#1620028

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,новый дом,в ванной нужно поставить розетку для стиралки,в шкафу от колодки проведены два провода и присоеденены к трубам.Знакомый электрик засомневался,что так можно делать заземление.Розетку хочу поставить ниже и бросить два провода на колодку.А как быть с заземлением?Нарисовал рисунок как мог.Спасибо.

А разве в ванной можно ставить розетку???

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Картинка мелковата... но вопросик то не новый... http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=2897970

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33721

Юбер написал :
А разве в ванной можно ставить розетку???

Разумеется.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

avmal написал :
Разумеется.

Только не в самом корыте...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33721

sergey_sav написал :
Только не в самом корыте...

Не-е-е, это на любителя.

aa09 написал :
Знакомый электрик засомневался,что так можно делать заземление

и это правильно...

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

Юбер написал :
А разве в ванной можно ставить розетку???

Угу:

ПУЭ-7 написал :
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

Откуда вы собираетесь запитывать розетку, не понятно.На той колодке только провод заземления, приходить он туда должен со щитка.Сделана там колодка для для разводки заземления на трубы водоснабжения и на ванну.Называется всё это выравниванием потенциала(КУП).Землю на розетку берите от распредкоробки, откуда будете тянуть ноль и фазу.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33721

Rodnoi написал :
Называется всё это выравниванием потенциала(КУП).

Уравниванием потенциалов, причём, дополнительным.

КУП - это "коробочный" вариант системы дополнительного уравнивания потенциалов

Rodnoi написал :

Справа в верху на шкафу уже установлена розетка,на рисунке видно по стрелке.У меня задача установить ниже,чтобы хватило кабеля от стиралки и не было его видно.Если я вскрою установленную розетку и новую запитаю от неё?
И заземление там можно увидеть? В прихожей установлен шкафчик,и там видимо УЗО?

2 Kamikadze
Теперь понял, почему в наших домах изначально розеток в ванных нет.

Rodnoi написал :

Или есть другие варианты?

Регистрация: 30.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 21

Так в чём вопрос то???? В заземлении на трубах? Не трогайте Вы этот провод. Перенос розетки? Одно НО: коммутация в ванной комнате не желательна. Прорежьте штробу вниз (в точку где нужна розетка), просверлите отверстие под подразетник и вмонтируйте его. Проложите кабель от имеющийся розетки до новой. Провода подсоединяйте аналогично. Раковину от старой розетки надёжно закройте и зацементируйте. Всё, больше ничего не нужно!!!

Chingiz написал :

Да,всё так и сделаю.Хочу полагодарить всех за помощь и советы!Спасибо!
Ко всем с уважением!