Регистрация: 02.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 100
#1636666

Добрый день всем участникам форума!
Намечается ремонт кухни и связанные с этим проблемы с проводкой. В настоящее время на кухню приходит 3 моножилы из алюминия для электроплиты, на противоположной стороне кухни находится 1 розетка. Вот собственно и вся электрификация кухни.
В связи с этим планирую сделать ввод от этажного щита в квартиру, разместить в коридоре бокс с автоматами, от которого развести проводку на кухню. Проводка в остальные помещения квартиры будет заменена во время ближайших ремонтов
Просьба покритиковать приложенную схему

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Ни одно из УЗО не защищено по току.
Зачем вводить освещение под УЗО вместе с розетками?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 02.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Вы рекомендуете освещение сделать просто через автоматы, минуя УЗО?
А по поводу "ни одно УЗО не защищено по току" - объясните, если не трудно
Вы имеете ввиду установить автомат перед УЗО, на номинал меньше чем УЗО?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

Я не рекомендую, а намекаю на неудобство такого соседства.
А на остальные вопросы Вы сами знаете ответы...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 02.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 100

А если вместо связки автомат+УЗО поставить диффавтомат?
Или это вопрос религии?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

А можно просто поставить УЗО 63/0,03, два правых - 40/0,03.
И забыть о религии... ;

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 02.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Понял, спасибо...
Насчет этого варианта как-то сразу не додумался

Есть еще один вопрос - размещение щитка в прихожей
Проблема в том, что в районе входной двери элементарно не хватает места для щитка, остается вешать щиток на стену
Одна стена занята всяческой мебелью и встроенным шкафом.
Остается вторая стена, но она тонкая, порядка 70 мм, сделана из гипсолита. Понятно, что встроенный щиток уже не поставить, а навесной будет как-то не комильфо
Есть такая идея - сделать типа короба из профилей и ГКЛ,а в этот короб уже ставить встроенный щиток.
Глубина короба = глубине встроенного щитка + 2-3 см, ширина больше щитка на несколько сантиметров, высота - тут возможны варианты, можно сделать под потолком, можно на всю высоту от пола до потолка.
Соответственно всю проводку прокладывать в этом коробе из ГКЛ.
Идея здравая или бредовая?

Регистрация: 02.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Никто ничего не посоветует?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Tailgunner написал :
вторая стена, но она тонкая, порядка 70 мм, сделана из гипсолита. Понятно, что встроенный щиток уже не поставить, а навесной будет как-то не комильфо

Гипсолит обычно 80мм. Глубина ящика обычно 85мм. Сделайте обрамление из гипсокартона ( что-то типа рамки) и все встанет на свои места.

Регистрация: 02.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Огромное спасибо!
прямо камень с души

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

avmal написал :
Гипсолит обычно 80мм. Глубина ящика обычно 85мм

Попадаются стены и 50 мм. А глубина ящиков есть и 70 мм, например у АВВ.

Регистрация: 02.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Ну в данном случае толщина стены уже некритична, раз идея работоспособна

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

smittt написал :
Попадаются стены и 50 мм.

Если автор сказал, что 70мм, то уже никак не 50мм.

smittt написал :
А глубина ящиков есть и 70 мм, например у АВВ.

У UNIBOX АВВ, к примеру, 85мм.

Регистрация: 02.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Подскажите еще пожалуйста - применение кабеля NYM или ВВГ сечений 3х10,3х6 строго рекомендуется?
Или можно сделать замену на 3 жилы ПВ-1 соответствующих сечений?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Tailgunner написал :
Или можно сделать замену на 3 жилы ПВ-1 соответствующих сечений?

Можно, если провод будет в гофре. А ещё лучше, если есть возможность опрессовать наконечники, то ПВ-3 - проще протягивать будет.

Регистрация: 02.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Возможность-то есть ... Но как-то боязно ПВ-3 использовать

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Tailgunner написал :
Но как-то боязно ПВ-3 использовать

В детстве ПВ-3 напугали? Тогда тащите ПВ-1.

Регистрация: 02.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Немного изменил схему
просьба покритиковать
Есть смысл что-то оптимизировать в части электроснабжения кухни?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Tailgunner написал :
Есть смысл что-то оптимизировать в части электроснабжения кухни?

С кухней вроде всё нормально, но вот с освещением надо что-то делать. Или увеличьте номинал УЗО до 63А и освещение под него, или поставьте отдельное УЗО, коли освещение санузла в общей охапке.

Регистрация: 02.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Понял, исправлюсь
Еще вопрос: на кухню придется тянуть 6 кабелей
Будет ли правильным использовать не NYM, а ВВГ?

Регистрация: 02.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Tailgunner написал :
с освещением надо что-то делать

пока переделка освещения санузла не планируется, в будущем, при ремонте этой части квартиры внесу изменения

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Tailgunner написал :
Еще вопрос: на кухню придется тянуть 6 кабелей
Будет ли правильным использовать не NYM, а ВВГ?

Мне кажется, что NYM легче вести. Какой положительный результат в вашем случае может дать замена NYM на ВВГнг?

Регистрация: 02.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 100

avmal написал :
Какой положительный результат в вашем случае может дать замена NYM на ВВГнг?

Меньше штрабить, в одну штрабу можно вложить больше кабелей типа ВВГ
Или это мое заблуждение?

Регистрация: 02.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 100

Извиняюсь, я не уточнил
Когда я говорил про ВВГ, то имел ввиду плоский ВВГ

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Tailgunner написал :
Меньше штрабить, в одну штрабу можно вложить больше кабелей типа ВВГ
Или это мое заблуждение?

Может и не заблуждение, если ухитритесь каждый кабель тщательно выправить и выгладить. В противном случае плоский ВВГ займёт больше места, чем NYM.

Регистрация: 02.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 100

В данной ситуации, как я понимаю, выбор за мной..
трудоемкость при использовании ВВГ vs NYM будет примерно одинаковой?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Tailgunner написал :
трудоемкость при использовании ВВГ vs NYM будет примерно одинаковой?

При использовании одинаковой, а при разделке ВВГ могут возникнуть проблемы.

Регистрация: 02.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 100

avmal написал :
а при разделке ВВГ могут возникнуть проблемы.

А можно поподробнее?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33767

Tailgunner написал :
А можно поподробнее?

А что там подробнее? Велика вероятность, что при разделке ВВГ изоляцию жил порежете.

Регистрация: 02.02.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 100

А, в этом смысле...
Сейчас на работе кусочек плоского ВВГ взял, разделал, ничего не порезал