Вроде были еще толковые темы по сборке щитков, кто вспомнит - просьба кинуться ссылкой.

Пара вопросов по моему щитку.

  1. По этажам идут три провода: фазный, нулевой и заземляющий. Правильно ли я понимаю, что это TN-C-S?
  2. Не обнаружил нигде соединения щитка с какой-либо арматурой дома, но заземляющий проводник присоединён к щитку. Именно таким образом и должно осуществляться защитное заземление щитка? В этом случае щиток будет играть роль ГЗШ?
  3. Что за устройство установлено слева (УЗО?)?

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9748

  1. Да.
  2. Да, с небольшими оговорками.
  3. АД-12 -автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), он-же - диффавтомат. В данном случае - электронный, с функцией ОПН (ограничитль перенапряжения).

ПPOPAБ, спасибо.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13490

ПPOPAБ написал :

  1. Да, с небольшими оговорками.

ага. ПУЭ п. 1.7.122.

ПPOPAБ написал :
АД-12 -автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), он-же - диффавтомат. В данном случае - электронный, с функцией ОПН (ограничитль перенапряжения).

Может позновато, но замечу, что АД12 не имеет функции защиты от повышенного напряжения. Такая функция реализована в модифицированной версии АД12М.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

rsergio, а узо есть с ограничением по повышеному напряжению.

Помогите пожалуйста найти инструкцию по тех обслуживанию и настройке автоматического выключателя ABB Emax SACE2. А если на русском, вообще круть.

Ligamiga написал :
Помогите, пожалуйста, найти инструкцию по тех. обслуживанию и настройке автоматического выключателя ABB Emax SACE2. А если на русском - вообще круть!

Смотрим www.abb.com раздел и видим там:

Чистка и смазка: (только английский)

Монтаж и текущее обслуживание: (английский, включая подробно про настройку расцепителей), (английский, про настройку - вкратце, но понятно) и (русский, но файл качается как битый. В теории - то же, что и второй английский). Также есть мануалы на немецком и испанском.

Ну и в целом, если мал-мал знакомы с английским или немецким - пошарьтесь по разделу, там довольно много полезной информации по этим автоматам...

Регистрация: 27.07.2011 Люберцы Сообщений: 708

ПPOPAБ написал :

  1. АД-12 -автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), он-же - диффавтомат. В данном случае - электронный, с функцией ОПН (ограничитль перенапряжения).

Странно, а я всегда думал, что АВДТ ил АД разные вещи У этого устройства на фотке даже нет защиты от силы тока (буква С) и нет защиты по напряжению на диапазон (не указан диапазон до 270 Вольт, свыше которого срабатывает устройство). Поэтому я полагаю, что там стоит обычное УЗО.

УЗО защитит лишь от токов утечки, не сработает на превышение номинальной силы тока, так как нет АВ с классом С
Дифавтомат защитит от токов утечки, сработает на перенапряжения (имеет АВ с классом С)

вот здесь посмотрите отличия УЗО от дифавтомата. Про АВДТ я пока ничего не говорю

sokrat написал :
нет защиты от силы тока (буква С)

а как же надпись "С50"?

Регистрация: 27.07.2011 Люберцы Сообщений: 708

haramamburu написал :
а как же надпись "С50"?

он вроде про ИЗК писал. АД12 посмотрите там нет буквы С, значит это УЗО, а не диф.автомат.
А С50 - это не диф.автомат, а обычный АВ, поскольку там нет надписей срабатывания на утечку тока 30 мА.

Смотрим внимательней - это диф

Регистрация: 27.07.2011 Люберцы Сообщений: 708

haramamburu написал :
Смотрим внимательней - это диф

А..наверное вы правы, я-то вначале подумал, что там стоят 2 разных и расцветка у них отличается Я вот хотел уточнить, там сколько полюсов у дифа? И слышал бывают 2 полюсные, 3, 4. В чем их различие, на что влияют полюса?

sokrat написал :
там сколько полюсов у дифа?

2

sokrat написал :
4

тоже есть - трех фазные

sokrat написал :
3

а вот таких в продаже нет, но , говорят, на заказ можно

Регистрация: 27.07.2011 Люберцы Сообщений: 708

haramamburu написал :
2

А почему на этом диффе две нейтрали и 2 фазы?Это как понимать?Я видел дифф маленький у него тока 1 нейтраль+ 1 фаза. Вот смотрите какой интересный
ЧЕм этот по ссылке отличается от того, что указан на фото?

Боюсь что вас не понял - а вообще, вход "нуль", выход "нуль" - че странного?

Регистрация: 27.07.2011 Люберцы Сообщений: 708

haramamburu написал :
Боюсь что вас не понял - а вообще, вход "нуль", выход "нуль" - че странного?

В том, что там нуль+ 1 фаза, а не две фазы. Не могу понять, зачем провод нейтрали. Я видел 2 фазы.
Это понятно, а хотел узнать, для чего на диффе ставится нуль?Я видал такие же диффы без нуля, только с или 2 фазами. В чем их отличие?. Вы хотите сказать, что диффы на фото и диф по моей ссылке это идентичные диффы?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33871

sokrat написал :
хотел узнать, для чего на диффе ставится нуль?

Значит защита от сверхтоков только на фазном вводе.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13490

sokrat написал :
А почему на этом диффе две нейтрали и 2 фазы?

это одна нейтраль и одна фаза. Нужно для подключения нескольких аппаратов шлейфом. В принципе, передние отверстия - для провода, задние - для шинки. Надеюсь, вопроса зачем нужна гребёнчатая шина для аппаратов не последует?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13490

sokrat написал :
Я видел дифф маленький у него тока 1 нейтраль+ 1 фаза. Вот смотрите какой интересный

ничего интересного. самый обычный. Сейчас все такие - даже у Астро-УЗО, ИЕК, EKF прочий ЩИТ!

sokrat написал :
ЧЕм этот по ссылке отличается от того, что указан на фото?

только габаритами и прочими улучшениями. Функционально - не отличаются, кроме того, что 2-полюсная защита от сверхтоков / 1-полюсная защита от сверхтоков, но в данном случае это совершенно не принципиально.

Конструктивно - разница в том, что один аппарат выполнен как единое целое, а второй состоит из автоматического выключателя и дополнительного дифференциального модуля.

Регистрация: 19.01.2011 Симферополь Сообщений: 34

Подскажите пожалуйста.

  1. Какими лучше проводочками подключать светодиодные индикаторы в счётчике?
  2. Приматывать эти проводочки к этим толстенным контактным винтам что ли?

Счётчик Энергомера СЕ 200

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13490

о каких светодиодных индикаторах вы говорите?

вообще в счётчик вам лезть не нужно - нечего вам там делать. Контакты счётчика должны быть полностью закрыты и опломбированы.

ВитяК написал :
Подскажите пожалуйста.

  1. Какими лучше проводочками подключать светодиодные индикаторы в счётчике?
  2. Приматывать эти проводочки к этим толстенным контактным винтам что ли?
    Счётчик Энергомера СЕ 200

1) Некритично. Цепь слаботочная - хватит и 0,5-0,75 кв.мм (лично я бы прикрутил 1,5 кв.мм, который есть под рукой - но это уже излишне). Меньше всё же не стоит - но не из-за тока, а из-за недостаточной механической прочности
2) ни в коем случае! счетчик пломбируется и ничего, кроме проводов питания и отходящих - к нему не прикручивается. Более того, единственный импульсный выход этого счетчика предназначен для подключения не светодиода, а АСКУЭ (т.е. диспетчерской/центролизованной автоматизированной системы контроля и учета потребления электроэнергии) - и подключать его в отсутствие оной не только не стоит, но и чревато проблемами с энергосбытом. За сим - оставьте его в покое и не создавайте себе проблем.
Если же речь идет о светодиоде контроля факта наличия напряжения - то смысл в нем абсолютно отсутствует, ибо такой светодиод есть на самом счетчике.

Авмал, сколько стоит материал на этот щит - узо, АВ и прочее? По моим прикидкам - рублей 30-40...

А можно и мне по моим щиткам вопрос задать ?
Это у нас так в подъезде(на этаже) после прошлогоднего капремонта(Аl на Cu по стоякам меняли и ввод в квартиры медью тоже завели.Мне 4 мм2 досталось).
А дома у меня щас так--->
Хочу сделать что то вроде этого ----> с поправкой на номинал автоматов для моей схемы (как подсказали в соседней ветке)
Я вот немного не понял глядя на этажный щиток -заземление тоже TNCS ? и могу ли я вместо 4 мм2 от стояка к себе в хату завести 6 мм2 ? предположительно(на глазок) стояк ПВС 5х10 мм2 , квартир на этаже -4.

Вариант 1. Корпус Golf 24М, пластик

Вариант 2. Корпус Volta 24М, пластик

Вариант 3. Корпус Volta 48М, сталь/пластик

Вариант 4. Корпус 216М FW IP44

Вариант 5. Корпус Орион плюс IP65

Алексей Васильевич, я в шоке. Опять 54 модуля ели хватило на двушку? Кстати, предлагаю заменить узм на реле с контакторами, еще больше место нужно будет. А потом вы будете безусловным победителем конкурса "Самый большой РЩ в двушке".