доброго всем времени суток!
вот для АВВ пишут до 80В. я так понимаю что тепловому расцепителю все равно.
проводили эксперимент. берем автомат С50, даем ток =75А и не видим даже нагрева, не говоря про срабатывание. время неск минут. 1.35 * 50А = 67.5А
объясните плиз почему нет реакции на такой ток? мало держали?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

fihka написал :
я так понимаю что тепловому расцепителю все равно.

Да.

Теоретически при кратности перегрузки 1,5 АВ должен сработать за время от 1 до 7 минут: 28 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата.. У АВ большого номинала реальное время обычно ближе к верхней границе.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

fihka написал :
время неск минут. 1.35 * 50А = 67.5А

fihka написал :
мало держали?

ага...

нагрузка у нас слабовата (конструктив). ладно повторим.