#1630081

Добрый день!

Померил напряжение между землей и нейтралью - оказалось около 60 Вольт. Между землей и фазой соответственно - 160 Вольт. Разводка внутриквартирная, делал мастер, универсальный специалист, но не специалист по электрике. Земля у всех розеток общая и выведена на щиток, где подключена к проводу заземления. Узо, вроде как, подключен.

Подскажите, так и должно быть? И, если это неисправность, в чем может быть ее причина?

А ноль-фаза сколько показывает?

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Регистрация: 20.07.2009 Екатеринбург Сообщений: 89

Sherkhan написал :
Земля у всех розеток общая и выведена на щиток, где подключена к проводу заземления.

а он куда подключен?

to Alex_Penza: 217-220 Вольт
to ilyasov1: Лет пять назад в доме провели замену электрики в подъезде и в щитке появилась земля. К ней и был подключен провод заземления, общий для все розеток, правда при этом не работал узо - местный электрик отключил его из-за того, что он постоянно отключался, он ничего не мог поделать, думал, что из-за старой плиты. А в этом году в доме делали капремонт и опять все заменили. После этого УЗО заработал - мастера сказали, что в щитке коротило какой-то провод. А сейчас вот решил посмотреть, есть ли заземление, и оказалось то, что было написано выше.

Регистрация: 24.07.2008 Самут Пракан Сообщений: 2522

Так быть не должно. Возможно различие на доли вольта, если у вас соединение защитного проводника (земли) и нейтрали выполненно в подъездном щитке. В случае подключения защитного проводника в щитке к специальной шине заземления, налицо повышенное сопротивление нейтрали. Вызовите электрика.

Регистрация: 30.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 134

Скорее всего "земляной" (нулевой защитный) провод никуда не подключен: ни к PEN-проводнику, ни к контуру заземления.

вот это

Sherkhan написал :
Между землей и фазой соответственно - 160 Вольт

совсем непонятно

Sherkhan написал :
местный электрик отключил его из-за того, что он постоянно отключался, он ничего не мог поделать, думал

наверное из "ЭлектроАС", он не знал, что в квартире ноль и PEN попутать могли...

Sherkhan написал :
А в этом году в доме делали капремонт и опять все заменили. После этого УЗО заработал - мастера сказали, что в щитке коротило какой-то провод.

если они так сказали или вы так поняли то ... мастера... из "электроАссы"...

kokoko написал :
Скорее всего "земляной" (нулевой защитный) провод никуда не подключен: ни к PEN-проводнику, ни к контуру заземления.

берём лампочку-контрольку - один конец на фазу второй по очереди на ноль и PEN. для самоуспокоения потом подключаем на ноль и PEN! затем отчёт о проделанной работе и что происходило во время экскриментов ...

to all: Большое спасибо. Похоже, так оно и есть - земля никуда не подключена. Вызову электрика. Просто после капремонта стали происходить немного непонятные вещи. Так, на освещении, оказалось, что к люстре идет фазовый провод и провод от выключателя, а выключатель стал разрывать ноль. Хотя, возможно это было и до капремонта.

Выкладываю фотографии внутренностей щитка после капремонта. Щиток - на две квартиры. Оцените, пожалуйста, качество монтажа.

P.S. Прощу прощения за качество фотографии. Попозже сегодня выложу фотографии в лучшем разрешении.

Sherkhan написал :
Оцените, пожалуйста, качество монтажа

Sherkhan написал :
после капремонта

практически *ОПА!

Регистрация: 30.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 134

2аматор1, Вы не правы! Люди, которые это делали, хотя бы знают что такое УЗО и шинка заземления! Правда, не знают - зачем...

Вы уверены, что провода заменили по фото видно, что старый монтаж

to Alex_Penza:

совсем непонятно

Просто, если между нейтралью и фазой 220 В, а между "землей" и нейтралью - 60 В, то между "землей" и фазой 160 В.

to аматор1: сделал лампочку-контрольку (на 60 Вт, достаточно ли это? прощу прощения, я не специалист): горит только при приложении между фазой и нулем, в остальных случаях не горит. Действительно, скорее всего провод, соединенный с землей в розетках ни к чему не подсоединен в щитке и болтается в воздухе.

В связи с этим следующий вопрос: когда делали ремонт в квартире, сделали заземление всех розеток одним проводом. То есть розетки - из разных групп, отключаются разными автоматами, а заземление у них у всех общее. Правильно ли это? Теперь оказалось, что этот общий земляной провод ни к чему не подсоединен. Стоит ли его подсоединять?

to Alex2010: при капремонте заменили магистральные провода в стояке, а вот, что они поменяли в самом щитке, я, честно говоря не знаю. скорее всего они оставили старые автоматы, просто заново подсоединили их. А то, что идет из квартиры, было заменено нами самими при ремонте.

Sherkhan написал :
скорее всего провод, соединенный с землей в розетках ни к чему не подсоединен в щитке и болтается в воздухе.

маладца, так и есть!

Sherkhan написал :
Теперь оказалось, что этот общий земляной провод ни к чему не подсоединен. Стоит ли его подсоединять?

стоит, но нада найти адекватного электрика и сделать предварительно ревизию после этих капремонтеров

aмтaop1 прав 100% не жалейте это для вас, безопасность прежде всего
с уважением Александр Alex2010

Sherkhan написал :
to Alex_Penza:
Цитата:
совсем непонятно
Просто, если между нейтралью и фазой 220 В, а между "землей" и нейтралью - 60 В, то между "землей" и фазой 160 В.

Математика как раз вопросов не вызывает
Непонятка в том, где и как контактируют фаза с этой т.н. "землёй", что начинают работать математические законы? Если бы было всё в порядке, и третий проводник просто висел в воздухе, напряжение между ним и фазой было бы 60В - это наводки. . А так - непонятки

Не так давно была похожая тема. Может это вам поможет? Особенно пост 21.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=98259&highlight=%EF%E0%F0%E0%E7%E8%F2%ED%E0%FF+%E5%EC%EA%EE%F1%F2%FC

Оптимисты погибают первыми.

Alex_Penza написал :
Если бы было всё в порядке, и третий проводник просто висел в воздухе, напряжение между ним и фазой было бы 220В.

т.е. берём тестер, один провод тыкаем в фазу, а второй пусть "висит в воздухе". что покажет тестер? :-)

а по существу - отключите ВСЕ электроприборы из розеток и меряйте.

2xKing Заредактировался, глупость получилась Поправил.

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

xKing написал :
а по существу - отключите ВСЕ электроприборы из розеток и меряйте.

Тогда и у соседей надо все выключать, т.к шинка заземления общая на несколько квартир.

Sherkhan написал :
сделал лампочку-контрольку (на 60 Вт, достаточно ли это? прощу прощения, я не специалист): горит только при приложении между фазой и нулем, в остальных случаях не горит. Действительно, скорее всего провод, соединенный с землей в розетках ни к чему не подсоединен в щитке и болтается в воздухе.

В остальных случаях УЗО должно срабатывать поэтому земли нет.