Регистрация: 30.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 113
#1572490

всем добрый вечер.
подключал дверной звонок. взял ВВГ 2х1,5 провел к кнопке
подключил один провод на фазу.
проверяю пробником - фаза есть, нормально. проверяю второй провод (который висит в воздухе) - на нем тоже есть фаза.

объясните как на провод никуда не подключенный может срабатывать пробник.

квартира новая, только что сданная. соответственно вся электрика от застройщика.
кстати в квартирном щитке ноль и земля звонятся. я так понимаю это ошибка в монтаже?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Дима Питер написал :
объясните как на провод никуда не подключенный может срабатывать пробник.

Наводка с фазной жилы через паразитную емкость между жилами. Плюс к тому непомерно чувствительный китайский пробник.

Дима Питер написал :
кстати в квартирном щитке ноль и земля звонятся. я так понимаю это ошибка в монтаже?

20 - Каким образом сделано заземление электроплит в домах с четырех(пяти)проводным стояком?

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 30.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 113

я пользовался индикатором фазы. при чем тут чувствительность.

между жилами мультиметр показывает 60 вольт

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20016

Дима Питер написал :
я пользовался индикатором фазы. при чем тут чувствительность.

С неонкой? Или со светодиодом?

Дима Питер написал :
между жилами мультиметр показывает 60 вольт

Очень высокое внутреннее сопротивление мультиметра... Померьте напряжение подключив к этим проводам лампочку...

Регистрация: 30.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 113

с неонкой

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

Дима Питер написал :
с неонкой

А 60В откуда?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
А 60В откуда?

отсюда:

Kamikaze написал :
Наводка с фазной жилы через паразитную емкость между жилами.

Регистрация: 30.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 113

с этой наводкой и паразитной емкостью надо бороться?
если да, то как?

Представлять принцип действия данной электрической схемы (что, куда и зачем).
И внимательно смотреть на неонку, ярко – фаза, еле наводка (остальное опыт).

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9622

2Alex_Penza Про наводку, не смотря на Рождество, я догадался.
Я автора спросил про индикатор с неонкой, который показывает 60В.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 30.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 113

неонка светится тускло - похоже наводка. подключу нагрузку - пойму точно

60 В показывает мультиметр между жилой и землей

sergey_sav написал :
Я автора спросил про индикатор с неонкой, который показывает 60В.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20016

sergey_sav написал :
Я автора спросил про индикатор с неонкой, который показывает 60В.

Дима Питер написал :
между жилами мультиметр показывает 60 вольт

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1572547&postcount=3

Дима Питер написал :
60 В показывает мультиметр между жилой и землей

Жила чья?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Дима Питер написал :
взял ВВГ 2х1,5 провел к кнопке

между жилами мультиметр показывает 60 вольт

60 В показывает мультиметр между жилой и землей

Таки где правда?

Регистрация: 30.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 113

все разрешилось