,а ведь это та же медь по сути?

мёд но не медь!

Регистрация: 08.07.2008 Симферополь Сообщений: 264

Все таки больше похоже на медленное и долгое горенье чем на моментальную вспышку. При замыкании скорее всего были бы видны следы оплавления металла и пластмассы, а тут похоже что тлело. Я тоже за плохой контакт в клемме.

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

медь и латунь немного отличаються хим.составом.

congos написал :
больше похоже на медленное и долгое горенье чем на моментальную вспышку

адназначна!
Квешшен - где щит в котором это произошло установлен, неужели никто вони не чуял??? Тепловуха, что ни разу не срабатывала???

Каким же нужно быть красавцем, чтобы за то долгое время (вряд ли он плавился один вечер), которое тлеет термостойкий пластик не услышать запаха гари?

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

вот именно.подгорал скорее всего когда хозяева дома.так как нагрузка имееться!