#1711555

Срочно нужна помощь!

Поставил данный диф и при включении приборов в одну розетку он сразу вырубается

Когда то давно данная розетка менялась на другую в ней было 4 провода две фазы два нуля
Я подключил два провода 1 фазу и 1 ноль а два остальных просто заизолировал и оставил в розетке

Из ДИФа тоже выходит на нагрузку 2 на фазу и два провода на ноль

Что подскажите? Соединить в розетке два провода на фазу два на ноль? ?????

Или както по другому решать данную проблемму или вынуть из дифа по одному проводу только как решить какой из них?

Подключил лампочку на два других провода она горит ДИФ не выбило

Но какая-то должна быть причина почему выбивает ДИФ

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Попробуйте прозвонить жилы между собой, может что прояснится? Либо, если диф только поставили и это обнаружилось, то может быть нуль с розетки пересекается с зануляющим проводником.

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Регистрация: 16.10.2006 Нижнекамск Сообщений: 369

Serdjio написал :
при включении приборов в одну розетку он сразу вырубается

У прибора Вилка с Земленным контактом?
Как то запутанно немного Вы изложили....

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

elcin написал :
У прибора Вилка с Земленным контактом?

Так ведь и в розетке 2 провода (нуль и фаза) подключены.

Земли на этих розетках нет

Без ДИФа данная розетка функционировала с ним при включении даже обычной настольной лампы его сразу выбивает

Другая пара проводов в розетке при подключении лампы работает без проблемм

Раньше насколько помню лет 10 или 12 назад они были попарно подключены 2 фазных шли к одному контакту в розетке ,два нулевыхк другому котакту

Может сделать также и МОЖНО ЛИ два фазных соединять в розетке вместе???????

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Serdjio написал :
Может сделать также

Лучше проверьте нуль с розетки пересекается с зануляющим проводником?

Вот фотки два свободных белых работают ,те что на розетке выбивают ДИФ

![]([

]() "")

Фото ДИФа в щитке

![]([

]() "")

ink_mast написал :
Лучше проверьте нуль с розетки пересекается с зануляющим проводником?

Как проверить??

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Serdjio написал :
Как проверить??

Отключить питание (фазу и нуль) на воде.Зануляющий проводник (скорее всего от стиралки). Нуль от розетки, а дальше где чего и как он идет, с чем соединяется. Еще можно эти провода демонтировать, а те которые рабочие подключить. Ведь

Serdjio написал :
Другая пара проводов в розетке при подключении лампы работает без проблемм.

Serdjio написал :
Вот фотки два свободных белых работают ,те что на розетке выбивают ДИФ

А что это еще за медь голая рядом с розеткой?

ink_mast написал :
Еще можно эти провода демонтировать, а те которые рабочие подключить

Можно и так -это самый простой способ

ink_mast написал :
скорее всего от стиралки

Нет
Всё кроме комнат запитано полностью на новой проводке

Даже свет в комнатах до выключателя новая проводка

ink_mast написал :
А что это еще за медь голая рядом с розеткой?

Они подключаются к розетке и идут на следущую на которой висит только бра на 2 лампочки

А интересно если соединить фазу с фазой ,ноль с нулём Что будет?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Serdjio написал :
Можно и так -это самый простой способ

Мы не ищем легких путей, тогда метод по сложней - полная реконструкция электро разводки, начиная с ввода.

Serdjio написал :
Нет
Всё кроме комнат запитано полностью на новой проводке
Даже свет в комнатах до выключателя новая проводка

Как же это вы резетку пропустили?

Serdjio написал :
Они подключаются к розетке и идут на следущую на которой висит только бра на 2 лампочки

Может дело в бра, попробуйте рабочие провода(где лампа работала) вместе с бра подключить к розетке и проверить диф.

Serdjio написал :
А интересно если соединить фазу с фазой ,ноль с нулём Что будет?

А зачем? У вас и так одна пара не работает.
Да не предупредил, я не электрик!

ink_mast написал :
Как же это вы резетку пропустили?

В трёх комнатах ремонт не делался поэтому розетки сидят на старой проводке
В комнаты на будущее введены провода и поставлены рапаячные коробки до лучших финансовых времён

ink_mast написал :
Может дело в бра, попробуйте рабочие провода(где лампа работала) вместе с бра подключить к розетке и проверить диф.

Уже пробовал поэтому отключил -выбивало

Что то в этой паре проводов не впорядке вот только что ? Самому интересно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33764

Serdjio написал :
Что то в этой паре проводов не впорядке вот только что ?

Наиболее вероятен вариант, что один из подключенных к диффавтомату проводов не приходит на розетку, а принадлежит одной из уже заменённым на медь группам - родной провод от розетки у вас где-то в этажном щите болтается.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Serdjio написал :
Уже пробовал поэтому отключил -выбивало

Я так понял, что диф всегда выбило при подключенном бра к розетке, вне зависимости от того какую пару проводов вы подключали от дифа. Теперь еще и при отключенном от розетки бра и (проблемной) паре проводов тоже диф выбивает? А при другой паре не выбивает при отключенном бра? Без бра у вас обе пары работают или нет? Или не так?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

avmal написал :
Наиболее вероятен вариант

Тогда не вяжется

Serdjio написал :
Без ДИФа данная розетка функционировала

avmal написал :
Наиболее вероятен вариант, что один из подключенных к диффавтомату проводов не приходит на розетку, а принадлежит одной из уже заменённым на медь группам - родной провод от розетки у вас где-то в этажном щите болтается.

Смотрим внимательно картинку -описываю раньше стояли на его месте два чёрных один свет один разетки на автомат света подходил один провод

когда заменил часть проводки световой автомат обесточил и похоронил провод в щите

Далее оставил чёрный автомат на разетки и сбоку от дифа стоит вводный автомат на квартирный щиток с которого разведена проводка по квартре

На чёрном автомате на нагрузку выходят два провода на дифе они внизу справа
далее внизу на дифе слева подключил два нулеыых провода которые сидели на колодке вверху на картинке эту колодку видно

от колодки нулевой кунул провод на диф и далее на соседний автомат
Собственно всё описание

Все остальные 8 разеток по трём комнатам работают

Да и когда к этой разетке подключаешь лампу она успевает чуть моргнуть еле еле прежде чем диф выбьет

ink_mast написал :
Я так понял, что диф всегда выбило при подключенном бра к розетке,

Диф не выбивает на другой паре проводов чтобы я не подключил

У вас один из проводов идёт мимо дифавтомата, скорее всего нулевой. Потому он и срабатывает при включении нагрузки.

Регистрация: 16.10.2006 Нижнекамск Сообщений: 369

Serdjio написал :
Да и когда к этой разетке подключаешь лампу она успевает чуть моргнуть еле еле прежде чем диф выбьет

Такое ощущение, что это "утечка на землю" имеет место быть.... Такая картинка наблюдается в старой проводке почти Повсеместно.

Далее, слева снизу, на диффавтомате похоже что провод лапша который, подключен на 1 контакт обе жилы, что ли? Он не разделяется на 2 жилы, верно?

Если я прав, и слева снизу провод двойной , и обе жилы подключены на один контакт, то у вас неправильно подключен диф.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Serdjio написал :
Диф не выбивает на другой паре проводов чтобы я не подключил

Тогда мучайте свой проблемный провод, мучить удобнее когда он демонтирован(может за годы по изоляции косяк вылез), а на розетку подключите нормальную(рабочую) пару! Вы же сами все выяснили.

Далее, справа это вводной автомат двухполюсный? Почему сверху справа белый провод куда то пошёл мимо дифа?

![]([

]() "")

Сходил ещё раз посмотрел моя правая колодка наверху осталось два проводка один из них старый похороненый свет а один скорее всего тот который приходит на разетку

Комментатор написал :
Если я прав, и слева снизу провод двойной , и обе жилы подключены на один контакт, то у вас неправильно подключен диф.
__________________

Да он двойной и он сидел на нулевой шине на одном болту поэтому я и решил что он идёт на розетки

У вас вот объясните, на фотке, справа на белом двухполюсном автомате куда провод белый идёт? Мимо дифа, ведь, правильно? Вот так не должно быть.

Serdjio написал :
Да он двойной и он сидел на нулевой шине на одном болту

Пимпец...такого быть не должно.

У вас вся проблема, в подключении в щитке. Найдите спеца нормального, качество фоток у вас...мммм, плоховатое....