Регистрация: 21.06.2007 г. Санкт-Петербург Сообщений: 9684

Интернет - большая паутина, в которой не трудно запутаться, но ещё хуже, когда начинают путать намеренно...

Что требуется учесть при электромонтаже устройства защитного отключения (УЗО)
Электромонтаж УЗО в старой двухпроводной системе, которая до сих пор имеется в большинстве старых домов, БЕСПОЛЕЗЕН. Более того, такая система не соответствует требованиям ПУЭ. Поэтому в первую очередь в вашем доме должна быть оборудована система заземления TN-S или TN-C-S, то есть трех или пяти- проводная кабельная линия.

Приводить длительную переписку смысла нет, ибо на все вопросы, ссылки на "Временные указания по применению...", на СП31-110-2003, на то, что УЗО является дополнительной защитой ответ был один по смыслу, отличался только по содержанию и числа переходов на личности...
Ответ был прост, как кирпич!

Это означает, что в момент установки УЗО, электроустановка переходит в разряд реконструируемой. То есть в момент реконструкции электроустановки, на время модернизации, допускается временная установка УЗО. В ПУЭ-7 п.7.1.13 чётко прописано, что в момент реконструкции электроустановки следует предусматривать перевод сети на систему заземления TN-S или TN-C-S. Это означает, что существующие электроустановки с системой TN-C при реконструкции должны выполняться по системе TN-C-S или другим системам согласно главе 1.7 ПУЭ седьмого издания.

Короче, как только тронулись что-то менять в щитке, то всё пипец... это модернизация, а значит и реконструкция со всеми вытекающими...

Так же Вам следует знать, что устанавливая устройство защитного отключения (УЗО) в силовой щит, Вы тем самым модернизируете (реконструкция) систему электроснабжения. В правилах устройства электроустановок чётко прописаны такие действия.
После выполнения всех электромонтажных работ, Вам необходимо провести комплекс электроизмерений, а именно: (идёт перечисление всех видов работ, которые предлагают держатели сайта)


Только те, что в открытом доступе, частную переписку не привожу...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 24.07.2008 Самут Пракан Сообщений: 2521

Поэтому я по размещаемому на сайтах не обучаюсь .

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 04.02.2008 Полтавская обл. Сообщений: 4305

исчо порадовало, что их лаборатория по результатам измерений выдаёт схемку проводки, а не акты с результатами... Какие-то "ромашки" конкретные... Рамшан и Джамшут и то адекватней будут...

Регистрация: 31.08.2009 г. Дмитров, Московская обл. Сообщений: 6546

sergey_sav написал :
Интернет - большая паутина, в которой не трудно запутаться, но ещё хуже, когда начинают путать намеренно...

Дочитал до ТТ, и даже комментировать не хочется ...

Регистрация: 21.06.2007 г. Санкт-Петербург Сообщений: 9684

Прошу прощения, но по просьбе ЭлектроАС, передаю ответные послания.... Прошу не пинать.
Причину, почему эту информацию они не передали самостоятельно, не указали
Модераторы могут отредактировать, если сочтут нужным

Вероятно, чем то это обсуждение их зацепило....

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 г. Москва, СССР Сообщений: 33420

sergey_sav написал :
по просьбе ЭлектроАС, передаю ответные послания....

Судя по всему, у них не только электротехническое образование напрочь отсутствует, но и интеллект.

sergey_sav написал :
Модераторы могут отредактировать, если сочтут нужным

Думаю, что не стОит этого делать - пусть побольше народа про сущность этой шарашки узнает.

Регистрация: 21.06.2007 г. Санкт-Петербург Сообщений: 9684

avmal написал :
Думаю, что не стОит этого делать - пусть побольше народа про сущность этой шарашки узнает.

Передаточным звеном быть как то не уютно, но...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 г. Москва, СССР Сообщений: 33420

sergey_sav написал :
Передаточным звеном быть как то не уютно, но...

"Взялся за гуж - не говори, что не дюжь"
А они, судя по всему, самые обычные козлы ... А то я ещё про какой-то интеллект стал рассуждать ...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 г. Запорожье, УССР Сообщений: 10669

Не удержался, чтобы не актуализировать название

Регистрация: 21.02.2009 Кишинёв-Ростов-Москва Сообщений: 3811

Да ответное письмо......,малолетка какой то явно, сейчас недоразвитых полно.
Но когда пишется от лица компании .......у нас в Молдове при всём бардаке такого и близко нет, так как если директору кто либо сообщит о получении ТАКОГО послания, отправителю не позавидуют.

Регистрация: 21.06.2007 г. Санкт-Петербург Сообщений: 9684

Дальше, разговор перешёл на "ты" с применением имен из мира животных и птиц... Про УЗО и двухпроводку пока забыли...
Может стоит переехать на их страницы комментариев?
Шутка.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Ваще ЖЕСТЬ! Так даже на моих (долбаных - государственных) стройках чернорабочие не общаются!

Регистрация: 25.05.2006 г. Москва, СССР Сообщений: 33420

sergey_sav написал :
Может стоит переехать на их страницы комментариев?

А что там могут за комментарии быть, если на своих схемах они фазу и ноль обозначают "+" и "-".

Регистрация: 04.08.2009 г. Владимир Сообщений: 116

они лампочки то же проверяют с помощью мегометра 2500 или слово тестер им известно, у меня сложилось такое мнение что ребята слышали звон но увы

Регистрация: 26.10.2007 г. Саратов Сообщений: 5949

может подумать как испортить им рейтинг учитывая алгоритм работы поисковиков? ну вроде того что в поисковой строке постоянно будет нелестный отзыв рядом с именем компании...

Регистрация: 21.06.2007 г. Санкт-Петербург Сообщений: 9684

Вполне нормальная реакция, учитывая "культуру общения" представителя компании с мылом info(собака)elektroas.ru... В контактах есть инфа, интересно, вся компания придерживается такого стиля общения?
(предупреждаю, оригинал не редактирован, а то ещё бан заработаю... )

Мне насрать на тебя и на твою переписку, а тем более на твои переписки на *****форумах.:-)

Иди переучивайся на дворника, так как в электротехнике ты ноль. ......Ущёрбный дебил.

Ты ублюдок устанавливаешь электрооборудование со всеми нарушениями ПУЭ и пренебрегая всеми правилами электробезопасности, а мы стараемся таких уродов вывести на чистую воду и извести как клопов. Вот и вся дискуссия. Обязательно опубликуй это письмо на своих форумах, пусть все знают какой ты спец

Я видел тупых и твердолобых жековских специалистов, но ты переплюнул всех:-) Я понимаю, что тебе, старому хрычу, который остался в хрущёвских временах и кроме 2-проводной системы больше ничего не знаешь и знать не желаешь. Тогда, дебил, представь, что в той квартире, где ты устанавливаешь УЗО, живёт твой маленький 2-х годовалый сынок. А ты, долбоёб долбаный,.....

Заключительное...

Как хорошо, теперь читатели с ваших *****сайтов придут на нормальный сайт и получат квалифицированную помощь.

avmal написал :
"Взялся за гуж - не говори, что не дюжь"

Не сдюжил, перешёл на близкий оппоненту язык общения, но до его уровня не дошёл и... завязал с этим делом...

Зато нашёл в инете заказы на "копирайт на тему электромонтажные работы" от elektroas

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 г. Москва, СССР Сообщений: 33420

sergey_sav написал :
Зато нашёл в инете заказы на "копирайт на тему электромонтажные работы" от elektroas

Похоже, что вся фирма состоит из пары-тройки, сидящих на сайте и пары-тройки, занимающихся заключением договоров, а все остальные временщики.

sergey_sav написал :
(предупреждаю, оригинал не редактирован, а то ещё бан заработаю... )

Да-а-а, с такой формой общения за всю жизнь ни разу не сталкивался ... Могло ж такое хамло уродиться ...

Регистрация: 09.11.2009 г. Москва Сообщений: 360

"ООО ЭлектроАС"
Ну они там я смотрю и ПУЭ редактируют

iale написал :
ну-ну

присоединяюсь.

Да, АССы - это что-то....
Обычно, если такая переписка завязывается, я предлагаю "открыть личико". Имя, адрес, фото. И личная беседа.

Регистрация: 04.02.2008 Полтавская обл. Сообщений: 4305

iale написал :
ну-ну

всё всё всё, ухожу ухожу ухожу...
ПС. На "электроAss" "гавкать" мона


варварский способ монтажа.

Регистрация: 25.05.2006 г. Москва, СССР Сообщений: 33420

masana написал :
Алехин Сергей Александрович 63 года выпуска, который хочет кушать.

Неужели такой взрослый парень может иметь такую хамскую форму общения? Что-то не верится, если только это у него не патология.

Регистрация: 06.12.2009 г. Харьков Сообщений: 2153

Как дети прямо Гурьбой накинулись на белковое существо
"Вали его набок, ломай ему хобот!" Картину должно довершить размахивание паяльниками и клещами для обжимки, а так же добивание оппонента мегаомметром образце 1954 года
Предложение группой нагадить человеку, потом вываливание личной информации - это очень по-мужски, и, что самое важное, вполне конкретно трактуется УК страны, в которой проживают подстрекатели

Люди! Будьте проще, не нужно переходить на уровень идиотов. иначе в дискуссии начинают участвовать ДВА идиота, а не один.

Регистрация: 30.01.2010 г. Москва Сообщений: 1319

avmal написал :
Неужели такой взрослый парень может иметь такую хамскую форму общения? Что-то не верится, если только это у него не патология.

ахз, но домен на него зарегистрирован.
вот его предыдущие попытки


обратите внимание на звезданутость фонового рисунка на обоих сайтах.
видимо результаты их работ так же сверкают по завершении

PS.
как правило за личную информацию боятся те, кто за собой что-то чувствует.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 г. Запорожье, УССР Сообщений: 10669

2Def461 Будь он просто идиотом - полбеды, но это идиот, раздающий идиотсике советы в очень серьезной отрасли [повышенной опасности], в которой он не понимает ни рожна. Именно в этом главная проблема - это идиот, опасный для общества.

Def461 написал :
Картину должно довершить размахивание паяльниками и клещами для обжимки

Я бы предпочел не ограничиваться одним лишь размахиванием

"Суку надо бить. Обязательно надо бить суку!" (С) А.Н. Стругацкий

ЭлектрикЪ написал :

Закрадывается подозрение что это выдуманые люди для продолжения темы "лже электрики" (как Казьма Прутков) Так как такое делать, а темболее выстовлять как свою рекламу может только ДАУН а ДАУН врятли и сайт создать сможет!

Регистрация: 30.01.2010 г. Москва Сообщений: 1319

sovitalik написал :
Так как такое делать, а темболее выстовлять как свою рекламу может только ДАУН а ДАУН врятли и сайт создать сможет!

не скажите, Дымовский - яркий тому пример

masana написал :
Дымовский - яркий тому пример

А кто это?

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Питер, Москва Сообщений: 3711

У Электроаса на главной странице сайта фотка: ряд автоматов С45N (Шнейдер). Они официально в РФ не поставляются. Левизна какая-то.
Я как-то в магазине (в Питере) такие автоматы увидел, спросил сертификат - не было сертификата. Да и сам ЗАО "Шнейдер Электрик" утверждает, что все C45 - это подделка.

Регистрация: 09.11.2009 г. Москва Сообщений: 360

Посмотрел список зарегистрированных ООО в России, нет там "ООО ЭлектроАС"
Как по видимому нет никаких и лицензий.