#1708597

здравствуйте, суть проблемы такова:...заказал электрику у горе-мастеров...вся косяки перечислять не буду, но хотел бы мудрого совета как исправить ситуацию без полной переделки(проводка в штробе, под обоями..новострой.после ремонта).
вернемся к нашим баранам....
в общем щите, в коридоре, обратил внимание, что провод "земля" не подсоединен к колодке, при контакте с ней, срабатывает вводной узо вэд...далее...при попытке соединения бойлера фаза , ноль, земля..срабатывает вводной узо вэд..если землю не соединять, тоды бойлер работает, и ничего не выбивает...кстати, срабатывает оно даже при выключенной линии(на бойлер отдельный автомат)...самое интересное, в том же щите есть "краб" на коллективную антенну, при попытке соединить антенный кабель "краб" + включенный телевизор=срабатывает вводной узо...
не знаю насколько этой информации хватает для анализа проблемы, но прошу посоветовать возможные варианты решения...
P.S. в щите "земля так и не подсоединена

+++++++++++++
Модерация
Запрещается:

  1. Создавать темы, имеющие в названии или теле сообщения более 70 процентов заглавных букв. (Случайные сообщения, написанные в верхнем регистре, модераторы самостоятельно переведут нижний регистр, при систематическом нарушении данного правила модераторы вправе воспользоваться временной блокировкой участника.)
    +++++++++++++

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

фото щита нужно

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Полагаю, что напутано подключение земли и нейтрали.Можно обойтись малой кровью.Смотрите личку.

2sosnora Скорее просто кде-то в квартирной эл.разводке соединили землю и ноль . Необходимо найти и разъединить .

так и думаю..вопрос - найти)

и кстати...земля то к щиту не подсоединена

sosnora написал :
при попытке соединения бойлера фаза , ноль, земля..срабатывает вводной узо вэд..если землю не соединять, тоды бойлер работает, и ничего не выбивает...кстати, срабатывает оно даже при выключенной линии(на бойлер отдельный автомат)

Корпус бойлера имеет контакт с землёй через воду , водяные трубы и крепёж , и тока проходящего по этим путям достаточно чтоб сработал УЗО(но как заземления эти пути использоваться конечно не могут !!! )
А вот найти . это может быть сложно и в итоге выльется в доп.ремонт.

бойлер отключен...узо срабатывало до установки бойлера, при попытке закрепить "землю" на колодке

упс...догнал)) думал, что говорят, что проблема в бойлере..сорь..сразу не понял

sosnora написал :
бойлер отключен...узо срабатывало до установки бойлера, при попытке закрепить "землю" на колодке

Это одна проблема просто рассматриваемая с разных сторон . Если земля соединена с нулём гдето в разводке , то при попытке подключить в эл.щите заземляющий провод на место сработает УЗО , то-же самое произойдёт если к корпусу бойлера подключить заземляющий провод квартирной разводки ,так как физический контакт с Землёй(вода , стена , токопроводящие(стальные/медные)трубы ) и образует своего рода "заземление" . Вода и бетон тоже проводят эл.ток .

как я понял..без вскрытия стен, здесь не обойтись

sosnora Вам необходимо проверить все места коммутаций проводов - розетки , включатели , подключения люстр и др.освещения(это всё не проблема) , а вот если у вас есть соединительные корбки под обоями или зашпаклёваны и покрашены - вот тут уже сложнее будет . Также проверте внимательно сам эл.щит , может там ошибка .

Проще говоря , провод заземления(желто-зелёный) ни где не должен контактировать с нулём(синий) .

sosnora написал :
как я понял..без вскрытия стен, здесь не обойтись

Не правильно поняли.

поковырялся в распаечной коробке..вытащил все провода, которые затолкали...вроде не выбивает))) завтра займусь вплотную, вооружившись инструментом...

Регистрация: 18.03.2009 Саратов Сообщений: 17

Сломастер! написал :
провод заземления(желто-зелёный) ни где не должен контактировать с нулём(синий) .

       Недавно переделывал электропроводку в квартире, там во многих местах фаза была на желтом.      Грустно

glob написал :
Грустно

Частое чувство .

я скажу больше...у меня в квартире проводку сделали всеми существующими цветами...поэтому ошибиться было не мудрено...в распаячных коробках присутствуют только розовый и белый, к щитку идет белый, синий, и желто-зеленый...с розеток торчали только белые +желто-зеленый, с потолка белый и черный....если кому интересно пишу то что я заказал:1.плита, 2.бойлер, 3.стиральная машина,4. теплый пол,5.две группы розеток в гостиной(она же спальня, она же кухня (балкон утеплил и убрал окно с дверью)),6 группа розеток, в детской.7 розетки в санузле и коридоре, 8 свет три автомата гостиная,детская, санузел+коридор.
что получил: 1.плита, 2.бойлер, 3.стиральная машина 4. детская и коридор (освещение) 1 автомат...но это полбеды..все остальное на 1 автомате 25А...
денег им не дал..но мне же это все переделывать

sosnora написал :
Как исправить ситуацию без полной переделки электрики ?

Всё прозванивать нужно. Приводить цветовую маркировку - по правилам. Искать недостающие "концы" проводов. Возможно , что некоторые жилы кабеля "откушены" где нибудь в стене...
Думаю, что 50% всего объёма электрики придётся переделывать, может и больше....

sosnora написал :
денег им не дал..

Им ещё по тыквам надо было надавать за такую халтуру . Попали вы круто на деньги и время .