Добрый день всем!

Нужно подключить накопительный водонагреватель Аристон, мощностью 1200 Вт.
Водонагреватель не имеет вилки, в него сзади заводится провод, который крепится спереди винтовыми зажимами.
Провод к мойке будет подводиться в кабель-канале. Мойку иногда отодвигаем, поэтому жесткий одножильный провод сейчас мне кажется не лучшим решением.
Подскажите, провода каких марок можно использовать?

PS: Инструкция советует: "например, медный кабель 3*1,5 кв. мм" и ничего больше.

Кабель NYM 3*1.5

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Шоко заяц написал :
Подскажите, провода каких марок можно использовать?

для вашего случая с "двигающейся" мойкой самое то ПВС-3х2,5

аматор1 написал :
ПВС-3х2,5

А почему 2,5?

3*1,5 вполне нормально. большего и не нужно для такой небольшой мощности.

аматор1 написал :
для вашего случая с "двигающейся" мойкой самое то ПВС-3х2,5

Этот провод многожильный. Как определить, может ли винтовой зажим водонагревателя зажать многожильный провод?

Вы аднака про диаметр или назначение "винтового клеммника"?

haramamburu написал :
Вы аднака про диаметр или назначение "винтового клеммника"?

В первую очередь - про надежность соединения.

Шоко заяц написал :
В первую очередь - про надежность соединения.

Надежность соединения зависит только от исполнителя (и "средств" для реализации онного)

haramamburu написал :
Надежность соединения зависит только от исполнителя (и "средств" для реализации онного)

Что вы посоветуйте исполнителю, чтобы он смог сделать надежное соединение?

Шоко заяц написал :

Оконцевать (наконечник, пайка)
Кстати, как выше было отмечено, 1,5кв более чем

haramamburu написал :
Оконцевать (наконечник, пайка)

Спасибо, ответ ясен. Буду искать инструмент напрокат

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

да не нужен там ПВС. НУМа или ВВГ за глаза. их гибкости надолго хватит. накрайняк надеть на него сильфонную подводку чтобы небыло больших заломов. зато не ПВС будет в стене а нормальный кабель

greg111 написал :

что ж так категорично. Вся бяка при стац. прокладке ПВС именно в соединениях. А то так скоро в утюги ВВГ и НУМ будем ставить.

Опять таки, как "компромис", поставить "рядом" распайку с ВВГ и от него ПВС

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

haramamburu написал :
, как "компромис", поставить "рядом" распайку с ВВГ и от него ПВС

или розетку с крышкой и шторками наружную герметичную

leonard написал :
Кабель NYM 3*1.5

NYM бывает одножильный и многожильный.
Вы какой посоветуете?

greg111 написал :
или розетку с крышкой и шторками наружную герметичную

ПУЭ запрещает ставить розетки над и под мойкой.
А у меня сбоку места для розетки нет

Ставьте распайку. Но лучше не "под"

haramamburu написал :
Ставьте распайку. Но лучше не "под"

Вы будете смеяться, но "над" у меня окно.

Нда, тащите многожилку с щита со своего АВ (для вашеговодогрея 10А более чем), с оконцовкой\опайкой и более не стоит заморачиваться.

haramamburu написал :
с оконцовкой\опайкой

пепец, опаяный провод быстрее обгорит в клемнике, чем просто свитая многопроволочная жила, думать нада перед тем как советовать

haramamburu написал :
Кстати, как выше было отмечено, 1,5кв более чем

а потом чел захочет что-то под 2-3 кВт и будет перекладывать всю линию? разница между 1,5 и 2,5 не большая

greg111 написал :
зато не ПВС будет в стене а нормальный кабель

и шо, "рыдающий" НЮХ - это нормальный кабель, бред...

Шоко заяц написал :
А у меня сбоку места для розетки нет

сделайте её в доступном допустимом месте и подключите свою "калабаню" ПВСом!

аматор1 написал :
Сообщение от haramamburu
с оконцовкой\опайкой

пепец, опаяный провод быстрее обгорит в клемнике, чем просто свитая многопроволочная жила, думать нада перед тем как советовать

Да с какого разбега "обгорит" - если контачит (нагрев) то да.

Вот как свитая многопроволока в клеммнике за счет окисления отдельных проводков ухудшит соединение

haramamburu написал :
Да с какого разбега "обгорит" - если контачит (нагрев) то да.

с разбега, что припой очень маягкий пластичный сплав...

haramamburu написал :
Вот как свитая многопроволока в клеммнике за счет окисления отдельных проводков ухудшит соединении

никак

аматор1 написал :
Цитата:Сообщение от haramamburu
Кстати, как выше было отмечено, 1,5кв более чем
а потом чел захочет что-то под 2-3 кВт и будет перекладывать всю линию? разница между 1,5 и 2,5 не большая

Да давайте сразу ""десятку" проложим - вдруг чел сварку подключит

ЗЫ "2-3 кВт" 1,5кв меди держит

аматор1 написал :
с разбега, что припой очень маягкий пластичный сплав...

Если припоя не "килограмм" , то "винт" упрется в скрутку меди

аматор1 написал :
Цитата:Сообщение от haramamburu
Вот как свитая многопроволока в клеммнике за счет окисления отдельных проводков ухудшит соединении

Опечататался, имел ввиду:
Вот как РАЗ свитая многопроволока в клеммнике за счет окисления отдельных проводков ухудшит соединение

haramamburu написал :
Если припоя не "килограмм" , то "винт" упрется в скрутку меди

а зачем этот мазохизм в конкретном случае?

haramamburu написал :
ухудшит соединение

я вас умоляю!

Отчего ж. Попадаются "сборки" (частями) фигзнат каких годов - и ниче, клеммники и с опайкой в отличном состоянии. В тоже время в щитах "свитая многопроволока" в АВ через несколько лет мягко говоря неочень.

аматор1 написал :
а потом чел захочет что-то под 2-3 кВт и будет перекладывать всю линию?

Поже упаси, для 3Кв 1,5мм хватит.

AlexsandrS написал :
Поже упаси, для 3Кв 1,5мм хватит.

да, если они там есть...