#1674242

Всем вечер добрый...
Прошу отвечать только тех кто разбирается в электрике и хорошо знает для чего УЗО.

Очень хочу понять почему в ванную комнату рекомендуют ставить УЗО меньшего тока утечки?

если в ванной через человека нельзя пропускать 10мА почему вдруг в комнате человек выдерживает до 30мА?

УЗО не ограничивает ток. В мокром помещении, ванной, схватившись мокрой рукой за фазу, а второй за батарею, вы можите получить и все 300 мА и более.
В ГОСТе написано про 30 мА.
Но поскольку цифра 10 меньше цифры 30, то психологически, цифра 10 "приятнее". И продавать такие УЗО выгоднее

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Smily написал :
УЗО не ограничивает ток. В мокром помещении, ванной, схватившись мокрой рукой за фазу, а второй за батарею, вы можите получить и все 300 мА и более.

Извините но вы плохо знаете для чего служит узо!!!
схватившись одной рукой за фазу а другой за батарею вы создадите утечку и если ток который потечет через вас будет больше тока узо - УЗО сработает!!!

ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ УЗО ОГРАНИЧИВАТЬ ТОК!!!! _ТОК УТЕЧКИ!!!!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33743

Vladislav.ru написал :
Очень хочу понять почему в ванную комнату рекомендуют ставить УЗО меньшего тока утечки?

Быстрее срабатывает.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

добрый вечер.
прошу читать только тех кто умеет понимать то что написано.
ток утечки нормируется только НЕ ВЫШЕ 30мА. это значит что можно меньше. но есть негласные правила и предпочтения, как то-
30мА ставят в любом случае. они дешевле чем 10мА. их можно ставить на групповые линии.
10мА ставят на отдельные линии, когда нужна более быстрая защита, в детские комнаты, во влажные зоны, где например на скользком полу от 30мА можно сильнее испугаться во время удара и причинить себе БОЛЬШЕ неприятностей от испуга чем от безвредного ударчика. ну и тогда, когда не жалко немного переплатить за удобство.
Выбор УЗО- комплексная задача.

avmal написал :
Быстрее срабатывает.

по паспорту скорость размыкания нигде не оговаривается 10 мА может думать дольше чем 1000 мА

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33743

Vladislav.ru написал :
если ток который потечет через вас будет больше тока узо - УЗО сработает!!!

Пока УЗО сработает, ток, при некоторых условиях, может достигнуть любой величины, которая будет ограничена только сопротивлением вашего тела.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

Vladislav.ru написал :
ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ УЗО ОГРАНИЧИВАТЬ ТОК!!!! _ТОК УТЕЧКИ!!!!

глупости. оно ограничивает время протекания тока через организм. просто начинает срабатывать при 30мА. в случае с 10мА оно быстрее отключится.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33743

Vladislav.ru написал :
по паспорту скорость размыкания нигде не оговаривается

Скорость срабатвания оговаривается в ГОСТ, если не оговорена в паспорте.

Быстрее срабатывает и больше делает проблем. Жаль нету установки на 1 мА, такое УЗО вообще бы редко включалось, зато безопасность была бы на уровне

Vladislav.ru написал :
Извините но вы плохо знаете для чего служит узо!!!


Будем полiмiзувати.

Vladislav.ru написал :
ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ УЗО ОГРАНИЧИВАТЬ ТОК!!!! _ТОК УТЕЧКИ!!!!

Позвольте уточнить, какая деталька в УЗО ограничивает ток?

Vladislav.ru написал :
по паспорту скорость размыкания нигде не оговаривается

Ой-ли.
А может вам ГОСТ подсказать? Там всякие циферки есть....
Могу ещё одну страшную тайну открыть: в РФ нет такого устройства как УЗО. Есть ВДТ

greg111 написал :
глупости. оно ограничивает время протекания тока через организм. просто начинает срабатывать при 30мА. в случае с 10мА оно быстрее отключится.

я не правильно выразился, соглашусь в случае попадания человека между фазой и землёй узо пустит ток на всю "катушку" ( пока узо будет думать) но срабатают два одновременно и 10 и 30мА

В России может и нет, а в Белоруссии есть.

Я

leonard написал :
Быстрее срабатывает и больше делает проблем. Жаль нету установки на 1 мА, такое УЗО вообще бы редко включалось, зато безопасность была бы на уровне

БРАВО!!!!

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

Vladislav.ru написал :
срабатают два одновременно и 10 и 30мА

почти одновременно. десятка на доли секунды раньше, потому как начнёт чуток раньше.

Vladislav.ru написал :
но срабатают два одновременно и 10 и 30мА

Совершенно верно.
Причём, в случае хорошего, такого "пробоя на корпус", мокрой руки и.т.д сработают максимум, за 2 периода, т.е 40 мс.

эксперемент.

включаю последовательно два УЗО 10мА и 30мА между фазой и землёй включаю резисто 8кОм (при 220В это примерно 30мА) срабатывают оба узо!!!!!!

2Vladislav.ru
Хочу обратить ваше внимание на то, что далеко не во всех случаях УЗО "должно сработать". Особенно это касается УЗО типа АС.
УЗО не является защитой. Защита - автоматическое отключение питания.

И в ГОСТах есть время отключения и сами УЗО нормируются по скорости отключения.
А что касаемо 30мА то маленький ребенок не выдержит такой силы тока и протекающий через маленькое тело ток может и не достигнуть такого значения, тем более в мокром помещении с большой влажностью, в котором не защищен даже взрослый человек со слабым здоровьем. А вот 10 мА не так опасно для здоровья и скорее достижимо, а уже потом будет важна скорость отключения.

Нет я понимаю в детской узо необходимо с меньшим током, но почему в ванной? Тоесть во влажном помешении способности организиа меньше?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

а что, дети в ванную ни ногой?

Vladislav.ru написал :
Нет я понимаю в детской узо необходимо с меньшим током, но почему в ванной? Тоесть во влажном помешении способности организиа меньше?

Это уже давно доказано. Погуглите и будет вам счастье

дети как раз и поливают розетки из душа

Нужно учитывать тот факт что есть и дерьмовые УЗО которые фактически срабатывают не корректно. Ну и конечно механизм УЗО сам по себе очень медленно обесточивает цепь, если сравнивать со скоростью нарастания тока которая в свою очередь как значение далеко не постоянно. вполне могут возникнуть обстоятельства пока УЗО в процессе обесточивания, ток уже подпрыгнет далеко за пределы смертельного значения, хотя на короткое время.

И Вы сами с феном на мокром полу будете смотреться не очень весело в ожидании срабатывания 30мА

DonDiemon написал :
А что касаемо 30мА то маленький ребенок не выдержит такой силы тока и протекающий через маленькое тело ток может и не достигнуть такого значения, тем более в мокром помещении с большой влажностью, в котором не защищен даже взрослый человек со слабым здоровьем. А вот 10 мА не так опасно для здоровья и скорее достижимо, а уже потом будет важна скорость отключения.

Ещё один....
Ну вот вы, да именно вы, можите рассказать, каким образом УЗО 10 мА ограничит ток?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

дети вытворяют то на что у взрослых даже фантазии не хватит.

Smily написал :
каким образом УЗО 10 мА ограничит ток?

Ток утечки. Вы буквоед. Это не всегда хорошо. Извините не дописал.

DonDiemon написал :
Ток утечки.

Каким образом УЗО ограничивает ток утечки?
Устойство УЗО знаете?
Вот, почитайте
и скажите, какая деталь или узел ограничивает ток утечки?