Стандартно (с 82г, как получили квартиру) в щите этажном стоят автоматы 30А на эл.плиту и 16+16 на свет и розетки. Если установить один 63А на ввод (щиток перенести в квартиру) будут какие-то заморочки с ЖЭКом или там с мосэнергосбытом? Ну т.е. я читал тут много чего на форуме и ссылки на всевозможные госты/снипы курил…
да да да, на квартиры с электроплитами до 100кв.м – 10кВт разрешенной мощности и автомат на 50А.
Но ведь стояло и стоит сейчас у всех по 62А (ежели в сумме) да еще почти у каждого на СМ по 16А… или я неправильно складываю, по формуле особой надо наверное?
Что скажете аксакалы?

Сдаётся мне нужны будут техусловия из УК.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

БесПаники написал :
Но ведь стояло и стоит сейчас у всех по 62А (ежели в сумме), да еще почти у каждого на СМ по 16А… или я неправильно складываю

Неправильно складывать, вообще. Для начала загляните в договор на электроснабжение, если он имеется, или справьтесь в ЖЭКе у гл. инженера сколько выделено на Вашу квартиру в киловаттах. А уж потом будете думать что и куда втыкать.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

сперва вопрос:у вас от перегрузки автоматы часто выбивает?в принципе и 50А за глаза хватает.и не надо никакой особой формулы.32А на плиту,10 на освещение и 16А на розетки.а насчет проблем с ЖЭКом если 50А на вводе часто выбивать будет,поменяете на 63А.

sergey_sav написал :
Для начала загляните в договор на электроснабжение, если он имеется, или справьтесь в ЖЭКе у гл. инженера сколько выделено на Вашу квартиру в киловаттах.

спасибо добрый человек... ну так помог, столько нового узнал

и ещё только сейчас додумал:у вас счетчик на сколько ампер стоит?если 10-40А то не советую на 63А рот разевать,такой счетчик такую нагрузку не проглотит

4Серый написал :
сперва вопрос:у вас от перегрузки автоматы часто выбивает?в принципе и 50А за глаза хватает.и не надо никакой особой формулы.32А на плиту,10 на освещение и 16А на розетки.

да не выбивало ни разу за почти 30 лет... да плиту вот купили 11,1кВт... из-за чего морочусь-то...
а вот поставить сначала на 50А потом заменить на 63 это в принципе мысль

БесПаники написал :
у вас счетчик на сколько ампер стоит?

да - это я тоже хотел спросить (насчет счетчиков) счетчики у всех (во всяком случае на нашей площадки и на двух ниже, дальше не пошел) стоят на 40А
и что делать?... хотя стоят жужжат

БесПаники написал :
да плиту вот купили 11,1кВт

плита сразу с духовкой или два независимых прибора?

4Серый написал :
плита сразу с духовкой или два независимых прибора?

плита с духовкой (454450 - с бонуса) заместо электры 1006

Мальчишки к слову,в моей практике был один казус,на 9-ти этажке лифт был подключен на счётчик 3*5А и фигачил чёрте сколько лет!Напрямую без трансов!

БесПаники написал :
плита с духовкой

скорее всего 11,1кВт это суммарная мощность.у таких плит как правило духовка имеет приоритетное значение,т.е. при её включени варочной панелью пользоваться не сможете,что уменьшает единовременную мощность всей плиты.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

БесПаники написал :
спасибо добрый человек... ну так помог, столько нового узнал

Помог непомог, а начинать с этого надо. А то сразу в щит этажный со своими "расчётными" автоматами, основанные на хотелках... "50А мало, буду ставить 63А".. А кто отвечать будет когда магистраль погорит?
Блин, все электрики! Все сами себе инженеры!

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

4Серый написал :
если 10-40А то не советую на 63А рот разевать,такой счетчик такую нагрузку не проглотит

... да я понимаю звонил сегодня в мосэнергосбыт 3600р или типа того, стоит замена счетчика, но это счетчик входит в сумму. Я говорю, хочу свой - тут она как-то и растерялась, толком ничего не объяснила...

sergey_sav написал :
А кто отвечать будет когда магистраль погорит?
Блин, все электрики!

блин... так я и спрашивал - правильно я считаю или нет???? 30+16+16 равняется 62 или где?... инженер... скажи как складывать-то надо... за 30 лет не погорела

Orenburg1969 написал :
счётчик 3*5А и фигачил чёрте сколько лет!Напрямую

а в моей практике буквально этим летом в одном СНТ счетчик менял 10-40А на 60А меркурий.на тот первый подключили сауну 8кВт на 220В,с него какой-то черной,типа мастики на контакты натекло и сам корпус немного деформировался от нагрева.

БесПаники написал :
скажи как складывать-то надо

я лучше скажу сколько выкладывать надо.63А вы может и скушаете,только за них ещё и платить придется весьма кругленькую сумму.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

БесПаники написал :
так я и спрашивал - правильно я считаю или нет????

Повторно. Нельзя складывать номинальные токи автоматов, что бы определить номинал вводного, Эти три Ваши циферки в Вашем случае не являются определяющими.
А на типовые квартиры с электроплитами выделялось в 82г., полагаю, не более 8-9 кВт, а это АВ 40А.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
а это АВ 40А.

так и было,только не АВ а пакетные выключатели.

4Серый написал :
я лучше скажу сколько выкладывать надо

...не... не нада, все-все-все... 50А и ни грамма больше, уболтали
тут вот еще засада, если вызывать менять счетчик из мосэнерго (а по-любому придется) как-бы их уговорить заменить провода на медь. ну там алюминий, но ведь можно от АЕ2046 до счетчика фазу, от счетчика до АВ фазу и от счетчика ноль на колодку... только ведь наврядли...
а стоит менять-то?
да и вообще хотелось-бы что-бы сделали все по-уму (ну как здесь выкладывают щитки - прям иномарки), но получается - если официально, то криво и убого, а если договорится со спецом из форума, а как тогда счетчик менять? ... прям круг заколдованный

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

я видел счётчики с тремя дисками, мож кто помнит ещё такие- на 5А. и работает.....

БесПаники написал :
если вызывать менять счетчик из мосэнерго (а по-любому придется) как-бы их уговорить заменить провода на медь. ну там алюминий, но ведь можно от АЕ2046 до счетчика фазу, от счетчика до АВ фазу и от счетчика ноль на колодку... только ведь наврядли...
а стоит менять-то?

стоит или нет вам решать когда они озвучат цену вопроса.кстати:что и насколько у вас сейчас перед счетчиком установлено?

4Серый написал :
что и насколько у вас сейчас перед счетчиком установлено?

да здесь вот я пытался что-то выяснить

еще раз плиз, для полного прояснения мозга

т.е. если я просто меняю старые черные АВ на новые белые, но только в ряд, на дин-рейку и под гребенку на - 32 плита, 16+16 и 16 на СМ - как и у ВСЕХ стоит и у меня в том числе - то эт все нормально, так?
ну или на один 50А да?
а 63А - то карачун, так?

БесПаники написал :
за 30 лет не погорела

а 30 лет назад и даже 15 было у пиплов столько мощных электропожирателей?

м-да.прошелся по ссылке.чтоб привести это воронье гнездо в порядок...??? я бы за часдвадцать не управился.то что проблему вам надо решать с соседом это однозначно.выкидывать ваши и его старые автоматы,прикручивать дин-рейку с выпуском влево для запаса,и ещё одну маленькую прикрутить около вашего счетчика для своего вводного автомата на два модуля,а запитать его с вводных клемм общей АЕшки.при всем при том у вас счетчики не опломбированы,замену проводов можно произвести и без участия жэковских электриков.

БесПаники написал :
а 63А - то карачун, так?

если нагрузите счетчик больше максимальных 40А то возможно.

аматор1 написал :
а 30 лет назад и даже 15 было у пиплов столько мощных электропожирателей?

ну так оно конешно, да... лысьва, бирюса и зви...ну так ведь в 21век тоже хочется

4Серый написал :
чтоб привести это воронье гнездо в порядок...???

ужос...и я об том же

4Серый написал :
проблему вам надо решать с соседом

если-бы сосед, за счастье бы... соседка, девчонка 27л, при мне родилась...ей фиг втолкуешь

4Серый написал :
всем при том у вас счетчики не опломбированы,замену проводов можно произвести и без участия жэковских электриков.

эт тоже засада... вот щас пломбы нет, причем уже несколько лет (ну может и 10), хотя они ходят, из мосэнерго, списывают показания...но пофиг, молчат как рыбы об лед...а вот ведь стоит влезть, увидят поменяные провода, ведь начнут грузить на деньги, мол пломбу сам сорвал для замены проводов/автоматов

БесПаники написал :
если-бы сосед, за счастье бы... соседка,

два новых автомата это её?и что ей трудно втолковать:что б она ещё два автомата прикупила взамен старых или что час без света посидеть придется или и то и другое?