#1711648

Здравствуйте! нужна помощь профессионалов. Ситуация следующая: 2х комнатная квартира. идет полная замена электрики силами специалиста. решение такое: а диф автомат на стиралку.
через второй подключаем все остальные автоматы, а именно:
С6 на свет.
остальные С16:
1 на дух шкаф.
2 на теплый пол.

  1. розетки в кухне
    4 розетки в первой комнате
  2. розетки во второй комнате.
    как я понял по одной и той же проблеме существуют даже по диаметрально противоположные мнения...так вот, хочу убедиться, что все делаем правильно.если что -то не так, хочу , что бы помогли и подсказали как правильно!

Вопрос:
на площадке остается счетчик. что надо поставить после него? (Диф или узо?) и какой\е?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3764

иСледователь написал :
нужна помощь профессионалов.

иСледователь написал :
идет полная замена электрики силами специалиста.

А помощь кому нужна, вам или специалисту?

иСледователь написал :
Вопрос:
на площадке остается счетчик. что надо поставить после него? (Диф или узо?) и какой\е?

иСледователь написал :
решение такое: а диф автомат на стиралку.
через второй подключаем все остальные автоматы

Вы же уже дифы ставите вроде как?

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

иСледователь написал :
иСледователь

Вы эти фотки с коментариями закиньте в тему "Лжеэлектрики" там быстренько все обмусолят по косточкам

ink_mast написал :
А помощь кому нужна, вам или специалисту?

мне по контролю за специалистом.

ink_mast написал :
Вы же уже дифы ставите вроде как?

значит нужен просто автомат? какой?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3764

иСледователь написал :
мне по контролю за специалистом.

Вам сюда

sovitalik написал :
Вы эти фотки с коментариями закиньте в тему "Лжеэлектрики" там быстренько все обмусолят по косточкам

Меня порадовал индикатор напряжения. Видно что все по взрослому. На стиральную машину, электроплиту и другие стационарные приборы с металлическим корпусом требуется заземление, зануление а не УЗО! Ваш квалифицированный специалист (судя по гильзам и индикатору напряжения :-) ) может стать виновником чей- той смерти. Конечно можно расписать как надо делать, но к сожалению, ваш мастер не счел нужным даже упорядочить фазу и ноль по цветам. Это говорит что делается все как удобно а не как нужно (конечно и тут спорный вопрос, куда понятней и удобней если фаза имеет "свой" цвет).

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2901

Petr. написал :
требуется заземление, зануление а не УЗО!

Одно другому не мешает, а если нет возможности сделать заземление - то УЗО я бы даже сказал обязательно.

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

индикатор напр. - зря трата денег;
В щитке бардак, квал. спец так не делает
Когда спец собирает щиток, как правило старается преобрести все одной фирмы.
Чета 5 мин смотрел фото, так и не понял, что куда идет.

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

А ввод в щиток, кабель какого сечения?

Регистрация: 28.11.2009 Ярославль Сообщений: 348

иСледователь написал :
С6 на свет.

Свет можно под АД/УЗО не заводить

иСледователь написал :
и какой\е?

Не после счётчика, а до него УЗО хватит на 100 мА, АД будет защищать только проводники от стояка. Щиточек как я понимаю собран по временной схеме.

Petr. написал :
а не УЗО

Это почему??? Объяснитесь.
2sovitalik 2ink_mast Что настроение весёлое Он нормально помощи просит, а Вы стебаетесь
2sovitalik И вообще при пайке флюс вызывает коррозию проводников

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

mascot71 написал :
Он нормально помощи просит, а Вы стебаетесь

По уму все переделать надо!

Diska написал :
индикатор напр. - зря трата денег;
В щитке бардак, квал. спец так не делает
Когда спец собирает щиток, как правило старается преобрести все одной фирмы.

+100

иСледователь написал :
иСледователь

Схема, план(с маркировками и т.д и тп) предоставляются? если нет стресите с спеца и на растерзание сюда!

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

mascot71 написал :
Не после счётчика, а до него УЗО хватит на 100 мА

Вот это все зачем? Кому оно надо, кого защищать?
Многим электрикам дай волю они все узохами залепят и надо и не надо

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

[QUOTE=mascot71] И вообще при пайке флюс вызывает коррозию проводников[/QUOT это клевета! ПАЙКА-МОЛОДЕЦ:yu

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3764

mascot71 написал :
Что настроение весёлое Он нормально помощи просит, а Вы стебаетесь

А о каком стебе идет речь? Автор указал что сделано и что осталось. Работы выполнил ему специалист, и спец не может объяснить автору куда поставить. Может автору стоит усомниться в квалификации спеца, а теперь еще всё после него проверять да что не так переделывать на что ему и указали? А насоветовать как доделать (не зная чего теперь там), дело не хитрое, к тому же опасное!

Регистрация: 28.11.2009 Ярославль Сообщений: 348

sovitalik написал :
По уму все переделать надо!

Благодаря Вам ему теперь постят и на лже - электриках

Diska написал :
В щитке бардак, квал. спец так не делает

Думаю это времянка (судя по не подключенным АВ)

Diska написал :
А ввод в щиток, кабель какого сечения?

А марка Какая?

Diska написал :
Вот это все зачем? Кому оно надо, кого защищать?
Многим электрикам дай волю они все узохами залепят и надо и не надо

Хорошо, АВ

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3764

mascot71 написал :
Благодаря Вам ему теперь постят и на лже - электриках

Так может просто там и помочь ему теперь разобраться.

Регистрация: 28.11.2009 Ярославль Сообщений: 348

ink_mast написал :
Так может просто там и помочь ему теперь разобраться.

Каждая топик для своих целей "Лже-электрики" для обсуждения уродов рода электрического, а "помогите разобраться" для запутавшихся в хитросплетении проводов.

иСледователь написал :
на площадке остается счетчик. что надо поставить после него?

После - ничего не надо. До счетчика должен стоять рубильник-автомат.
По фото не уловил смысл двух шин - если одна нуль, а вторая защитное заземление (где желто-зеленые провода), то почему на шине всего три клеммы заняты при шести автоматах?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3764

2 mascot71 Проверил "Лже-электрики", автору лучше сюда. Автору сори.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

mascot71 написал :
Благодаря Вам ему теперь постят и на лже - электриках

Не мне а тому электрику.

mascot71 написал :
Думаю это времянка

Времянка с опрессовкой наконечников? и это еще не все линии заведены в щит и подключены!

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

Vladimir_Vas написал :
По фото не уловил смысл двух шин - если одна нуль, а вторая защитное заземление (где желто-зеленые провода), то почему на шине всего три клеммы заняты при шести автоматах?

Я 7 автоматов насчитал, 3 занято, на нижней шине должно быть 4 провода. Куда 1 провод делся х.з!

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

mascot71 написал :
Хорошо, АВ

Ав тоже с умом надо ставить.
Да и вообще что стоит до счетчика, особенно на площадке, потребителя не должно волновать, за это ЖЭК отвечает, а вот после него- это другое дело.
А вот когда учет находится в квартире...

Регистрация: 28.11.2009 Ярославль Сообщений: 348

sovitalik написал :
Не мне а тому электрику.

Какой же Вы, право, упрямый

sovitalik написал :
Времянка с опрессовкой наконечников?

Тоже спрашиваю об этом, подождем ответа АФФТАР АУ!!

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

mascot71 написал :
Тоже спрашиваю об этом, подождем ответа АФФТАР АУ!!

Давайте еще спросим почему индикатор в конце стоит?(по логике в начале должен) его надо местом поменять с АВ 6!

иСледователь написал :
через второй подключаем все остальные автоматы

Этот тоже в начало после индикатора!(в заблуждение ввел меня! На нижней шине тогда правильно 3 жилы.)

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

Это конечно супер-пупер щит, но вы посмотрите как все уложено, вот к чему надо стремиться

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

sovitalik написал :
Давайте еще спросим почему индикатор в конце стоит?(по логике в начале должен) его надо местом поменять с АВ 6!

Тоже подумал об этом, если уж разные фирмы, сам бог велел

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

2иСледователь Вы не грустите, а нашу писанину поймите правильно, конечно нам легко сидеть в кустах и орать, но правда, специалист у вас не очень хороший, а вы молодец, что заподозрели и обратились за помощью.
Таким как он надо сразу отвертку кое-куда засовывать и гнать из квартиры.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33753

Diska написал :
Таким как он надо сразу отвертку кое-куда засовывать

Баловство одно ...

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

avmal написал :
Баловство одно ...

ну да перестарался, сори.
2avmal вам доверяю, сейчас с начальником рассуждали,

Diska написал :
Да и вообще что стоит до счетчика, особенно на площадке, потребителя не должно волновать, за это ЖЭК отвечает, а вот после него- это другое дело.

Я прав или нет. если нет, то где граница эксплуатационной ответственноси в этажных щитах многоэтажек

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33753

Diska написал :
ну да перестарался

Я бы такого не сказал - отвёртка не поможет.

Diska написал :
где граница эксплуатационной ответственноси в этажных щитах многоэтажек

Это уже больше к юриспруденции относится, а я в ней не силён, но границы раздела ответственности обычно указываются в договорах. В моём понятии, ваше хозяйство начинается с выходных клемм ограничивающего мощность аппарата после счётчика, к которым подключен кабель, идущий в квартиру. Всё остальное до этого делят между собой энергоснабжающая организация и управляющая компания.