С наступившим всех!
Подскажите плиз, кто реально затягивал –
а вот в трубу ПВХ 25мм (длина 2,5м) можно затянуть кабель и провод, как на схемах?
Труба будет жестко закреплена на площадке от квартиры до этажного щита.
И какой вариант лучше (это ввод в квартирный щиток/выход на существующую старую проводку), вот по варианту.

Можно, если все кабели занимают не более 40% просвета трубы.
Не подскажете назначение провода ПВ1 (6кв.мм)?

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Alex_Penza написал :
Можно, если все кабели занимают не более 40% просвета трубы.

... так если-б я знал сколько они занимают, я и не спрашивал бы
ПВ1 (6кв.мм) - на эл.плиту

БесПаники написал :
ПВ1 (6кв.мм) - на эл.плиту

А остальные 6мм.кв. два провода как пойдут?

БесПаники написал :
так если-б я знал сколько они занимают, я и не спрашивал бы

Чудак-человек!!! Нам-то отсюда не видно.

Андрёй написал :
А остальные 6мм.кв. два провода как пойдут?

Присоединяюсь к вопросу.

Alex_Penza написал :
если все кабели занимают не более 40% просвета трубы.

... понЯл
посчитал - в первом варианте - 58,8%, во втором - 51,4%
... не пойдет? т.е следующий размер нужно брать 32мм?
я что выпытываю-то - там висят на площадке по две трубки с каждой стороны щита (слаботочка), от меня одна пустая -ее хочу и заменить, они на 16мм, вот и не хотел ставить уж совсем толстую, как водопроводную

Alex_Penza написал :
Цитата:
Сообщение от Андрёй
А остальные 6мм.кв. два провода как пойдут?

Присоединяюсь к вопросу.

... да быстрее по ссылке сходить (в первом посте) ... я ж буду долго объяснять... да еще собъюсь

========================
Общая схема соединенй на словах была такой: в этажном щитке остаётся вводной автомат, который отключает всё, в том числе и счётчик. Далее, после счётчика, напряжение по вводному кабелю подаётся на квартирный щиток, где уже совершенно самостоятельно разводится, как ему (и мне удобно). С квартирного щитка две новых линии (старые розетки и старое освещение) возвращаются в этажный, где на клеммниках соединяются с огрызками старой алюминиевой проводки (чтобы не менять её в квартире всю). © CS (Ремонт собственной кухни)

Так я и не понял.
Зачем один провод 6кв.мм.?
Провода должны быть одного сечения - фаза, ноль и земля!
Если даже возвращаете освещение и розетки, то надо 3х1.5 на свет и 3х2.5 на розетки.
Объединять нельзя.

Автоматы при этом надо ставить с учетом алюминиевой проводки, т.е. максимум С16, а лучше С10.

Андрёй написал :
Так я и не понял.

ну и слава Богу...

Андрёй написал :
Автоматы при этом надо ставить с учетом алюминиевой проводки, т.е. максимум С16, а лучше С10.


... про это вообще и речь не шла
... а по теме, провода затянутся в трубку? есть что сказать?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

БесПаники написал :
... не пойдет? т.е следующий размер нужно брать 32мм?

такие сечения не войдут однозначно в 25-ю, а Кольчугино не факт что и в 32-ю поместятся...

юра Т написал :
такие сечения не войдут однозначно в 25-ю, а Кольчугино не факт что и в 32-ю поместятся...

спасибо за ответ... хоть и не обрадовал, ... и даже вариант с тремя ПВ1 по 2,5кв.мм не войдет?
т.е. потоньше нужны, Севкабель вроде.
а по вариантам как, какой?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10094

  1. Скорее всего что Вы не протяните. Вы не учитываете повороты, загибы, зажимы в штукатурке.
  2. А чего Вы мучаетесь. Зачем делать возврат кабеля если можно на свет и розетки оставить в коридорном щите, там собрать по человечески. А вот уже все остальные потребители вешать на новый щиток. Короче получится - в коридорном щите счетчик, после него кабель идет в квартиру и расключка на два автомата. И не надо выдумывать как протянуть кучу кабелей/проводов.

Это мое мнение и я его не навязываю

БесПаники написал :
а по теме, провода затянутся в трубку? есть что сказать?

Нет.
Сами хоть раз пробовали с "десяткой" возиться?
Она только инструментом гнется. Поэтому протянув (если удастся) в гофру такой кабель Вы эту гофру переломаете при укладке - такой кабель через гофру не согнуть.
Кто мешает такой кабель открыто пустить?
Или на худой конец в металлорукаве и отдельно от других проводов?

И вообще - зачем 10кв.мм.?
Чего такого там наподключали?

Ким написал :
Скорее всего что Вы не протяните. Вы не учитываете повороты, загибы, зажимы в штукатурке.

БесПаники написал :
С наступившим всех!
Подскажите плиз, кто реально затягивал –
а вот в трубу ПВХ 25мм (длина 2,5м) можно затянуть кабель и провод, как на схемах?
Труба будет жестко закреплена на площадке от квартиры до этажного щита.

... ладно, я чувствую нужно погодить маленько с вопросами, пару дней, сегодня только второе, рано...
новая труба, н-о-в-а-я...фууу - дуется...светится насквозь... покупать мне ее нужно, понимаешь...покупать, новУю покупать... и кабеля и провода покупать... и тоже новые...ага?
и вот ездил по точкам и нигде не помериииишь, вот чтобы и труба и ВВг и 10кв и 6кв и вот лезет или нет НЕ УЗНАТЬ... и спрашиваю потому

Андрёй написал :
Поэтому протянув (если удастся) в гофру такой кабель Вы эту гофру переломаете при укладке - такой кабель через гофру не согнуть.
Кто мешает такой кабель открыто пустить?

БесПаники написал :
С наступившим всех!
Подскажите плиз, кто реально затягивал –
а вот в трубу ПВХ 25мм (длина 2,5м) можно затянуть кабель и провод, как на схемах?
Труба будет жестко закреплена на площадке от квартиры до этажного щита.

в ТРУБУ... в трубу блин, какую гофру????....труба прямая... прямая труба, 2,5м

А Вы не путаете с 25 трубой?
25 - это наружный диаметр для гофры. Внутренний будет меньше 20.
И как должен идти провод (хоть и до сих пор не понятно почему один) 6кв.мм. в изоляции 5мм диаметром будет.

А у ПВХ трубы внутренний диаметр какой?

И ПВХ труба имеет класс негоручести?

Андрёй написал :
Внутренний будет меньше 20.

... на схеме, на вложении, см. первый пост, вложение там, клик по первому, там схем...написано - внут.диаметр трубы 23мм

А если в коробе?

Bladiclab написал :
А если в коробе?

уффф ну слава тебе господи... хоть кто-то понимает меня... а то я уж хотел принять 150 для общего разговора
...в коробе да, вариант, я думал про такой усердно, и удобнее и легче, единственно смущает, 12 этаж, район дурной, в трубе вроде как понадежнее

Короб с двойной защелкой.
Да и сверху для красоты замазюкать(чем не буть).
И не кому он не нужен будет.

БесПаники написал :
внут.диаметр трубы 23мм

Тогда пролезет наверное второй вариант.
Первый туговато, но если глицерином намазать - получится.

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

Зря такую трубу взяли, хрупкая она. Лучше ПНД трубу берите, она более надежна.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9350

smittt написал :
Лучше ПНД трубу берите, она более надежна.

ПНД горит...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33768

smittt написал :
Лучше ПНД трубу берите

Ага, черную и кривую по холлу ... Вы, наверное, забыли, что эти трубы в бетон заливают.

avmal написал :
черную и кривую по холлу ...

ну да...не хотелось бы еще добавлять ср@ч, там и так соседка со своим ремонтом на...вертела
avmal что посоветуешь (вот как скажешь, так и будет )
трубу пускать/менять от квартиры (моя 45) до щита или кабель-канал?
не низко будет? прям у нее над дверью входной кабель
и если трубу, то какую 25мм или 32мм?

Регистрация: 26.03.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 206

*Недоуменно смотрит на фото и на расклад по количеству кабелей* А накой проводов то так много?

Стена полукруглая. Кабель канал крайне обидится, если вы его попробуете на ней закрепить, если конечно с помощью горелки и какой то матери не сможете изогнуть под форму. Так что в гофру.

В идеале снять старую трубу (красиво лежит) и проложить свою. Желательно вместо нижней, что бы не пересекать соседские сопли.