#1717003

Разобрал розетку, а там ноль заведен на землю. Так вообще делают?
Розетка для стиральный машинки. Самостоятельный отвод от щитка.

Полез смотреть, т.к. стиралка била слегка током

Делают когда жить надоедает . КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ !!!!!!!!!!

Реклама
Модульные корпуса IEK серии КМПн IP55

Защита от попадания влаги и пыли!
Стильные и надежные, полная комплектация.
Произведено в России Подробнее

Лучше отсоедините, пока кого-нибудь не прихлопнуло. И побыстрее ставьте на стиралку УЗО и проводите третью жилу от щитка.

Как вариант, можете купить УЗО в виде розетки.

Chabrez написал :
Лучше отсоедините, пока кого-нибудь не прихлопнуло. И побыстрее ставьте на стиралку УЗО

Это Да.

Chabrez написал :
и проводите третью жилу от щитка.

А вот это еще/пока под вопросом (телепат таки еще не вышел с отгулов)

haramamburu написал :
А вот это еще/пока под вопросом (телепат таки еще не вышел с отгулов)

Ну, там же вроде только две жилы к розетке подходит? А если в щитке нет шины РЕ, можно сделать TN-C-S

2xReason

И розеточку заодно поменяйте, она у вас ужасно плохая (без обид ) Советую ELSO AQUA-TOP или на худой конец VIKO, с крышкой. А жилы, которые будут входить в розетку, залудите. Я пока в электрике не разбирался, три розетки на стиралке поменял, пока догадался облудить концы

xReason,прочтите пожалуйста: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=562317&postcount=8
Обратите внимание на: Устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) "зануления" при помощи перемычки в розетке с клеммы N на клемму PE - не допускается!
В случае отгорания нуля, через вашу перемычку в розетке потенциал поступит с нулевого проводника на все корпуса электроприборов.

Chabrez написал :
А если в щитке нет шины РЕ, можно сделать TN-C-S

Как?

haramamburu написал :
Как?

На форуме стопудово есть инфа, но я не откажу себе в удовольствии ответить вам лично . Берутся два провода, от одной нулевой шины (они должны быть прикручены к разным болтам). Один пропускается через УЗО (это будет рабочий ноль), второй - идет напрямую к стиральной машине в качестве "земли". И все.

Chabrez написал :
На форуме стопудово есть инфа

Во во , эту инфу сначала и изучите, с удовольствием. Подсказка : путеводитель.

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4912

щас начнётца...

Спасибо, большое. Ну я сразу заподозрил, что тут что-то не то. Думаю, думаю я розетка гляну.
Это все хозяйство мне досталось, от старых хозяев квартиры.

УЗО это хорошо, но как это реализовать в моей хрущевке пока не ясно.
2 Chabrez: Розетку поменяю, большое спасибо

haramamburu написал :
Во во , эту инфу сначала и изучите, с удовольствием. Подсказка : путеводитель.

Зачем?

Chabrez написал :
Зачем?

Что б "удовольствия" было больше

haramamburu написал :
Что б "удовольствия" было больше

Как приятно помочь человеку развлечься. Что ж, развлекайтесь

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3777

2Chabrez Сделать Вы конечно можете tn-c-s у себя дома, но требования к PEN (не менее 16мм2) у xReason возможно не выполнено. Поэтому автору советовать зануление - нельзя. 2xReason Фото вашего этажного щитка.

Щитка нету, есть вот такая фигня в квартире.

Так же, что бы не плодить темы. Что скажите про эти автоматы?
Потянут или лучше поменять?
Кстати тот, что справка идет именно на эту розетку

А на что у вас стоят 40-Амперные автоматы? Это как-то вообще ни к селу, ни к городу. Ну и ДЭКи конечно с ИЭКами лучше на что-нибудь поприличнее поменять, на Moeller например. Для верности.

ink_mast написал :
2Chabrez Сделать Вы конечно можете tn-c-s у себя дома, но требования к PEN (не менее 16мм2) у xReason возможно не выполнено. Поэтому автору советовать зануление - нельзя. 2xReason Фото вашего этажного щитка.

Заметьте, про выполнение системы TN-C-S я говорил не автору темы, а уважаемому 2haramamburu, который устроил мне "экзамен" Я априори предположил, что про эти тонкости он в курсе. Разумеется, если бы меня спросил автор темы, я бы посоветовал ему обратиться к специалисту, который, на основе текущего состояния сети принял бы оптимальное решение.

Chabrez написал :
А на что у вас стоят 40-Амперные автоматы? Это как-то вообще ни к селу, ни к городу.

Хороший вопрос, я сам не знаю. Такие вот достались

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3777

xReason написал :
Щитка нету, есть вот такая фигня в квартире.

Щиток в подъезде.

xReason написал :
Потянут или лучше поменять?

Однозначно менять, исходя из сечения проводки в квартире. Максимальный номинал автомата скорее всего будет 16А.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3777

Chabrez написал :
Лучше отсоедините, пока кого-нибудь не прихлопнуло. И побыстрее ставьте на стиралку УЗО и проводите третью жилу от щитка.
Как вариант, можете купить УЗО в виде розетки.

И проводите третью жилу от щитка-это как понимать? И сообщение было автору.

Chabrez написал :
который устроил мне "экзамен"

Я?
Я только предостерег

haramamburu написал :
Цитата:Сообщение от Chabrez
и проводите третью жилу от щитка.

А вот это еще/пока под вопросом (телепат таки еще не вышел с отгулов)

Chabrez написал :
Я априори предположил, что про эти тонкости он в курсе.

Ага, и при этом автор спрашивает:

xReason написал :
Так вообще делают?

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 6682

В розетке это ещё ничего. Я один раз такую фигню видел в вилке.

Chabrez написал :
Заметьте, про выполнение системы TN-C-S я говорил не автору темы, а уважаемому 2haramamburu, который устроил мне "экзамен"

Chabrez. уважаемый Вы не правы система TN-C-S в двухпроводке невозможна..
Поэтому Вам надо прислушаться к совету данному Вам haramamburu

haramamburu написал :
Подсказка : путеводитель.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3777

AndyMirror написал :
В розетке это ещё ничего. Я один раз такую фигню видел в вилке.

Да разницы никакой.
2xReason Помимо автоматов еще используются УЗО, реле напряжения - это тот необходимый минимум защит, который надо у себя иметь. А фото щитка в подъезде будет?

xReason , Chabrez. вот из путеводителя: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27913

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

Chabrez написал :
А если в щитке нет шины РЕ, можно сделать TN-C-S

Наоборот, для того, чтобы сделать TN-C-S - необходимо, чтобы в щитке была шина РЕ или PEN. Иначе - двухпроводка.

2xReason См. 70 - О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. - Ключевые моменты.

xReason написал :
Так же, что бы не плодить темы. Что скажите про эти автоматы?
Потянут или лучше поменять?

Менять. Как фирму, так и номиналы. См. Допустимые токи для проводов. Соответствие сечения провода и номинала автомата.

Щитка нету в подъезде, у меня счетчик в квартире

xReason добавьте ещё парочку фоток с разных сторон и чтоб счётчик влез.