Коллеги добрый день.
Есть вот такая схема ВК для квартиры. Интересует Ваше мнение.
Также вопрос - является ли редуктор давления обратным клапаном?
Заранее благодарен...

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

..схема. как схема... предохранитель на вводе ХВ в бойлер не забудь... и подуамай, как бойлер сливать будешь..

.. когда редуктор работает в штатном режиме (до него-высокое, после него-низкое0 -он является ОК, если давление до него уменьшается ниже настроечного -он не закрывается...

Реклама
Скидка 20% на фаянс Jacob Delafon!

Мы предлагаем высококачественные, элитные унитазы бренда Jacob Delafon по низким ценам! Подробнее

Зонный кран гидролока, ставим сразу за шаровым краном.

Регистрация: 28.12.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 11

По поводу зонного крана согласен, но может ТСЖ не разрещить поставить его до счетчика.
Не понял что за предохранитель на вводе ХВ в бойлер? Там же идет предохранительная группа от бойлера в сборе.
Сливать бойлер на зиму не планирую, иначе тухнет вода. Если что можно попарившись слить через предохранительный клапан.
Так надо ли ставить обратные клапана до редуктора?

Регистрация: 28.12.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 11

Так и не услышал ответа - нужны ли обратные клапана если есть редуктора?
И еще вопрос - какие есть хорошие подмешивающие клапаны кроме аквамикс?

serezka написал :
Так и не услышал ответа - нужны ли обратные клапана если есть редуктора?

после счётчиков обязательно должны стоять.

serezka написал :
И еще вопрос - какие есть хорошие подмешивающие клапаны кроме аквамикс?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6273

1) Горячая вода ВСЕГДА проходит через теромоподмешивающий кран 8(термостат). Зачем? Он снижает напор. Ставил бы его (если вообще надо) только на бойлер.
2) Смысла байпасных кранов 6 не понял. Они - чтобы обмануть Гидролок?
3) На кухне видимо не вторая СМ, а ПМ.

Регистрация: 28.12.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 11

Ок после счетчиков ставлю обратные клапана и на ХВС и на ГВС.
Подмешивающий клапан была идея поставить на всю горячую воду и на ГВС и от бойлера.
Что бы не обжечься в обоих случаях, так как у меня 17 этаж и подача ГВС сверху через стояк с полотенце сушилом. Поэтому я иподумал что температура горячей воды огромна.
Но я не знал что он сильно роняет давление. Если это так, то поставлю наверное только на бойлер.
Хотя бойлер сам сильно роняет давление.

Регистрация: 28.12.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 11

Байпасные краны нужны для фильтров с обратной промывкой. Краны гидролок стоят там что бы сэкономить и не ставить лишний кран, а так бы поставил их после вводных кранов сразу до счетчика.

Регистрация: 28.12.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 11

на кухне действительно посудомойка - описка... спасибо

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6273

serezka написал :
Что бы не обжечься в обоих случаях, так как у меня 17 этаж и подача ГВС сверху через стояк с полотенце сушилом.

У меня так же: 15-ый этаж, подача с 24-го, через ПС. Стояк МАКСИМУМ 60градусов, и то редко...

serezka написал :
является ли редуктор давления обратным клапаном?

нормально работающий является. если у Вас никто не требует установки обр. клапана(упр. комп. например) и нет таких приборов, как гигиенический душ их лучше не ставить. ничего, кроме существенной потери производительности, это не даст.

We're all mad here

Регистрация: 09.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 187

masters написал :
если у Вас никто не требует установки обр. клапана(упр. комп. например) и нет таких приборов, как гигиенический душ их лучше не ставить.

А зачем нужен ОК для гигиенического душа?

WITUZ написал :
А зачем нужен ОК для гигиенического душа?

лейка имеет кнопку. вода течет только если кнопка нажата. при включенном смесителе, но при не нажатой кнопке может происходить подмес воды. что б не надеяться на редуктор, лучше их поставить. на входе или на отводах к гиг. душу.

We're all mad here

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6273

masters написал :
нормально работающий является. если у Вас никто не требует установки обр. клапана(упр. комп. например) и нет таких приборов, как гигиенический душ их лучше не ставить. ничего, кроме существенной потери производительности, это не даст.

А на входе термостатического смесителя имеет смысл ставить ОК?

Prok12 написал :
А на входе термостатического смесителя имеет смысл ставить ОК?

да нет вроде. это Вы меня с каким то подвохом спрашиваете?))) Вам надо уже начинать писать мануалы к сантехнике) что касается меня, так я не любознательный. что положено...не более того...

We're all mad here

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6273

masters написал :
да нет вроде. это Вы меня с каким то подвохом спрашиваете?))) Вам надо уже начинать писать мануалы к сантехнике)

НЕеее. Вопрос в практической плоскости: у меня висит душевая стойка AXOR Lift2. На ней термостат, форсунки, душики. Но на входе в её же углоки 1/2" воткнуты обратные клапана беленькие, пластиковые. Не внушают они мне... Наверно, здорово снижают расход форсунок. Хочу убрать. А добавить нормальные ОК 1/2" в самом сан-тех шкафу сейчас трудновато...Вот и спросил: может не надо?? Форсунки не зажимают поток так же, как кнопка на гигиеническом душике?

Регистрация: 28.12.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 11

Уще вопрос - имеет ли смысл ставить колектора на 1" при 10 потребителях холодной воды, если вся разводка до коллекторов (счетчики, краны, редукторы) будет на 3\4"?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6273

Я всё, включая коллектора, ставил на 3/4"

Prok12 написал :
обратные клапана беленькие, пластиковые

шуметь будут 100%. ну и напор меньше.

Prok12 написал :
Форсунки не зажимают поток так же, как кнопка на гигиеническом душике?

есть такая возможность. ок не зря стоят.
надо выбросить их. все равно будете следить за исправностью редукторов.

We're all mad here

2serezka коллекторы на 3/4 хватит. а какого производителя "гребенки" хотите?

We're all mad here

Регистрация: 28.12.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 11

да коллекторы с кранами наверное RBM буду ставить. У нас они продаются в метизах. FAR в два три раза дороже получается к сожалению...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6273

masters написал :
есть такая возможность. ок не зря стоят.
надо выбросить их. все равно будете следить за исправностью редукторов.

Последую Вашему совету: выброшу "локальные" ОК на подводках к термостату душевой стойки. За редукторами, разумеется, слежу: давления выровнены на уровне 3.7атм (входные примерно 5атм).

Регистрация: 09.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 187

masters написал :
2serezka коллекторы на 3/4 хватит. а какого производителя "гребенки" хотите?

А какие кстати коллекторы хорошие? Я было купил в Метизах 3/4 коллектор с внутренней резьбой кажется NTM ( может путаю порядок но буквы те ) но после внимательного осмотра сдал, промерил размеры и получилось что толщины стенок у отростков 1/2 после нарезки резьб практически нет. Глубина резьбы равна длине расширенной части отростка а внутренний диаметр равен наружному диаметру тонкой части отростка. Думаю что при минимальной нагрузке резьба отвалится.

Думал что в Метизах качественный товар, теперь вот думаю где хороший коллектор купить

Регистрация: 28.12.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 11

Вопрос - чем отличаются коллекторы с шаровыми кранами от коллекторов с регулировочными вентилями? последние почему то еще и дешевле.
Как происходит крепление прессфитингов к коллектору? Как я понимаю прикручивается пресс фитинг на герметик, а уже потом происходит запресовка трубы. Можно ли использовать американку? Что лучше внутренний или внешний прессфитинг, так как у коллекторов и внутренняя и наружная резьба одновременно имеется.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6273

На форуме считаются хорошими коллекторы FAR с вентилями (можно купит в ТЦ на Железноводской ул, 1 этаж). Есть с метрической резьбой на сосках (лучше зажимает) и концовиками на них для разных видов труб, скажем, для медных 15мм.
Мне нравятся коллекторы Tiemme (не путать с созвучным китайским TM!) с шаровыми кранами: "мясистые", и пропускная способность у шаровых кранов побольше.

Регистрация: 09.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 187

Prok12 написал :
На форуме считаются хорошими коллекторы FAR с вентилями (можно купит в ТЦ на Железноводской ул, 1 этаж). Есть с метрической резьбой на сосках (

Тоже думаю посмотреть на FAR , а они с трубной резьбой бывают? Нужно внутренняя на 1\2.
А на Железноводской на подделку кетайскую легко нарваться? что-то мне внутренний голос подсказывает что таки да! А больше FAR в нигде не нашел. Странно что им Метизы не торгуют

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6273

WITUZ написал :
Тоже думаю посмотреть на FAR , а они с трубной резьбой бывают? Нужно внутренняя на 1\2.
А на Железноводской на подделку кетайскую легко нарваться? что-то мне внутренний голос подсказывает что таки да! А больше FAR в нигде не нашел. Странно что им Метизы не торгуют

FAR бывает и с трубной резьбой на сосках: 1/2". На Железноводской - там фирменный отдел - диллерский. Продают всю продукцию FAR, радиаторы, насосики...

Регистрация: 09.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 187

А какой вообще минимально достаточный набор оборудования в шкафу?
У меня газовая колонка, систему планирую комбинированную ХВС коллекторная а ГВС последовательная. 5 этаж и давление не ахти. Поэтом планируется мин. набор арматуры-
от входного крана - зонник-грязевик-счетчик- фильтр 100мкм промывной-коллектор- от коллектора через американки трубы медные 18.
Достаточно ли этого набора либо я что-то упустил ? Редукционник ставить не хочу, при моем давлении думаю он лишний. ОК тоже считаю не нужным. Все 3\4 (стояк тоже) а вот коллектор хочу дюймовый на 4 соска чтоб не было скачков давления на колонку, думаю он роль рессивера сможет играть, хоть немного своим объемом будет склаживать скачки( во всяком случае думаю хуже не будет).