#1593748

Здравствуйте!4 дня назад нас затопили соседи сверху. Вода лилась через дырки в гипсокартонном потолке, но гипсокартон выдержал, стены тоже уже высохли и все путем. Думали уже обошлось. А вчера сначала перестал включаться свет в одной комнате, потом в ванной, потом в спальне. Причем иногда он включается и немного мигает. но потом опять гаснет. Что делать? Денег на специалиста нет. Сами немного разбираемся в электрике-но с таким фокусом встретились впервые. Думали надо искать распредкоробки, но где их искать. Ремонт сделан до нас, потолог гипсокартон. В ванной можно попробовать снять подвесной. Или ждать-само высохнет?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33714

vatago написал :
с таким фокусом встретились впервые.

Это не фокус вовсе - стандартная ситуация, когда монтаж делают с распредкоробками, которые потом прячут.
Если бы знать хотя бы серию вашего дома и планировку квартиры, то можно бы было выдвинуть несколько гипотез о логике "монтажников". Без этого сложнее.
Забыл добавить, что высонуть оно высохнет, но скрутки ( как пить дать )наверняка безвозвратно потеряли контакт или начнут потихоньку повышать свою температуру до степени, которая одному Богу известна ...

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Даже если и лучше просохнет, то работать не будет.
Скорее всего, в распаячной коробке скрутка накрылась.
Обратитесь в ЖЭК (к главному инженеру, возможно заявление напишите) если он обслуживает ваш дом, там вам должны дать ксерокопию разводки квартиры с архива.
Или пройтись по соседям с верху и с низу.
Группы квартиры смешанные или раздельные (освещение от розеток)?

vatago написал :
Вода лилась через дырки в гипсокартонном потолке,

Судя по всему ремонт уже был только распред-коробки (если они есть) не были загерметизированы.

Bladiclab написал :
Обратитесь в ЖЭК (к главному инженеру, возможно заявление напишите) если он обслуживает ваш дом, там вам должны дать ксерокопию разводки квартиры с архива.

гипсокартонные потолки обычно в стандате не идут.

квартира такая, санузел объединен. По выстукиванию похоже, что коробка в несущей стене напротив туалета(синий) в стене между прихожей и маленьким коридорчиком. Может такое быть? Жалко обои и потолочный плинтус отрывать-но видимо придется. Эта коробка на 3 помещения? На санузел и 2 комнаты? Света нет во всех трех. Щас сняли потолок в санузле-все уже высохло-там все в порядке.

домоуправление не работает, сегодня воскресенье, даже местного электрика не позвать((

Розетки работают-они идут отдельно.

Дом панельный?
Если розетки идут отдельно то можно предположить.
Что неисправность на кухне.
Раньше шнуровые выключатели не стояли (спросить у соседе)?
Со щитка медь или алюминий (что в выключателях, особенно если они на уровне пояса)?

дом 1990 г, шнуровые не стояли. В розетках вроде аллюминий, но часть заменена-проведена новая жила на кухню там медь. Выключатели все на уровне пояса-та и были. Где искать распредкоробку?? Уже вскрыли два куска обоев-не нашли. В той стене, котораямежду коридором и прихожей вроде нет.

дом панельный. Серия и522а. Потолки в прихожей и коридоре обычные. Гипсокартон только в комнатах.

Если есть домоуправление должна быть аварийная служба.

есть. Попробую позвонить, но думаю скажут до завтра. А завтра всем на работу.

аврийная послала.Сами дураки сказала. И электриков у них нет. Кто-нибудь, Предположите, где коробка может быть????

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33714

vatago написал :
квартира такая, санузел объединен.

Первая коробка осветительная стоит при входе обычно, где провода для звонка торчат, но я бы начал копать с коробки над выключателем санузла - именно там, ведь, у них потекло?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

vatago написал :
Предположите, где коробка может быть????

Между дверями ванной и туалета. Вероятней всего в месте примыкания стены к потолку. Простукивать стены надо... Молоточком пустоту выстукивать.

avmal написал :
но я бы начал копать с коробки над выключателем санузла

Чаще это все выполняют в самой коробке выключателя.
Если коробки на верху, то 74см от края плиты ищите коробку.

А в совмещенном сан узле розетки есть (стиралка, фен) к освещению подключена или отдельно?
Если переднюю стену сан кабины возводили заново то возможно что коробки и нет, она замурована в потолке. А на выключатели (предполагаю не блочек) брошены провода.
И она может быть на все три помещения. Коробки по квартире идут последовательно предыдущая на кухне.

Или так кухня, комната 2, санкабина, комната 3.

Сообщение для vatago.
Что действительно проектно выключатели на уровне пояса?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33714

Bladiclab написал :
действительно проектно выключатели на уровне пояса?

Что тут странного, если Строительные Правила предписывают их устанавливать не выше 1 метра от пола?

Вобщем приходил электрик какого нашли рядом, сказал, что коробку не найти. Типа датчики все фуфло. Предложил бросить фазу от розетки. Думаем до завтра. В розетке в санузле есть эл-во, но вести фазу придется открыто. Переднюю стену санузла сносили, коробки не видно и не простукивается. Коробку в комнате тоже найти не можем. Перегорела фаза, ноль рабочий. Проверял лампочкой от рабочей розетки. Насчет выключателей-не 100 процентов.

при простукивании нашли какие-то полости-но не коробки(

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

avmal написал :
Что тут странного, если Строительные Правила предписывают их устанавливать не выше 1 метра от пола?

Рекомендуют -на уровне 1 метр от пола. И, не везде! Мне немецкий вариант - 1.2 метра, больше нравится. Фишка - ребенок до выключателя начинает доставать, именно в том возрасте, когда нужно. Некоторые монтажники на уровне 0.8 и ниже ставят - "повбывав-бы недомерков"! Перед выключателем -"Ку" делать ?
С какого года? В 90-м стандарт 1.5 метра был. В школах и детсадах -1.8 метра, по сей день в ПУЭ.

Поспрашивайте у соседей может повезет (кто то да и не замазал, либо сильно не переделывал).

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

vatago написал :
при простукивании нашли какие-то полости-но не коробки(

Сочуствую.. Но, - это последствия частичной замены проводки!
Вредный совет: бросьте фазу от розетки на выключатель, предварительно проверив фазировку. И , готовьтесь к полной замене проводки. Полумеры дадут - полурезультаты!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33714

ПPOPAБ написал :
С какого года?

СП 31-110-2003. До одного метра в жилом фонде.

Автоматы защиты случайно в щите не АЕ 1031.
Если еще те, то я бы с розетками одними дождался бы электрика и просто бы если другие (свет бы отрубил, времянок не бросал).

Вопрос щепетильный и ремонт честно жалко, и безопасность под вопросом (УЗО то нет).
Неисправность по сути не устранена. Освещение запущено через ж—у.
Но хозяин барин.

вопрос полной замены проводки не рассматривается(денег нет и не будет еще года два(декрет). Тут товарищ один предлагает найти коробку каким-то спецоборудованием и устранить проблему от 3 т. Может попробовать? Или пока кинуть провод от розетки и молиться, чтоб не сгорело все...

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

avmal написал :
СП 31-110-2003. До одного метра в жилом фонде.

vatago написал :
дом 1990 г, шнуровые не стояли.

ПУЭ - 5 .. или нет ?

Bladiclab написал :
Неисправность по сути не устранена. Освещение запущено через ж—у.

Дальше - будет хуже! Потому, как:

vatago написал :
В розетках вроде аллюминий, но часть заменена