#1711572

у заказчика в ванной фирма будет ложить теплые полы - я предупредил заказчика о том что насколько я знаю поверх теплых полов ложиться сетка металическая которую надо заземлить - но так как дом старая даже не хркщевка а еще хуже 5ти этажка ни о каком заземлении и речи нет - заказчик на фирме задал вопрос о этом они показали какойто гост о том что заземления не надо - хотелось бы уточнить кто о этом что знает - может у них какието супер провода которые не пробиваються кстати дают гарантию 10 лет -

что интересно фирма давно и успешно работает - т.е. она делает эти полы а т.к. очень много старого жилого фонда получаеться никакого заземления нет и у всех есть вероятность поражения эл.током

При устройстве системы должен быть выполнен ряд требований, после чего установленная система становится совершенно безопасной как с точки зрения пожаробезопасности, так и предотвращения поражения человека электрическим током.

Необходимо:
использовать только экранированный нагревательный кабель, причем сечение экрана по меди должно быть эквивалентно 1.0 кв.мм;
в квартире (доме) должно иметься заземление с сопротивлением растекания не более 4 Ом;
на входном щитке (шкафу) должно быть установлено УЗО (устройство защитного отключения, рассчитанное на ток утечки не более 10 мА;
разводка питания для «теплого пола» должна быть выполнена отдельно от осветительной сети;
все работы по установке оборудования должен выполнять квалифицированный электрик.

Все эти требования являются стандартными требованиями ПУЭ для электрических установок зданий, и не содержат чего-либо, относящегося только к «теплым полам». Безусловно, применяемое оборудование должно быть сертифицировано.

вот и пуэ нашлось

----------очень много о этом

Монтажер написал :
Вложения
тепл пол.doc (57.0 Кбайт, 0 просмотров)

"или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов"- достаточно оплётку тёплого пола заземлить...Но, как сами понимаете, в старом жилом фонде нет заземления...

просто я засомневался - а вдруг уже выпускают чудо кабели которые не пробиваються и не требуют заземления

вот этот супер кабель

что интересно про заземление ни слова наверно знают что в старом секторе его нет или на старый сектор новое пуэ действие не распространяет

имя суперкабеля SiPC 6102-30 20 метров стоит всего 100 баксов - щас поищуего в гугле

Да всё равно его заземлять надо, а где её взять то в старом фонде...

раз есть экран то зачемто его в этот кабель вставили - и ни слова куда этот экран цеплять \ это я про рекламки\

Монтажер написал :
и не требуют заземления

Да ерунда это всё...ПУЭ требует всё в ванной комнате заземлять и через УЗО ещё на 10 мА подключать...и уравнивание ещё потенциалов делать...

Монтажер написал :
раз есть экран то зачемто его в этот кабель вставили - и ни слова куда этот экран цеплять \ это я про рекламки\

В описании подключения регуляторов пола, там написанно всегда ))) К заземлению...

система безопасна, может ли ударить током

ЧЕТА гуру молчат или и так все ясно

Монтажер написал :
ЧЕТА гуру молчат или и так все ясно

Дык а в чём вопрос то? ))) Без заземления тёплые полы нельзя использовать, о чём тут дисскутировать то?

В какие помещения можно устанавливать кабельную систему обогрева пола, безопасно ли это?
Жилые комнаты, прихожие, столовые, ванные комнаты, душевые, бассейны, подсобные помещения, зимние сады, гаражи, террасы, мансарды. Безопасность гарантируется качеством продукции, конструкцией кабеля и определяется наличием у кабеля экрана (контур заземления) и герметичностью соединительных муфт. См. ДБН В.2.5-24-2003 ЕЛЕКТРИЧНА КАБЕЛЬНА СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ

Заземлять надо ))) Из вашей же ссылки...

да просто читал у ОБОГРЕЕМ.КОМ И ни слова о обязательном заземлении ни и решил что с такой суперизоляцией заземление может и не нужно - ведь про него ни слова - ни слова о подключении экрана - или все это самособой разумееться я чета думал эти вопросы должны бы освещаться при продаже кабеля - ведь он продаеться комплектом для самостоятельной установки - и ставитьего будет хозяин квартиры не заморачиваясь чтением ПУЭ - в инструкции к установке нет предупреждения о запрещении установки при отсутствии заземления

Потому и пишут везде, что подключать должен специалист )))

И перед укладной пола нужно измерить сопротивление оного, акт написать, дать подписаться хозяину, и после укладки плитки на пол, снова измерить, и снова акт ))) что бы потом не доказывать что ты не верблюд и не ты порвал его ))) уже видел влетевших...теперь только так делаю.

И работать можно только в резиновой обуви на укладке стяжки...)))

кароче резюме - если при продаже этой системы не спрашивают про заземление - это развод и надо бежать от них

А продавец и не должен спрашивать ))) ему главное- продать ...

и не бояться гады что кавота убить может - к ним не придеруться - ктож крайний будет если хозяин на фазу сядет -

Подключите и установите терморегулятор
Все работы по подключению теплых полов Hemstedt производите только при отключенном напряжении питания. Зачистите выводы холодных (монтажных) концов мата, датчика температуры и провода питания (220 В).Подключите выводы холодных (монтажных) концов мата, датчика температуры и провода питания (220 В) к клеммам терморегулятора в соответствии со схемами подключения и надежно закрепите их для обеспечения постоянного контакта. Экранирующая оплетка провода питания нагревательного кабеля должна быть соединена с заземляющим контуром здания. В случае отсутствия заземляющего контура экранирующую оплетку подключайте к нулевому проводу (через клемму подключения на терморегуляторе).
Установите и закрепите терморегулятор в электромонтажной коробке на стене.

В случае отсутствия заземляющего контура экранирующую оплетку подключайте к нулевому проводу

Монтаж должен производиться только специалистом