Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833
#1570219

Доброго времени суток всем!
прошу посмотреть схемку щита. Гостевое крыло, имеется:
10 комнат-по 13кв.метра
в каждой комнате 2 розетки, 1 светильник., в 4ех комнатах + кондиционер.
Вот что получилось.

  1. 5 автоматов по 16А на розетки(группа две комнаты)
  2. 4 автомата по 25А на кондиционеры.
  3. 4 автомата по 10А на освещение( 3 группы это комнаты +1 группа коридор)
  4. 1 автомат 10А розетка щита.
  5. вводной кабель ВВГнг-5×6.
  6. на розеточные группы и на кондиционеры ВВГнг 3×2,5
  7. на освещение 3×1.5

Жду критики

nailnovo написал :

  1. 4 автомата по 25А на кондиционеры

это много на ввг 3*2,5.какой мощности кондиционеры?и УЗО на 40А 30мА.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

4 кондиционера на каждый провод ВВГнг3×2.5, защищенный АВ25А. кондеры оконники по 1,5-2 кВт

nailnovo написал :
кондеры оконники по 1,5-2 кВт

это не больше 10А.замените на 16А-за глаза хватит

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

спасибо! записал