#1568794

Помогите определить чем заменить старый автомат АЕ 1031. Точная модель идет так АЕ 1031-1У4 (последние цифры не уверен так как плохо видно). По нету нашел что автомат имеет номинальный ток расцепителей, А - 6,3; 10; 16;20;25 и номинальный ток выключателя, А 25.
Суть замены вот в чем - работает стрилка,но иногда выбивает. Когда работает пылесос и включить утюг или стриралку,то выбивает тоже. Но это можно как то терпеть,можно использовать по отдельности даные вещи. НО работает духовка и тоже выбивает!! Даже если все выключу(даже свет),тоже выбивает!! Духовка макс. 2800 Вт.
Если поставлю автомат другой,то какой выбрать? Сколько ампер хватить? 10А достаточно будет?

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 368

отходящая жила-медь,алюминий?сечение?

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Провод идет медный 2 жильный. Точно диаметр провода тяжело сказать.... на вид грубый. Мерял диаметр так взял намотал 10 витков провода без изоляции,измерил длину 10 витков. Разделил и вышло приблизительно 1,5 мм-Диаметр провода. Приблизительно потому что может быть и 1,4 и 1,6 мм так как мерял 10 витков линейкой. На изоляции маркировки нет. Изоляция грубая. В розетку такой провод тяжело вставлять,а потом тяжело ставить на место розетку, провод тяжело гнеться, то есть надо усилие прилогать.

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 368

blin07 написал :
Разделил и вышло приблизительно 1,5 мм-Диаметр провода.

это 1.5 кв.мм,предельный ток около 15 ампер,автомат ставить на 10 ампер

blin07 написал :
Духовка макс. 2800 Вт.

ток 12 ампер-потому и выбивает,отдельные линии нужны на ст.машину и духовку

tetra75 написал :
отдельные линии нужны на ст.машину и духовку

То есть нужно отдельно тянуть от счетчика еще провод для стиралки и духовки?

tetra75 написал :
ток 12 ампер-потому

И ставить на 16 А автомат на духовку и стиралку?

На духовку отдельную линию 3х2,5 – 16А.
На стиралку отдельную линию (мощность какая)?
А старый автомат АЕ 1031 – 16А лучше заменить.

Bladiclab написал :
А старый автомат АЕ 1031 – 16А лучше заменить.

Если этот автомат на 16А тогда почему он выбивает если работает только одна духовка и светь лампа 100Вт? Духовка - 2800 Вт, это 2800:220V=12,7А. Интересно что автомат выбивает не сразу,а через некоторое время. Читал что у этого автомата есть тепловая защита что это такое?

Этот автомат выбивал при перегрузке, а не при коротком.
Ему, наверное, больше 15 лет?
От 5 до 10 раз сработал на перегрузку лучше его заменить (мое мнение).
По проекту у вас с автомата идет медь или алюминий?
Если это алюминий 2,5 кв.мм. то он держит 24А на воздухе, в штукатурке и панелях 18А.
Вот почему и ставят в эт. щитах на 16А.
А выбивает потому что он уже замученный – меняйте.

Bladiclab написал :
По проекту у вас с автомата идет медь или алюминий?

Медь жила ДИАМЕТР 1,5 мм.

Bladiclab написал :
А выбивает потому что он уже замученный – меняйте.

Так хочу поменять,так как и меня ОН замучил уже! А где может быть указал его ТОК,на который он расчитан? Точная модель идет так АЕ 1031-1У4 (последние цифры не уверен так как плохо видно). По нету нашел что автомат имеет номинальный ток расцепителей, А - 6,3; 10; 16;20;25 и номинальный ток выключателя, А 25. Как я понял нужно смотреть в сторону тока расцепления? Но сколько у даной модели у меня как узнать?

blin07 написал :
А где может быть указал его ТОК,на который он расчитан?

слева от клювика ... с фонариком смотри
на фото, на всех 16А

Вот фото автомата. Может 10А??? Так как 1 почти нет. Больше нигде ничего нет!

вообще-то похоже что единичку там всё-таки видно.но в любом случае поставьте новый на 16А,старые автоматы может свое уже отработали.

4Серый написал :
старые автоматы может свое уже отработали.

Это то понятно.

4Серый написал :
поставьте новый на 16А

На 16 А??? А немного? Провод имеет все-таки ДИАМЕТР 1,5мм!! Выдержит?

blin07 написал :
Провод имеет все-таки ДИАМЕТР 1,5мм!! Выдержит?

выдержит.раньше на производстве медь с сечения не тырили.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

blin07 написал :
Вот фото автомата. Может 10А???

Рассудим логически: автомат на 0А не имеет смысла , значит - на 10. Единица плохо пропечаталась, но виднеется.

blin07 написал :
На 16 А??? А немного? Провод имеет все-таки ДИАМЕТР 1,5мм!! Выдержит?

Медь выдержит. Допустимый ток 18А. Главное - чтобы соединения были высокого качества (где тонко - там и рвется). 16 пишем - замена (дополнение) проводки при удобном случае - в уме.

Kamikaze написал :
Допустимый ток 18А

tetra75 написал :
это 1.5 кв.мм,предельный ток около 15 ампер

Где же правда??

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

blin07 написал :
Где же правда??

В ПУЭ, Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.

Kamikaze написал :
В ПУЭ, Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.

Посчитаем? И так D=1,5мм. S=пи*r*r или проще S= 3.14*D*D/4. И выйдет у нас S=3.14*1.5*1.5/4=1.77 кв.мм. Из таблицы смотрим 1,5 кв. мм предел 18 А, у меня 1,77 кв. мм значит предел еще выше. Автомат 16 А. Итого грубо 12,5% запаса. Все правильно?
Предел 18 А - это когда провод может пропускать ДОЛГОЕ время и НЕ ГРЕТЬСЯ или греться но изоляция не плавиться?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

blin07 написал :
Посчитаем? И так D=1,5мм. S=пи*r*r или проще S= 3.14*D*D/4. И выйдет у нас S=3.14*1.5*1.5/4=1.77 кв.мм.

Выпускаются провода стандартного ряда сечений 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Ну еще вроде 2,0 может где-то существовать в природе. У Вас либо неточно измерен диаметр, либо провод - мутант

blin07 написал :
Предел 18 А - это когда провод может пропускать ДОЛГОЕ время и НЕ ГРЕТЬСЯ или греться но изоляция не плавиться?

Греться провод будет и от 0,1А. На доли градуса но - все-таки ГРЕТЬСЯ .
А 18А - это:

ПУЭ написал :
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С

При такой температуре кабель может работать оооочень долго

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20061

Kamikaze написал :
Выпускаются провода стандартного ряда сечений 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Ну еще вроде 2,0 может где-то существовать в природе. У Вас либо неточно измерен диаметр, либо провод - мутант

blin07 написал :
Приблизительно потому что может быть и 1,4 и 1,6 мм так как мерял 10 витков линейкой.

Провод сечением 2,5 мм2 в идеале должен иметь диаметр 1,78мм... Но чаще он бывает "в минус"...

Kamikaze написал :
неточно измерен диаметр

Вполне может быть!

Kamikaze написал :
При такой температуре кабель может работать оооочень долго

Большое спасибо за помощь! А то уже начал искать автомат на 12-14 А чтоб до 15 А провод выдержал. А оказываться автомат на 16 А подойдет. Еще раз спасибо!
P.S. А вообще есть ли автоматы на 12 или 14 А? Просто интересно...а то 10 и сразу 16А!

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

blin07 написал :
А вообще есть ли автоматы на 12 или 14 А?

На 13 есть. Но найти у нас - проблема.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33756

Kamikaze написал :
Но найти у нас - проблема.

У вас проблемы на каждом щагу - и не лень вам было отделяться?

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 368

Kamikaze написал :
Медь выдержит. Допустимый ток 18А.

а 16-ти амперный автомат и 20 ампер выдержит в течении часа

Kamikaze написал :
замена (дополнение) проводки при удобном случае - в уме.

нет ничего постоянней,чем временное

tetra75 написал :
а 16-ти амперный автомат и 20 ампер выдержит в течении часа

???? Как так??? Я думал только потребление возрастеть до 16А так сразу сработает автомат?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33756

blin07 написал :
Я думал только потребление возрастеть до 16А так сразу сработает автомат?

До 18А он вообще не имеет права срабатывать.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2633

Если бы все было так, как вы думали, при включении электродвигателя (компрессор холодильника, перфоратор), Вам бы пришлось бежать включать выбитый автомат...

avmal написал :
До 18А он вообще не имеет права срабатывать.

То есть??? Тогда лучше взять автомат на 10А и спать спокойно так как он тоже сможет работать целый час на 12,5А(тоесть больше 25% по аналогии 16А автомата и 20А)???

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20061

dinamit007 написал :
Если бы все было так, как вы думали, при включении электродвигателя (компрессор холодильника, перфоратор), Вам бы пришлось бежать включать выбитый автомат...

Иногда так и происходит, когда характеристика автомата не соответсвует типу нагрузки...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33756

blin07 написал :
Тогда лучше взять автомат на 10А

Это только вам решать и никому более.