Всем доброго времени суток....
Буду делать проводку в деревянном доме, стены зашьются гипсокартоном...

Очень не хочется связываться с металлорукавом... и железными трубами...
ВОПРОС: Можно ли применять гофру (пластиковую гофрированную трубу) знаю бывает какая-то усиленная её в землю закапывают...?
Всем спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

Vladislav.ru написал :
Можно ли применять гофру (пластиковую гофрированную трубу) знаю бывает какая-то усиленная её в землю закапывают...?

Нет.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

значит однозначно металлорукав? или есть что-то более технологичное???

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

Vladislav.ru написал :
или есть что-то более технологичное???

Стальная труба.

2avmal Я извиняюсь,это правило или личный опыт?Не ёрничаю.Практический интерес.

Orenburg1969 написал :
2avmal Я извиняюсь,это правило или личный опыт?Не ёрничаю.Практический интерес.

А мне тоже интересно? правило или личный опыт? а можно узнать почему нельзя гофру? ведь помимо на страже стоят автоматы - узо - негорючая изоляция провода... и т.д.
Почему нельзя гофру?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

Vladislav.ru написал :
Почему нельзя гофру?

ПВХ-гофра локализует вольтову дугу при повреждении изоляции?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

Vladislav.ru написал :
негорючая изоляция провода...

В бане такого не скажите - шайками закидают. Металл и тот горит, только при более высокой температуре.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

Vladislav.ru написал :
А мне тоже интересно? правило или личный опыт? а можно узнать почему нельзя гофру? ведь помимо на страже стоят автоматы - узо - негорючая изоляция провода... и т.д.
Почему нельзя гофру?

Можно и без гофры, не посредственно по деревяным стенам ВВГнг. ну для пущей важности на металлическую пластину его!

avmal написал :
Стальная труба.

Это шутки тут такие!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33769

sovitalik написал :
Можно и без гофры, не посредственно по деревяным стенам ВВГнг. ну для пущей важности на металлическую пластину его!

Читайте тему внимательней прежде, чем советы давать - речь идёт о скрытой проводке.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

avmal написал :
Читайте тему внимательней прежде, чем советы давать - речь идёт о скрытой проводке.

Ну да ща справочник полистал а надобыло перед советом! Хотя в принципе вероятность возгорания стены от замыкания в кабеле с не горючей изоляцией, проложеным по металической пластине. под защитой адекватных автоматов не такая уж большая(мягко говоря). А стальные трубы давайте оставим для подвалов и чердаков? Че уж так то людей пугать сразу?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

sovitalik написал :
А стальные трубы давайте оставим для подвалов и чердаков? Че уж так то людей пугать сразу?

Вы посоветуйте это тем, кто пишет нормативы. Вопрос был задан и ответ получен. А следовать нормативным требованиям или нет, тут каждый принимает решение самостоятельно.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

sergey_sav написал :
Вы посоветуйте это тем, кто пишет нормативы.

Так то оно конечно! Если денег не меряно можно и в трубах с уплотнениями, сваркой соединений, металических распред коробках и прочей научной фантастикой!

Регистрация: 13.01.2010 Зеленоград Сообщений: 128

2 Vladislav.ru
хотите спать спокойно то металлические трубы
ПУЭ гласит (п.7.1.38, стр.276, 7-е издание): «Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах».

Насчет металлорукава - дык вроде до 2.5 кв меди можно (?)
Здесь же на форуме попадалось.

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

haramamburu написал :
дык вроде до 2.5 кв меди можно (?)

Очень натянуто... По толщине стенки проходит, по материалу тоже, а по локализационной способности - нет.
Так что мнения разделились...
Пластиковая гофра тоже кое-где проходит...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
По толщине стенки проходит, по материалу тоже, а по локализационной способности - нет.

И гофрированный ?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9624

haramamburu написал :
И гофрированный ?

Сильфонный? Проходит.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 13.01.2010 Зеленоград Сообщений: 128

Сильфонная труба, по крайней мере KOFULSO (знаю ее потому что с ней работал) по своей цене примерно равна (только 16, большие диаметры безумно дороги) хорошей итальянской оцинковке COSMEC. Да и в сертификате на нее сказано, что можно использовать в качестве кабель канала

Господа, конечно никто не спорит, что идеальные случай будет самым лучшем вариантом.
Но надо так чтобы материалы и работа не стоили баснословные деньги...
Нужен НАДЁЖНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ вариант.

Итак подведём итог:
Какой вариант выбрать для скрытой проводки деревянного дома?
повторю НАДЁЖНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ.
Хозяину нужны аргументы.

Не по правилам использую для скрытой проводки в деревянных строениях вместо металлических труб металлопласт. Достоинства: легко проходит кабель (особенно типа НЮП) даже через повороты; легко гнется, не прогорает; гвоздь или саморез пробивая отделку не пробивает металлопластовую трубу, а отодвигает ее; легко крепится на клипсы или загнутые гвозди, стыкуется с гермовводами, не грызется мышами, возможно использовать как экран.

Регистрация: 13.01.2010 Зеленоград Сообщений: 128

если хозяин разумный, думающий человек то пускай обратит свой взор в сторону нормативных документов, там все прописано. В случае скрытой проводке в деревянном доме совсем уж "бюджетного" варианта нет, правилами прописана металлическая труба неподверженная гниению

не по правилам - сгорит дом - в страховой выплате откажут, так что решайте

ну а металлорукав то можно применять?

Регистрация: 13.01.2010 Зеленоград Сообщений: 128

Vladislav.ru написал :
ну а металлорукав то можно применять?

нет, читайте ПУЭ

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

Vladislav.ru написал :
ну а металлорукав то можно применять?

Трубы (метал) ни каких резьбовых соединений труб(только сварка) все р.к метал.. и к ним приварены трубы! Вопрос к спецам, кто так делал в бытовом помещении(дом,квартира)?. только честно!

давайте спросим...
кто-нибудь делал в трубах??? или хотя бы видел?
на практике это не возможно!!!!!!!!!

Vladislav.ru написал :
давайте спросим...
кто-нибудь делал в трубах??? или хотя бы видел?

Проходы через перекрытия и стены (деревянные) часто делают в стальной трубе. В металлопластовых трубах я часто делаю (но это не совсем по правилам).
В домах (более тысячи, которые я видел) не встречал металлических труб под электропроводку ни разу.

Регистрация: 13.01.2010 Зеленоград Сообщений: 128

делал COSMEC со всеми отводами, поворотами, присоединениями к распаечным и установочным коробкам. Проходы через стены, перекрытия дополнительно толстостенная труба. Гемора не очень много, материал дорогой, зато совесть чиста и сплю спокойно

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

игорь3 написал :
Проходы через перекрытия и стены (деревянные) часто делают в стальной трубе.

Это да!

игорь3 написал :
В домах (более тысячи, которые я видел) не встречал металлических труб под электропроводку ни разу.

Аналогично! Токо в подвалах встречалось такое!