Регистрация: 17.05.2009 Смоленск Сообщений: 31
#1603299

Ситуация - особняк 2 этажа + подвал. На первом этаже планирую гребенку для ТП на 4 контура. (50м2). На втором этаже 21м2 теплых полов (2 контура). Обязательно ли ставить на 2 этаж отдельный коллектор или можно с первого этажа пару петель кинуть? Я так понимаю основная засада в развоздушивании...

Коллектора будут с ротаметрами однозначно. Запитка: чугунный котел-стрелка-смес. узел-коллектор.

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8454

Можно и по коллектору на каждом этаже,тогда воздушник будет на коллекторе,а можно и с первого этажа две петли наверх бросить,но только от коллектора с расходомерами,чтобы регулировать равномерный расход, тогда ставить воздушник придётся в самой верхней точке.На последнем объекте для таких целей применял Unibox от Oventrop

Реклама
Мебель для ванной Opadiris! Скидка

У нас на сайте вы найдете разнообразный
модельный ряд мебели для ванной Opadiris по суперценам! Подробнее

Непонятно на первой фото где насос установить?

Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8454

Насос стоит на отдельном контуре ТП,в котельной

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

... лучше поставь один коллектор на 2й этаж...