#1623659

Покритикуйте, пожалуйста, щиток в новостройку.
За основу брал тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=100523
Очень хотелось вместить все в 24 модуля, потому почти всю квартиру убрал под одно УЗО. Если я правильно понимаю, при наличии автоматов 1P+N вычислить "негодяя" будет намного проще.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

я так понял панель и свет будет без защиты УЗО? это не гуд. и второе УЗО маленького номинала. и я не понял- какая схема планируется, первая или вторая?
советую лишнее убрать

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Исправил первый пост. Планируется вот такая схема.

сейчас вам скажут, что 1P+N не нужны

applicant написал :
сейчас вам скажут, что 1P+N не нужны

именно! да и для однушки столько наворотить...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

аматор1 написал :
для однушки столько наворотить

больше не меньше. удобство стОит денег. если человек готов расстаться с этой суммой то почему бы и нет? Вы видели квартиру 4-ку со щитами в 2 гроба величиной? там тоже ничего лишнего

greg111 написал :
если человек готов расстаться с этой суммой то почему бы и нет?

а он готов растаться?

greg111 написал :
Вы видели квартиру 4-ку со щитами в 2 гроба величиной? там тоже ничего лишнего

маразм!!!

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

аматор1 написал :
а он готов растаться?

а что там такого напряжного? только вводной дифф.. если он будет отечественный то несущественно. и всего 3 УЗО. я согласен- чем больше модулей в шите, тем меньше геморра в будушем. автоматы двойные- логично. диагностика может быть сделана и хозяином вместо того чтоб вызывать спеца за 3000 в час)))

greg111 написал :
диагностика может быть сделана и хозяином

если сделать изначально качественно, то .... промолчу! На старых алюминиях (АППВ) при нормальном монтаже УЗО не чихает. ИМХО обосновывать рукожопость совсем не айс!
флудить больше нет желания !

вопрос, при правильной сборке-установке, как часто придется что-то диагносцировать?

зы:
в луруа, 1P+n стоит 325р, а обычный c16 135р

Да вроде ничего особенного и не наворотил... Мне как-то логичнее лишний провод протянуть и автомат поставить, чем из разных концов кухни потребителей в одну линию объединять и штробить полстены.. может я и не прав.

Кстати, пересчитал разницу между 1P и 1P+n на моем количестве. получилось 3800 рублей. Разница ощутимая, надо еще подумать... но лично мне как-то проще и логичнее будет коммутировать 1p+n. Опять же IMHO.

applicant написал :
вопрос, при правильной сборке-установке, как часто придется что-то диагносцировать?

зы:
в луруа, 1P+n стоит 325р, а обычный c16 135р

что там аналлизировать, у меня в доме алюминий с 1974 года получше будет чем в новостроях навороченное, вот поэтому я "добрый"...

Augur написал :
но лично мне как-то проще и логичнее будет коммутировать 1p+n. Опять же IMHO.

глупость а не ИМХО!

Augur написал :
Мне как-то логичнее лишний провод протянуть и автомат поставить, чем из разных концов кухни потребителей в одну линию объединять и штробить полстены.. может я и не прав.

а лишнему протянотому проводу штроба не нужна, правильно на троссу подвесим...

Augur написал :
Разница ощутимая, надо еще подумать..

о чём???

greg111 написал :
а что там такого напряжного? только вводной дифф..

Вводной дифф после счетчика стоит в этажном щитке. Мне он неподконтролен =)

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

аматор1 написал :
если сделать изначально качественно, то .... промолчу

изначально и скрутка нормально работает а потом......
например, затопили, просверлили не там... забили не в тот провод..... мало ли что.

Augur написал :
Разница ощутимая

думайте. деньги Ваши. но и жить потом с сэкономленным щитом Вам же))) многие забывают что это инжинерные комуникации а не дизайн и отделка. потом щит сложнее переделать чем косметический ремонт сделать.
кстати... вот тут http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1624027&postcount=22 человек другого мнения об автоматах

greg111 написал :
изначально и скрутка нормально работает а потом......

а я агатировал за скрутку, кстати пропаянная простоит 100 лет и один день при затопе, а ВАГО кирдыкнется...

greg111 написал :
многие забывают что это инжинерные комуникации а не дизайн и отделка.

именно, не дизайн "шоб круче чем у соседа" а разумно спроектированные

greg111 написал :
инжинерные комуникации

ПО сути:
на кой вам столько АВ на резетки в однушке, как миниму вдвое можна сократить и кухню ужать, да и странное распределение потребителей по автоматам...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

аматор1 написал :
а ВАГО кирдыкнется...

а я ВАГО в стационаре и не ставлю. Гильзы форэва

аматор1 написал :
"шоб круче чем у соседа"

я не могу так сказать- невидел что там на хр..новерчено у соседей

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33743

applicant написал :
вопрос, при правильной сборке-установке, как часто придется что-то диагносцировать?

Подключаемое оборудование тоже будете сами собирать?

greg111 написал :
кстати... вот тут http://www.mastercity.ru/vforum/show...7&postcount=22 человек другого мнения об автоматах

Вот мнением этого человека в темах о щитках я в основном и руководствовался =)

Спасибо всем за комментарии! Остановлюсь на 1p+n, считайте меня фанатом современной техники, коим я, в общем то, и являюсь...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

аматор1 написал :
странное распределение потребителей по автоматам

возможно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33743

Augur написал :
считайте меня фанатом современной техники

Лучше считать себя человеком, который на себе не экономит. Зачем отказывать себе в удобстве и дополнительном комфорте?

Augur написал :
Вот мнением этого человека в темах о щитках я в основном и руководствовался =)

ктоон! ссылка не рабочая...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

аматор1 написал :
ктоон!

рабочая) *ктоон* перед Вами выступал

greg111 написал :
перед Вами выступал

понятно...
ну и в чём преимущество 1P+N...

аматор1 написал :
ПО сути:
на кой вам столько АВ на резетки в однушке, как миниму вдвое можна сократить и кухню ужать, да и странное распределение потребителей по автоматам...

Оно больше географическое. Например, духовой шкаф у меня по паспорту 3,5квт стоящий рядом с холодильником. Для меня логично повесить их на сдвоенную розетку под кухонными шкафами. СВЧ стоит рядом с чайником и т.д. Возможно стоит 2 физических провода повесить на 1 автомат для экономии места в щитке.
По поводу комнаты согласен, можно повесить на 1 автомат. На свет 2 линии, т.к. одна сейчас уже есть, а линия на кухню объединена со светом и розеткой в ванной. Поскольку хочется галогенки на кухне и т.д., проще их разъединить и вынести в отдельную линию.

Augur написал :
Для меня логично повесить их на сдвоенную розетку под кухонными шкафами

ой батенька, рано вы взялись проводку самостийно делать, пока читайте и читайте...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

аматор1 написал :
ну и в чём преимущество 1P+N...

так выше написали же. мы говорим о технологическом преимуществе сдвоенных , а Вы о преимуществах одинарных умалчиваете. вопрос цены- из другой оперы, нетехнической а жабской))

аматор1 написал :
Сообщение от Augur
Для меня логично повесить их на сдвоенную розетку под кухонными шкафами

ой батенька, рано вы взялись проводку самостийно делать, пока читайте и читайте...

А чем это так критично? А то розеток еще не стоит, одни провода подведены. У меня еще есть шанс все сделать как надо.

сдвоенную на духовку, нуну, удачи...