Делаю в ванной комнате ДСУП. От розеток , водогрея, теплого пола , стояков ГВ и ХВ, ванны веду проводом ПВ-1 2.5 к КУП и от нее проводом ПВ-1 6.0 до щитка на шину РЕ. Провода идут по потолку под подвесным потолком и под гипсокортоном. Два вопроса:

  1. Провода ПВ-1 надо убирать в гофру?
  2. В розетках к зажиму РЕ подводить и провод ДСВП и защитный провод с кабеля силовой линии.
    Провода НУМ 3х2.5. Ввод в квартиру L,N,PE.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

  1. сечение 2,5 мм2 требует механической защиты, гофра ею не является.
  2. в розетках к контакту РЕ подключаются оба провода , и от КУП и от питающего кабеля

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

"Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии."
На основании вышеизложенного заменить ПВ-2.5 на ПВ-4.0 и никакой защиты не надо?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

сирый написал :
На основании вышеизложенного заменить ПВ-2.5 на ПВ-4.0 и никакой защиты не надо?

Можно и так, вопрос только в том, позволит ли механизм розетки подключить два проводника разного сечения? Да ещё 4 мм2... не в каждый механизм затолкнётся...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

а где прописано, что 2,5 надо, а 4 не надо?

sergey_sav написал :
не в каждый механизм затолкнётся...

в легранд затолкнется

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Blade III написал :
а где прописано, что 2,5 надо, а 4 не надо?

Этого тут и не утверждалось. Или Вы о чём то своём?

Blade III написал :
в легранд

И про это не было речи...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

ну помоему в жилых зданиях и сооружениях все кабели должны иметь механическую защиту, или я опять о своем?

Какую именно ? Короб пластиковый?" Гофра не защита."

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

При чём тут кабели? Речь о проводниках ДСУП.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

сирый написал :
Какую именно ? Короб пластиковый?" Гофра не защита."

защитой является только металлокороба, металлорукав, и труба водогазопроводная

sergey_sav написал :
При чём тут кабели? Речь о проводниках ДСУП.

тогда вообще либо стальная полоса либо кабель со всеми вытекающими

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

2Blade III О чём вообще базар? Какая нафиг полоса? Тему прочтите и вопрос автора. Проводники от КУП до труб и розеток. Какие кабели с вытекающими?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

сирый написал :
Делаю в ванной комнате ДСУП.

По действующим нормам ДСУП должно подключаться только к РЕ 5-ти проводного стояка, так же розетки подключаться к ДСУП должны только при наличии 5-ти проводного стояка! У Вас 5-ти проводный стояк?

Электрика, отопление

Дом новый 2009г. Какой стояк не знаю. В квартиру приходит 3 провода L,N,PE. Есть проэкт на новую эл.проводку.В проэкте предусмотрена в ванной ДСУП . В с/т стояке должна быть установлена КУП соединеная с щитком (в квартире) проводом ПВ-1 6.0. а к КУП в свою очередь подсоеденены все открытые проводящие части электроустановок (розетки, ТП, ВН.) и СХВ и СГВ , чугунная ванна.По проэкту соединение проводят проводом ПВ-1 2.5. Про защиту провода ни слова. Провода идут под 2-мя слоями гипсокартона на котором еще и плитка предусмотрена(стены) по потолку за 2-мя слоями гипсокар.
По второму вопросу нашел цитату из книги А.В.Перебаскина "Подключать третий защитный контакт розетки одновременно к ДСУП и проводнику РЕ , идушему от щитка вместе с L,N, категорически запрещено." Хотел для себя узнать - почему? Получается кольцо?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

сирый написал :
Подключать третий защитный контакт розетки одновременно к ДСУП и проводнику РЕ , идушему от щитка вместе с L,N, категорически запрещено.

А Перебаскин ПУЭ читал?

7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Со вторым вопросом все понятно. Остался открытым первый. Во что убирать провод 2.5 под гипсокартоном????????????? Может в ПНД гофру D 16, ну не в металорукав?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

сирый написал :
Во что убирать провод 2.5 под гипсокартоном?

Ни во что.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Ну и наверно ПВ-1 6.0 от КУП до шины РЕ в квартирном щитке по потолку под гипсокар. тоже не во что убирать?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Если все провода зашиты и не доступны, какой смысл их трубу паковать? Можно было и в штукатурку спратать...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

СПАСИБО !!!!!!!

сирый написал :
Дом новый 2009г. Какой стояк не знаю. В квартиру приходит 3 провода L,N,PE. Есть проэкт на новую эл.проводку.В проэкте предусмотрена в ванной ДСУП .

Должен быть 5-ти проводный, если еще и проект то все нормально.

сирый написал :
По проэкту соединение проводят проводом ПВ-1 2.5. Про защиту провода ни слова.

Прокладывайте 4 мм2!

сирый написал :
По второму вопросу нашел цитату из книги А.В.Перебаскина "Подключать третий защитный контакт розетки одновременно к ДСУП и проводнику РЕ , идушему от щитка вместе с L,N, категорически запрещено." Хотел для себя узнать - почему? Получается кольцо?

Так нельзя делать в отдельно взятой квартире старого жилищного фонда с 4-х проводным стояком! Могут потеч большие токи уравнивания из-за чего может быть пожар, а в случае отгорония PEN на электроприборах и трубах появится опасное напряжение!

Электрика, отопление

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Посититель написал :
Прокладывайте 4 мм2!

Провод не доступен, смысл медь переводить есть?

Посититель написал :
Так нельзя делать в отдельно взятой квартире старого жилищного фонда с 4-х проводным стояком!

А это кому?

сирый написал :
Дом новый 2009г.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Прения продолжаютя. Это здорово. 4 кв проводить буду от ванны и стояков гор. и хол. 2.5 от розеток и теплого пола уже провел к КУП. В этом засады нет?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

сирый написал :
4 кв проводить буду от ванны и стояков гор. и хол. 2.5 от розеток и теплого пола уже провел к КУП. В этом засады нет?

А разве на иллюстрации в "Хэлпе по заземлению..." не так?

Если я правильно понял "Хэлпе по заземлению..." это проэкт , то там предусмотрен провод 2.5 кв.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

Blade III написал :
защитой является только металлокороба, металлорукав, и труба водогазопроводная

Любая электропроводка, к которым и защитный проводник относится, в санузлах запрещена в металлических оболочках.

покажите пожалуйста кто-нибудь фотографии практической реализации ДСУП (фото КУП, фото подсоединения РЕ-проводников к стоякам, ваннам, токопроводящим корпусам оборудования, сеткам ТП и т.д.)!
предпочтительнее в трехпроводной электроразводке (новый дом).

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10851

Вот фото КУП

Общая схема ДСУП

andrewkhv написал :
Вот фото КУП

это не фото смонтированной КУП.
и куда эту коробку прячут? в разделе "сантехника и отопление" куча фотографий туалетов и ванных комнат разных форм и мастей, но никогда и ни на одной фотографии я не видел и намека на эту коробочку. а может модно не делать коробочки, а тянуть провода прямо к щитку для коммутации (распаечные коробки нынче не в чести)?
или с ДСУП вообще никто не заморачивается на практике?