#1702601

Особняк.
Площадь 250 кв.м
Котел:Геркулес конденсационный 27kw.
Теплый пол:
Кол-во помещений-9
Разница в петлях:max-90м.,min-30м.
Пирог пола:гидробарьер,пенопласт-100мм,светоотр. пленка.
Коллектор:диаметр-25мм
Регулировка петель:шаровые(отсекающие)краны д.15мм.,"валве"
Сумарные теплопотери всех помещений (радиаторы не считал)-12kw.
Колектор подключен к котлу металлопластиковой трубой диаметр-20мм.
Насос инсталирован(слово то какое?)в котел:180-ка
Вопросы:
Хватает-ли ли протока трубы ?
Как отрегулировать проток на каждой петле?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

... насос не потянет...нужен дополнительный (расход в ТП в 2 раза выше чем в радиаторном)...
... отсекающими кранами не настроишь петли... можно на трубы повесить такую херню ..

Реклама
Мебель в ванную Opadiris! Выгодно!

У нас на сайте вы найдете разнообразный
модельный ряд мебели для ванной Opadiris со скидкой 20%! Подробнее

Может лучше-регулятор протока?
И если термостатический вентель-то проблему с насосом решит-ли это?

  1. Циркуляционный насос достаточен!
  2. Наладку шаровыми кранами выполнять сложно, т.к. они на это не расчитаны.
  3. Если есть радиаторы, то необходимо радиаторное отопление отделить от напольного (разный температурный режим).

радиаторы отделены.
В некоторых помещениях с т.п. стоят дополнительно радиаторы где-то на 30% таплопотери.

Байпасс написал :
... насос не потянет...нужен дополнительный (расход в ТП в 2 раза выше чем в радиаторном)...
... отсекающими кранами не настроишь петли... можно на трубы повесить такую херню

На подачу иль на обратку?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8174

така штука - смесителны й узел regufloor овентропа . котел Беретта сиао 24 кв. дом- таун 100 метров

Так выглядит узел.
Насос инсталирован производителем в котел на низкотемпературную зону.
"Овентроп"-это хорошо,но хотелось меньше переделывать.
Извиняюсь за качество исполнения,но заказчик добавлял желания в час по чайной ложке.
Хуже всего прогревается столовая(контур-90м.)

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 618

Сказали-же: переделывать.
Понятно, что не хочется... чудес за три копейки не бывает . Так - иллюзия...

alsem написал :
Сказали-же: переделывать.

поточнее что именно переделывать?

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 618

пост-4, пункт-2.
По насосу и радиаторам: схемы не видно.

alsem написал :
По насосу и радиаторам: схемы не видно

Радиаторов нет.теплый пол.
Интересует в пинципе-ли возможно запитавши коллектор 20-ой прогреть все ветки?

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 618

Если схемы нет, кто-ж Вам это скажет.
Неизвестно даже - на какой дельте-t будут работать эти поы: 10 или 5. Или 7...
Всё что можно сделать "малой кровью", это заменить отсечную арматуру полов на регулирующюю(нижние радиаторные вентии установить).
Может и потянет... Кто знает...

О,дельный совет,так и предпологал.
Аесли не нижние радиаторные,а на короткие ветки термостатические краны на обратку.

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 618

Цитата VoditelGaz:
нижние радиаторные.

Но если очень хочется...
То: не на обратки а на подачи - установить не нижние а верхние, термостатические клапаны с преднастройкой. Вместо термостатов, установить термоэлектроприводы (on/off), управляемые от комнатных настенных регуляторов. (Один регулятор может управлять несколькими приводами)

аргументы против термостатических

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 618

Аргументов не будет.
Объясните заказчику, что - "Хватит уж"

Успехов

У заказчика никаких претензий.
Совесть мучает,хочется по правилней сделать.

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 618

Со-весть - дело такое...

Ставьте нижние радиаторные. Чем раньше - тем лучше.

Вот например ,как вариант ....

Дорогие:Сам-Бы! и alsem вам цены нема в базарный день.
Недорегулирую отсекающими сделаю.
"Жажда ничто-имидж ВСЕ!"