Из дома идет кабель в сарай там разветвления в баню и дальше по сараю, сейчас там очень старый медный кабель сечением 2.5, соединения просто скручено и в изоленте. В бане недавно чуть не коротнуло. Вот вопросы:

  1. Кабель ВВГ 2.5х2 в резиновой изоляции подойдет? Максимум, что буду использовать ИС ДП-1600.
  2. Как бы понадежней в бане сделать, чтоб вода в выключатель не попадала?
  3. Соединения просто скруткой, нормально?
  4. Какой выключатель поставить из дома на баню? Просто автоматы?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33715

Andrei 1993 написал :
Кабель ВВГ 2.5х2 в резиновой изоляции подойдет?

ВВГ в резиновой изоляции не бывае и, тем более, с сечением 2 кв.мм.

Andrei 1993 написал :
Как бы понадежней в бане сделать, чтоб вода в выключатель не попадала?

Вынести выключатель за пределы помывочной.

Andrei 1993 написал :
Соединения просто скруткой, нормально?

Запрещено.

Andrei 1993 написал :
Какой выключатель поставить из дома на баню? Просто автоматы?

Диффавтомат.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Тогда какой кабель?
Почему запрещена скрутка???

Взглянул на эти автоматы, не слабо от 1500р...мне это не к чему.
А выключатель и так будет не в бане, но там с крыши иней таит и текет по стене.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33715

Andrei 1993 написал :
мне это не к чему.

А чего ж вы тогда сюда за советами обращаетесь?

Andrei 1993 написал :
Взглянул на эти автоматы, не слабо от 1500р...мне это не к чему.

А жизнь сколько стоит?

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

2Andrei 1993 Не парьтесь на счет ДИФа,ставьте обычный автомат на 16А. А то Вас тут совсем запугаютQUOTE=ВВС-Рязань]А жизнь сколько стоит?[/QUOTE] .Сделайте скрутки,а на них наденьте клемники (при вашей нагрузке ничего им не будет).Выключатель купите герметичный с сальниками типа морских.Кабель ВВГ 2*2.5 мм2 вполне подойдет.

Да. Можно и не париться. И в прямом и в переносном смысле.
Можно и пробки дедовские поставить. Но лучше прислушаться к мнению людей.

amidant написал :
ставьте обычный автомат на 16А

Да ясен пень, что можно и так. Но временно. У меня дома два раза срабатывали УЗО при пробоях нагревателей на стиралке и водонагревателя. И это не теория. И на форуме такое рассказывают про УЗО и дифавтоматы. А в бане и влажно и провода.
Решения принимает каждый сам.

amidant написал :
Выключатель купите герметичный с сальниками типа морских.

Конечно.

Andrei 1993 написал :
кабель в сарай там разветвления в баню и дальше по сараю

если уж съэкономить - то на месте разветвления щиток маленький, от него проводка на сарай и на баню, защитите дифом от ИЭК-а (цена 350 руб), по кабелям (проводам) думать самому...

Во влажности у меня лампочка и розетка, но её можно перенести из зоны риска.
А про соединения проводов раскажите, что там нового?

А зачем во влажности розетка? Это в моечной?
Одни проблемы.
Как я понимаю, далеко не всякий электрик правильно сделает скрутку.
Есть разные соединители. Вам и выбирать.

Andrei 1993 написал :
Один раз отмерь-семь раз отреж.

Сами так говорите.

Нет не в бане в предбаннике розетка.
Я так не говорю, но частенько так выходит...


И что скажете о таком соединителе?

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

Andrei 1993 написал :
А про соединения проводов раскажите, что там нового?

Ваги,СИЗы,винтовые кклемники это то ,что Вы сами сможете,а для остального сварка ,пайка,опрессовка нужен инструмент.

Очень может быть.
Сам весь дом, баню и др. сделал обычными ВАГО -
Можете выбирать.

amidant написал :
для остального сварка ,пайка,опрессовка нужен инструмент.

И опыт.

И маленький щиток все-таки нужно сделать в самой бане. Что-то делать по электрике - не надо бегать включать и выключать. И не надо помнить - включено ли нет.

Andrei 1993 написал :
в предбаннике розетка.

Только розетку надо поставить влагозащищенную, с крышкой и с сальниками на вводе кабеля. И розетку в щитку на Дин рейку. Я так думаю. Так и у себя в бане сделал.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1357

Пригласите специалиста и не парьтесь

Думаю выключателя в доме достаточно, сейчас вполне хватает.
Прочитал о клемах, думаю выберу.
Тогда еще вопрос: в доме кабель 4мм^2, я могу его спрятать под МДФ, если засуну в мет.гофру?
Лев
специалиста?! Да я лучше сам сделаю, а эти 'специалисты'...лучше промолчу.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1357

Хозяин -барин

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20016

Andrei 1993 написал :

  1. Соединения просто скруткой, нормально?

Вот и ответ...

Andrei 1993 написал :
соединения просто скручено и в изоленте. В бане недавно чуть не коротнуло.

Хотите продолжения? Тогда скручивайте...

Andrei 1993 написал :
Почему запрещена скрутка???

Andrei 1993 написал :
А про соединения проводов раскажите, что там нового?

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Andrei 1993 написал :
Во влажности у меня лампочка и розетка,

Лампочку ставить на 12В... Розетку -

Andrei 1993 написал :
и розетка, но её можно перенести из зоны риска.

Лучше так и сделать...

Чуть не коротнуло не в соединении, а в розетке.
Лампу на 12в? И на батарейки?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

Andrei 1993 написал :
Чуть не коротнуло не в соединении, а в розетке.
Лампу на 12в? И на батарейки?
__________________
Один раз отмерь-семь раз отреж.

Для начала автоподпись без грамматической ошибки напишите. Стыдно. Это же Ваше лицо.
Извините.

А что ставить в бане на свет - 220 или 12 Вольт - тут не раз обсуждали. Например, тут

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

Народ на сколько я знаю, в бане ставят трансформатор на 12В(безопасное напряжение)
Всякие узо, там нафиг не нужны. Дровяная печка утечки тока не дает.
Поэтому сделать нужно так:
Завести кабель в предбанник, там установить автомат
в предбаннике установить транс, от него через выкл. две лампы на 12В, одна в парилку одна в предбанник
в предбаннике смонтировать одну розетку на 220В, мало ли чайку попить.
У меня у тестя и еще одного знакомого уже лет 5-10 сделано. Все довольны.
И доже полог ни разу током не бил

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

2Andrei 1993
Привет землякам, я под Барнаулом 15 лет прожил

А вот это интересно, впервые слышу о 12в на лампу в баню. Такой транс достать не проблема.
Итак, я беру кабель ВВГ 2.5мм, в доме автоматы на 25А, в сарайке разветвление в распред. коробке, соединения клемниками ваго, розетку влагозащищеную в предбаннике, и там же транс на 12.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

Неплохо, только выключатель до транса (в смысле на 220В) поставьте. А на доме на защиту отвода воздушкой УЗО никогда не помешает. Да и на случай пробоя транса.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20016

Andrei 1993 написал :
А вот это интересно, впервые слышу о 12в на лампу в баню.

Например такие -

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2540

Только учтите - лампы на 12 Вольт потребляют больший ток. На 40 Ватт- примерно 3,2 Ампера, на 60 Ватт - чуть больше 5 Ампер. Не занижайте сечение провода, особо если ламп несколько! Потерю пары Вольт на 220 В. Вы даже не заметите, а на 12 - ещё как. И смотрите, чтобы мощность трансформатора была больше суммарной мощности ламп.