#1687316

На однополюсном померить легко - "встал" щупами амперметра (мультиметра) на выводы автомата и выключил его. Амперметр показал ток, потом включил автомат и убрал прибор. Нагрузка не отключалась.
Вот теперь задача так же померить ток на трех фазах без отключения нагрузки.
Как-то я это уже делал с напарником. Он держал две перемычки на автомате из проводов, а я тестер. Так последовательно меняя перемычки и щупы тремя выключениями померили токи на каждой фазе.
Вот сейчас опять надо так же померить, но я один, т.е. держать перемычки некому. Разделка проводов автоматов не позволяет померить клещами.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

нет слов. что за армянский комсомол??? берёте 3 мультиметра, на щупы крокодилы и мерите сколько влезет своим способом. ну ейбогу как дети.....

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1904

greg111 написал :
нет слов. что за армянский комсомол???

Млять! Аматор бы ему всё показал и рассказал...
ЗЫ. Моё мнение- таких электриков надо топить, как котят.

greg111 написал :
на щупы крокодилы

Можно пример щупов для автоматов?
Или надо изоляцию проводов зачищать?

Профан2 написал :
Аматор бы ему всё показал и рассказал...

Можешь не сдерживаться и сам рассказать.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

Андрёй написал :
Можно пример щупов для автоматов?

нет специально приспособленных. потому как такой глупостью никто из производителей не предполагал что будут заниматься. есть стандартные токовые клещи- не подходят к схеме, делайте выводы и переделайте схему.
и вообще- если подумать немного то мерить так же как и однополюсный только 3 фазы отдельно потом сложить токи и по формуле если нужно. клещей для измерения сразу трёх фаз Вы не скоро найдёте в продаже

greg111 написал :
клещей для измерения сразу трёх фаз Вы не скоро найдёте в продаже

Есть, но дорого. И чего тут смешного?

greg111 написал :
есть стандартные токовые клещи- не подходят к схеме, делайте выводы и переделайте схему.

Не держи меня за пацана тупого. Знаю и имею клещи. Только провода и автоматы так плотно стоят, не подлесть к ним и отключать нельзя - магазин.
Проблема в том, что подозревается перекос фаз. Надо проверить - как это сделать не отключая магазина в разное время суток.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

у ВАС несдандартная ситуация- ищите нестандартный подход. например перемычки на 2 фазы а третью- мерить. всё реально

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

Андрёй написал :
Есть, но дорого

ткните пальцем в такие клещи которые подходят к ВАШЕЙ ситуации?

greg111 написал :
например перемычки на 2 фазы а третью- мерить. всё реально

Так и собираюсь делать.

greg111 написал :
нет слов. что за армянский комсомол??? берёте 3 мультиметра, на щупы крокодилы и мерите сколько влезет своим способом. ну ейбогу как дети.....

Это как? Про три мультиметра я смолчу, а вот про крокодилы ответьте.

Регистрация: 16.10.2006 Нижнекамск Сообщений: 369

Андрёй написал :
"встал" щупами амперметра (мультиметра) на выводы автомата и выключил его.

Это Сколько же Квадратов сечения должен быть щуп у мультика?? Или до десятка Ампер смотрите токи? Шунты в Мультике не поплавились после таких Эксперементов?

elcin написал :
Это Сколько же Квадратов сечения должен быть щуп у мультика??

Один кв.мм. меди может выдержать ток до 100А в течении секунды. А надо ли больше?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

Андрёй написал :
ток до 100А в течении секунды. А надо ли больше

да Вы батенька ФАКИР однако....)))))

greg111 написал :
да Вы батенька ФАКИР однако....)))))

А что-то не так?
Предохранители из меди расчитываются изходя из 60А на кв.мм. Медь плавится при температуре воздуха 20°С при плотности тока 180А на кв.мм.
Или уже забыли? Или не учили вовсе?

Андрёй написал :
Проблема в том, что подозревается перекос фаз. Надо проверить - как это сделать не отключая магазина в разное время суток.

Я так понял, что есть, ВРУ, в котором установлены автоматические выключатели на потребители один из них магазин. А в магазине вводной автомат больше или меньше чем в ВРУ?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

Андрёй написал :
А что-то не так?

да всё не так. нужно инструмент использовать по назначению... если я так же свой буду пытать краш-тестами то вскоре ничего не останется.

Bladiclab написал :
А в магазине вводной автомат больше или меньше чем в ВРУ?

Меньше. Проблема в самом магазине. Иногда отключается общий вводной автомат. Может несколько холодильников одновременно стартует, может еще что. Срабатывает тепловое этого автомата.
При беглом контроле одинарных автоматов перекоса не выявлено.

greg111 написал :
да всё не так. нужно инструмент использовать по назначению... если я так же свой буду пытать краш-тестами то вскоре ничего не останется.

Он у Вас что один? Зачем тогда советовать три мультиметра на каждую фазу крокодилами цеплять?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 10080

greg111 написал :
перемычки на 2 фазы а третью- мерить.

А если скользанет хоть одна перемычка??? С Вами то как бы ерунда, если что случится. А вот если 3-х фазное оборудование гавкнется - тогда что делать будете??? шутка
Не кулибничайте, разгребайте чтобы нормально клещами мерить. Один раз разгребете и на будущее будет. А так дороже выйти может.

Это мое мнение и я его не навязываю

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

Андрёй написал :
Он у Вас что один? Зачем тогда советовать три мультиметра на каждую фазу крокодилами цеплять?

потому что исходные данные не точные и неправильно поставлена задача. глупый вопрос подразумевает глупый ответ. без обид, но дёргать зубы пытаясь инструмент всунуть через ж... это что-то напоминает.

greg111 написал :
ткните пальцем в такие клещи которые подходят к ВАШЕЙ ситуации?

Вот например, но дорого.

Ким написал :
А вот если 3-х фазное оборудование гавкнется - тогда что делать будете???

Нет там такого оборудования - это проверено лично.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

Андрёй написал :
Вот например, но дорого.

за такую сумму лючше тепловизор купить- всё полезнее. чем этот прибор который понадобится раз в 5 лет.

Профан2 написал :
Моё мнение- таких электриков надо топить, как котят

Шел бы ты со своим мнением подальше от этой темы.

greg111 написал :
чем этот прибор который понадобится раз в 5 лет

Мне такой чаще требуется, особенно для заключений по экспертизе питания квартир. Да и часто расфазировкой занимаюсь - такой прибор незаменим.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

тогда простые токовые клещи с тонким носом подойдут. просто найти магазин и всё. остальное лишнее.

greg111 написал :
тогда простые токовые клещи с тонким носом подойдут

Можешь модель указать?
Давно ищу и не могу пока найти. Надо чтобы цеплял провод от автомата, при этом соседние провода от соседних автоматов не мешали.

Я вот такие предполагаю брать
Этот всего 100 грамм и максимальный диаметр провода 10 мм

этот 210г и диаметр 6мм

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

Не понял...
Реклама токовых клещей?
"Мультиком"- 10А, максимум 20.. Измерить можно.
Через клемник наростите провода и меряйте, сколько душе угодно, любыми клещами! Включите в цепь три амперметра(можно через трансформаторы тока) и "зырьте" стрелочки, хоть год. Затраты не сопоставимы!

ПPOPAБ написал :
"Мультиком"- 10А, максимум 20.. Измерить можно.

Общий автомат С40. Отключается раз в двое суток. При срабатывании теплый. Надо выяснить причину.

ПPOPAБ написал :
Через клемник наростите провода и меряйте, сколько душе угодно, любыми клещами!

Можно подробнее? Только теории не надо - есть опыт измерения, поделись. Иначе не засоряйте тему.

Андрёй написал :
Общий автомат С40. Отключается раз в двое суток. При срабатывании теплый.

Его лучше заменить. Со временем чаше выбивать будет.

Bladiclab написал :
Его лучше заменить.

Это уже сделали и два раза.