#1580831

Квартира в новостройке. Заявлена трехпроводная сеть с заземлением. Пришлось тут снять 2 розетки - мешали штукатурить. Оказалось, провода действительно трехжильные. Только третья жила никуда не подключена и аккуратно откушена под корень. Хочу на досуге посмотреть остальные розетки.
Это сделано из-за лени строителей или есть какие-то более глубокие причины? Как проверить, есть ли вообще заземление?

Регистрация: 30.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 134

bvn-2005 написал :
Это сделано из-за лени строителей или есть какие-то более глубокие причины?

Причина есть: недобросовестным электромонтажникам третья жила "мешает" устанавливать розетки. А при проверки работоспособности розетки клиент обычно и не узнает, подключена "земля" или нет.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Теперь стоит проверить весь монтаж. Вряд ли только в двух розетках так.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

bvn-2005 написал :
Как проверить, есть ли вообще заземление?

Фото этажного и квартирного щитов в студию!

Kamikaze написал :
Фото этажного и квартирного щитов в студию

Сделаю, только поясни те что снимать? Не внешний же вид ящика.

Шинки(это куда сходятся провода), автоматы куда прикрученны провода.
Красный синий и желто/зеленый.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

bvn-2005 написал :
что снимать?

Для начала общий вид всех внутренностей (без защитных и декоративных панелей) с макс. разрешением, которое пропустит форум.

Регистрация: 30.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 134

И что вам даст фото щитка, если

bvn-2005 написал :
третья жила никуда не подключена и аккуратно откушена под корень

?

Регистрация: 30.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 134

Предвижу три возможных ответа на мой вопрос:
1) Так интересно же!
2) У Вас есть заземление и провода откушены зря!
3) У Вас нет заземления, но провода всё равно откушены зря...

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

2kokoko Ответ будет на вопрос ТС:

bvn-2005 написал :
есть ли вообще заземление?

Строители при монтаже перепутали ноль с заземлением, и обрубили, чтоб работало.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

bvn-2005 написал :
Только третья жила никуда не подключена и аккуратно откушена под корень.

Вызывайте застройщика и инспектора Энергонадзора. Застройщику - "ВЫКУСЯТ" , по самое не балуй! В Вашей квартире (возможно весь дом) - полностью переделают, проводку и отделку.

Bladiclab написал :
Строители при монтаже перепутали ноль с заземлением, и обрубили, чтоб работало.

Голову с жо*ой перепутали, куда лаборатория смотрела - прощай лицензия, здравствуй прокуратура!

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

ПPOPAБ написал :
Вызывайте застройщика и инспектора Энергонадзора. Застройщику - "ВЫКУСЯТ" , по самое не балуй! В Вашей квартире (возможно весь дом) - полностью переделают, проводку и отделку.

ПPOPAБ написал :
Голову с жо*ой перепутали, куда лаборатория смотрела - прощай лицензия, здравствуй прокуратура!

Спешите успеть, пока правители с техрегламентами чего не учудили...

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Kamikaze написал :
Спешите успеть, пока правители с техрегламентами чего не учудили...

Да , следует поторопится..
"Джамшут"-строители - мечтают "забанить" ПУЭ.
Вообще - "жесть" будет или правила из страны свободного рынка..

Регистрация: 30.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 134

ПPOPAБ написал :
В Вашей квартире (возможно весь дом) - полностью переделают, проводку и отделку.

Ой, не смешите!

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

kokoko написал :
Ой, не смешите!

Смешного - в упор не вижу!
Это - административное правонарушение, которое может стать уголовно наказуемым деянием...

bvn-2005 написал :
Это сделано из-за лени строителей или есть какие-то более глубокие причины?

Или как писали из-за лени или того хуже напутали в распредкоробках рабочие, защитные, фазные провода.

bvn-2005 написал :
Как проверить, есть ли вообще заземление?

Заземления ни в квартире, ни в этажном щите нет однозначно, а вот защитное зануление должно быть, так как новострой. То что з защитным занулением не порядок как минимум ясно по не подключеным проводам к защитным клеммам розеток. Нужен опытный человек чтоб разобратся и сделать правильно.

Для начала вызывайте застройщика и инспектора Энергонадзора, как посоветовал ПPOPAБ.

Все заявления, жалобы подавайте обязательно в письменом виде в двух экземлярах, один экземляр обязателно Вам на котором требуйте ставить дату, подпись, печать, номер входящего заявления, жалобы. Не всегда хотят делать все отметки, у некоторых просто нет нумерации входящих, но дата, фамилия и подпись принявшего уже хорошо. Со всех бумажек в единичном экземпляре, которые обязательно нужно отдавать, делайте ксерокопии.

Узнайте у соседей может у них тоже самое, пусть тоже заявления, жалобы пишут.

Электрика, отопление

ПPOPAБ написал :
Вызывайте застройщика и инспектора Энергонадзора. Застройщику - "ВЫКУСЯТ" , по самое не балуй! В Вашей квартире (возможно весь дом) - полностью переделают, проводку и отделку.

Вы серьёзно?
Никто никому ничего не сделает.
Если дом сдан - это уже проблемы жильца. Вдруг он сам выкусил жилу?

2bvn-2005
Делайте фото и морально готовьтесь к полной замене проводки.

Kamikaze написал :
Фото этажного и квартирного щитов в студию!

Поснимал все розетки, вскрыл щиток. Результаты на фото...

Даже не могу представить какой откат инспектор хапнул (остров слоновой кости отдыхает)!!!

На фото 1;2;7- не видно установочных коробок. и жилы медные очень длинно "зачищены"....
Вообще- жесть!

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

2bvn-2005 Коммутация "земли" в квартирном щите предусмотрена, но на нее тупо "забили".
Надо бы еще фото этажного щита глянуть.

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

Юрий-Электр написал :
Вообще- жесть!
__________________

это точно!

То, что на "земля " предусмотрена, но тупо не подключена - я догадался. Вроде бы долбить стяжку и вскрывать провода пока рано...
А вот что за синие провода на фото 5, 6?

Юрий-Электр написал :
не видно установочных коробок

А их и нету. Почти нигде.

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

bvn-2005 написал :
А вот что за синие провода на фото 5, 6?

Рабочие нули линий.
Кстати, обрыв нулевого провода с выхода диффа к нулевой шинке приведет к аварии "кошмар 380В в розетке" (при включенных диффе и автоматах).

bvn-2005 написал :
Цитата:Сообщение от Юрий-Электр
не видно установочных коробок

А их и нету. Почти нигде

Нужно их (коробки) установить.....

Для начала все промегерить. И останется заменить.

Kamikaze написал :
Рабочие нули линий

Я так и думал... Сдается мне, этот узел должен выглядеть как-то... э-э... более цивилизованно... Как?
Спецы, просветите, плз, что надо сделать с этим щитком?

Регистрация: 29.10.2005 Иерусалим Сообщений: 345

_ Жесть - это мягко сказано. Скорее, это полный 3,14дец.
_ Можно долго обьяснять, что с этим щитком делать, но я думаю, правильнее будет вызвать нормального электрика. Пусть он составит список нарушений и с ним - в суд. Или просто пусть он всё наладит. С электричеством играться опасно, самому лучше в щиток не лезть.