#1634828

Как определить какая в щитке моя нейтраль идущая на розетки ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

ALARMus написал :
Как определить какая в щитке моя нейтраль идущая на розетки ?

Только визуально.

Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK

Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее

Как например тут ? (мои автоматы крайние слева)

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10681

"крайние слева" в кадр не поместились

  1. Отключите все АВ
  2. Отключите один уходящий ноль от колодки
  3. Включите АВ и проверьте работу розеток.
  4. Повторить 1-3 пока розетки не отрубятся.

Сообщение для ALARMus.
Судя по фото, вызовите электрика.
Если хотите попробовать сами найти, то по больше фото.
Для начала дверки, где у вас счетчик (расположение).
К автомату розеточной группы у вас подключен дополнительный кабель (возможно стиралка) ваша? По нулевому проводу ее подключения обнаруживаем нулевую колодку (визуально).
Пока все, нет дополнительных фото. И не забывайте что у вас эт. щит на 380В. Мало того вводной пакетник не исправен, часть клемм сгорела и соединена на прямую (чьей квартиры?).
Возможно, на вашей нулевой колодке сидит сосед? Возможно! Пока ничего не трогайте! Только смотрите.

Kamikaze написал :
"крайние слева" в кадр не поместились

А автоматы там и не к чему, я думаю. Ищем же не фазу. А вот места крепления Нейтрали, на обоих фото вверху квадратные металлические "площадки" с 4-мя винтами. Их 4 штуки, предполагаю левая моя, вот только какой провод к розеткам ?

Bladiclab написал :
Судя по фото, вызовите электрика.

В смысле ? из-за мешанины проводов ?

Bladiclab написал :
И не забывайте что у вас эт. щит на 380В

Судя по щитку не заметно. 2-е фото видно всего 3 кабеля: 1-й типа ""земля"" (вверх на "шину" уходит), 2-й в пакетник (скорее фаза), 3-й вниз (скорее к счетчикам, остается N)

Bladiclab написал :
Для начала дверки, где у вас счетчик (расположение).

Зачем ? Ну увидим N проводник от счетчика идущий к площадкам на моих фото (разве что убедиться какая площадка точно моя, но не более)

Bladiclab написал :
автомату розеточной группы у вас подключен дополнительный кабель (возможно стиралка) ваша?

Второй кабель это загадка - имеется изначально. Стиралки изначально не существовало (отдельной линии). Слева вверху виднеется белый АВ вот это поставлено мной на стиралку (отдельная линия)

Bladiclab написал :
Мало того вводной пакетник не исправен, часть клемм сгорела и соединена на прямую (чьей квартиры?).

Это где Вы увидели ? Вводной пакетник на втором фото внизу (поворотный тумблер). Большие черные - это на эл. плиту каждой квартире, другие квартиры (как коряво подключена защита через эти АВ) не волнует.

/Да забыл написать - нужно это для того чтобы УЗО подключить перед 2-мя АВ по 16А (розетки и стиралка соответственно)/

Сообщение для ALARMus.
Приоритет это (визуальный осмотр).
Верхний правый угол пакетника (оплавился),
С права два в с парке и ниже с права два в с парке (приход).
С право от входа в пакетник 10 см скрутки (черная изоленте), на прямую. Думаю достаточно.

Вы я так понял, хотите сделать апгрейд (эт. щита)!

Подключить УЗО – правильно (на что, вопрос второй) .

Для начало промегерите силовые линии эл. плиты, освещения, розеточной группы.
Это не информация, это реальная картина! Нужно знать, что имеем (замены не привидится этих линий)!

Сообщение от ALARMus.
((Второй кабель это загадка - имеется изначально.))

Да! Только вызов электрика!

Bladiclab написал :
Да! Только вызов электрика!

Электрика как такового или Вы имеете ввиду из "ЖЭКа" ?
В ЖЭКе думаю нет людей знающих что за разводка в домах(приходилось с ними столкнуться)
Придется опытным путем.

Сообщение для ALARMus.
Выше заданные вопросы и есть ваш опытный путь (не просто заданные)!!!

Вы задали:
((Зачем ? Ну увидим N проводник от счетчика идущий к площадкам на моих фото (разве что убедиться какая площадка точно моя, но не более)).

((Как определить какая в щитке моя нейтраль идущая на розетки ?))

Вы смелый!
А соседи готовы (на площадке)? После вас разгребать если что???

ALARMus написал :
Второй кабель это загадка - имеется изначально.

Это может быть превед от застройщиков - от линии на звонок, до линии на половину розеток или полловину света - смотря какой автомат. Ради интереса можно подключить по отдельности и прозвонить.

Регистрация: 06.02.2010 Енакиево Сообщений: 34

похвальное стремление человека сделать все самому . но сможет ли он это другой вопрос найдите нейтраль .по расцветке проводов направлению прокладки определите возможно свою а далее методом названный выше

nico написал :
но сможет ли он это другой вопрос


1) Провода все белые
2) ВСЕ уходят вверх
====================
Метод понятен (Avmal) - так и придется действовать.
Пара препятствий

  • дверца, чтобы увидеть счетчики, закрыта (не удалось открыть)
  • из УЗО выход "N" - 3 провода получается - как быть ? колодку городить ?
    \3 провода потому что, как оказалось 2 провода выходящие из черного автомата это розетки + одна розетка на кухне (выведена на кухне из отдной трубки с проводом к плите) и еще один провод линия на стиралку моего изготовления\.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

ALARMus написал :
из УЗО выход "N" - 3 провода получается - как быть ? колодку городить ?

Обязательно. Только чего её городить? Поставьте на Дин-рейку рядом с УЗО.

Сообщение для ALARMus.
Так у вас стиралка подключена, к автоматическому выключателю с надписью (Н). Или через дополнительный автомат (ДЭК) с верху над автоматом для электроплиты.
Это действительно все ваше?
И как вы собираетесь смонтировать УЗО (для отдельный линий), не демонтировав и переделав часть электрооборудования в эт. щите по вашей квартире (старье). Думаете места хватит?
В чем тогда смысл безопасности (если не менять все)?

Регистрация: 06.02.2010 Енакиево Сообщений: 34

больше всего понраву одна мысль сделать все поуму реанимировать весь щит тогда не будет проблем ни увас ни у соседей +заработаете

Большой черный - Плита
с надписью "В" - Верхний свет
с надписью "Н" - 2 провода - розетки квартиры и отдельно розетка на кухне (одна из многих)
ИЭК вверху - проложенная линия медью к С.М.
====================================
Места хватит примерно под 3 модуля. Так что УЗО влезет вверху. И как раз для дин рейки впритык место будет.
УЗО (40А 30мА) не для отдельной линии, а для существующих С.М.+РОЗЕТКИ.
Так что никаких особых переделок - переподключить провода соблюдя новую схему.

Сообщение для ALARMus.
При демонтаже старых автоматов, поместится новая сборка.
Дайте фото левее плитного. Возможно, и нулевая встанет.

Нулевая пластина ваша левая (6 – концов)?

Сообщение от ALARMus.
((/Да забыл написать - нужно это для того чтобы УЗО подключить перед 2-мя АВ по 16А (розетки и стиралка соответственно)/))

Что за привычка давать не полную информацию.
Ведь это вам надо.
Вы хотите сэкономить на старье или его спасти (я бы заменил).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

ALARMus написал :
Места хватит примерно под 3 модуля.

Если уберёте свои старые автоматы, то на установленную на их место Дин-рейку встанет всё, включая УЗО и нулевую шину. Были у меня где-то фотографии подобных переделок, но найти сложно будет - где-то в развале папок.

Bladiclab написал :
Нулевая пластина ваша левая (6 – концов)?

Я могу лишь предположить что она моя. Чисто по логике расположения и схеме на дверце (распечатанная) - если ей верить. Так как дверь с счетчикамми закрыта (типа ключ - как в старых стенках)
6 концов - 1 приход+5 расходиться на потребителей в квартире.

Старые увы не буду менять\демонтировать. По ряду причин (не моя квартира, возможно "город" скоро произведет такую замену\...)

Регистрация: 06.02.2010 Енакиево Сообщений: 34

так надо было с самого начала действовать а не полумерами ограничеватся

Сообщение для ALARMus.
Если дому больше 20 лет то менять будут (лет через 5 после этого).
Монтируйте, если нулевая не влезет замените рейку.
С нулевой для подтверждения правильности, отключать можете все кроме нижнего левого болта.

Bladiclab написал :
Если дому больше 20 лет то менять будут (лет через 5 после этого)

Тут не угадаешь. У меня в другом районе квартира уже лет 5 как поменяли (80-х годов дом - т.е. ему уже лет 30). Этот дом примерно того же возраста - но пока никто не обещал замены, только в ожидании того что это должно быть.
То что приход N проводника не снимать это ясно

Полностью с вами согласен.

А эту дверь со счетчиками можно любым подобным отверстию ключом открыть ?

Отвертку вставляете у замка и плавно отжимаете (дверь щита немного согнется). Обратно язычок замка в плотную и отверткой направляем.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33775

ALARMus написал :
А эту дверь со счетчиками можно любым подобным отверстию ключом открыть ?

Зачем вам это? Там ничего кроме счётчиков нет.

Продолжаем расследование.
Поотсоединял с квадратной "клеммы", которая предполагается моей поочередно все провода.
Самый верхний правый(белый) и самый нижний правый (красный) при своем отключении не дали никакого результата. Осталось неясным где нейтраль от ПЛИТЫ и РОЗЕТОК

Рабочий ноль электроплиты возможно сидит на корпусе эл. щита, а зануление на нулевой колодке (при монтаже возможна путаница).
По разеточной группе возможно у вас закольцовка.
Нижний левый это приход (не трогайте).
Розеточная группа и группа освещения верх левый.

Если левая нулевая колодка действительно ваша!
Проще проследить визуально по проводам от эл. счетчика.