Мастера подскажите собираюсь сделать проводку в квартире по полу не подскажите:

  1. кабель медный 3 на 3, а гофра какая должна быть сечением? чтоб можно было поменять кабель.
  2. Какие нужно ставить распред коробки и чем в них лучьше соеденять провода?, сверху распред коробки зальют бетоном.

Регистрация: 27.03.2010 Челябинск Сообщений: 85

лучше откажитесь от прокладке по полу

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

Tractorist написал :
лучше откажитесь от прокладке по полу

Почему ???

sergwin написал :

  1. кабель медный 3 на 3, а гофра какая должна быть сечением? чтоб можно было поменять кабель.

Такого кабеля во первых нет, есть3х2,5 кв.мм., что-бы удобно с лёту затягивать в гофру её диаметр должен быть 20мм., про замену забудьте, так как первый угол на 90*(подъём на стену) и вы провод не вытяните, и зачем его менять если он нормально соединён ??? Ничего ему никогда не будет, пока сами в него гвоздь не забьёте.

sergwin написал :
Какие нужно ставить распред коробки и чем в них лучьше соеденять провода

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63082

sergwin написал :
сверху распред коробки зальют бетоном.

Нив коем случае !!! И не в пол !!!

sergwin написал :
сверху распред коробки зальют бетоном

ну и закатать асфальтом!

sergwin написал :
а гофра какая должна быть сечением?

нафига!!! кабелю в стяжке намного лучше будет...

Регистрация: 27.03.2010 Челябинск Сообщений: 85

в пол уйдет гораздо больше кабеля
если только вы распред коробки не собираетесь делать на уровне с полом

я подумал протену кабель по полу в гофре а в месте разьединения по комнатам поставлю распред коробку и поверх сделаю стяжку. а что так нельзя?

sergwin написал :
поставлю распред коробку и поверх сделаю стяжку. а что так нельзя?

Нет конечно.
Вам уже об этом написали ранее.
Разводку делайте по порлу, а соединения в распред коробках, которые вы должны установить под розетками и выключателями.

dmitriev01 распред коробки в стенах под розетками тоже будут заделываться чтоб не торчали или они должны быть открытыми?

кстати а разделить кабеля розеточной группы прокладывать по полу, а освещение и выключатели по потолку можно и будет ли тут экономия?

Регистрация: 27.03.2010 Челябинск Сообщений: 85

экономия будет

sergwin написал :
кстати а разделить кабеля розеточной группы прокладывать по полу, а освещение и выключатели по потолку можно и будет ли тут экономия?

экономия будет если вы общий кабель тянете сверху а на разетки и свет от распредкоробки разными сечениями проводов

Tractorist И там же распредщиток с автоматами

Регистрация: 27.03.2010 Челябинск Сообщений: 85

все как всегда упирается в деньги
на какую сумму расчитываете?

я думаю к розеткам кабель 3 на 2.5 по полу а освещение и розетки кабель 3 на 1.5 по потолку. и друг другу кабеля не мешаются. по стоимости я и незнаю пока.

блин почитал темы по поводу распред коробок и способов соединения проводов так ниче и не понял. подскажите если я поставлю распред коробку и внутри скручу и заизалирую провода то будет нормально или нет?

sergwin написал :
если я поставлю распред коробку и внутри скручу и заизалирую провода то будет нормально или нет?

Нет.В дополнение к этому их надо пропаять, опрессовать или сварить.

sergwin написал :
скручу и заизалирую провода то будет нормально или нет?

Лучше используйте клеммы WAGO - они как раз подходят для самостоятельного электромонтажа без навыков. Все остальное - спайка, сварка, СИЗы, без навыков хорошо сделать не получится. Скрутку лучше НЕ ДЕЛАТЬ.

Регистрация: 20.12.2009 Краснодар Сообщений: 1833

sergwin написал :
Какие нужно ставить распред коробки

Если тяните по полу, то вообще без коробок делайте.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

sergwin написал :
если я поставлю распред коробку и внутри скручу и заизалирую провода то будет нормально или нет?

А вы точно уверены, что распределительные коробки вам очень нужных и без них ничего работать не будет?

2Tractorist

Tractorist написал :
экономия будет если вы общий кабель тянете сверху а на разетки и свет от распредкоробки разными сечениями проводов

Это шо за хрень такая! (с) Наша Раша

2sergwin
По теме:

  1. Кабель 3*2.5. Гофра 16 или 20. Если кабель плоский, типа ВВГ-п, то лучше берите 20ку, в 16ю он тянется тяжелее. Нормальный СевКабелевский NYM в 16ю гофру влазит без проблем.
    Только замена кабеля - это совершенный миф, если в гофре будет хотя бы один поворот трассы. Или гофра должна быть диаметром так под 32 Тем более, если вы замуровываете распаечные коробки - забудьте о смене. Делайте один раз и навсегда.
  2. Сейчас все стараются отказываться от распаек в бытовых квартирах - не нужно это. Тем более, если вы в Москве - разных видов материалов у нас - уйма! Не порите всякую дрянь. Попробуйте продумать трассы и группы линий так, чтобы кабель розеток заходил к первой розетке группы, от неё шёл к следующей и так до конца этой розеточной линии. В этом случае все розетки линии соединяются шлейфом, используя штатную возможность розетки подключать два провода под один контакт. Т.е. - про распайки в 220 забываем.
    Осветиловка - та же система при условии выполнения всех соединений в подрозетниках. Питающий кабель идёт до первого выключателя, от него шлейфом - до следующего в группе. Кабель от светильника идёт до выключателя и там коммутируется.
    Всякие извратские приборы типа варочных/плит обычно выполняются или специальной розеткой или, что лучше подключением кабеля напрямую к клеммным зажимам плиты (кабель просто выпускается из стены, например на 1.5 метра хвостом).
  3. В идеале вся разводка у вас должна получиться в виде линий в полу и только лишь вертикальных штроб до подрозетников в стенах. Да, и ещё - нормальная разводка в стяжке обычно выполняется на расстоянии 15-20 см от стен. А все повороты, изгибы трасс делаются строго под прямыми углами и или вертикально, или горизонтально. Никаких косостей и кривостей, ибо нефиг. До кучи удобно заводить в комнату по центру дверного проёма, чтобы дверщики ничего не побили потом
  4. Сэкономить кабель или сделать дёшево - не получится. Как в той смешной фразочке в стиле - "мы делаем быстро, качественно, дёшево - выберите одно". Либо делать один раз и нормально, либо лучше не делать и порнографию не разводить.

З.Ы. Сорри - в больнице совсем тухло, инет иногда работает, - потому сижу, кошу под пафосную сволочь и пишу длинные посты, чтобы не помереть со скуки... спасибо любимому форуму! Ня! ^_^

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

S_CS написал :
удобно заводить в комнату по центру дверного проёма, чтобы дверщики ничего не побили потом

Думаю, что от "дверщиков" это не спасёт и потому предпочитаю делать входы в помещения через стены в стороне от проёмов.

S_CS написал :
в больнице совсем тухло

Что случилось? Последствия разборки с заказчиком?

avmal написал :
Что случилось? Последствия разборки с заказчиком?

Не. Если б это было - тода надо было бы искать большие пожары Привед от онкологии. Большой такой, мать его, привед. Так что смеяться можно будет, когда всё успешно (я надеюсь) закончится.

avmal написал :
Думаю, что от "дверщиков" это не спасёт и потому предпочитаю делать входы в помещения через стены в стороне от проёмов.

Тоже вариант, и вполне себе удобный. Принимается.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33765

S_CS написал :
всё успешно (я надеюсь) закончится

Я тоже так думаю.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

S_CS написал :
когда всё успешно (я надеюсь) закончится.

Дай-то бог!

последний вопрос подскажите а зачем тогда гофра если кабель потом не вытянешь.

Регистрация: 27.03.2010 Челябинск Сообщений: 85

sergwin написал :
последний вопрос подскажите а зачем тогда гофра если кабель потом не вытянешь.

дополнительная изоляция не помешает тем более вы по полу постоянно будете ходить..
ну и плюс в целях пожарной безопастности. При возгарание кабеля даже если это будет допустим NYM или ввг-нг, она обожмет участок возгорания тем самы прекратиться поток воздуха к очаку возгарания

В стяжке - для того, чтобы лишний раз кабло не топтали, не передавили и не стукнули лопатой. Защита, конечно, особенно от лопаты, сомнительная - но нормальный рабочий когда видит гофру, старается не повредить. А если чуть цепанёт - то не сам кабель.
Ну и хорошим тоном считается кабели класть в цементо-гипсосодержащие растворы в чём-нибудь защитном.
В стенах / потолке - если кабель NYM/ВВГ-нг - можно и без гофры положить, если слишком лень штробы широкие делать (у меня штроборез, потому пофиг).

2avmal 2ПPOPAБ Спасибо! Пока, к сожалению, за меня думают врачи. Спасибо за поддержку, - прорвёмся.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

sergwin написал :
последний вопрос подскажите а зачем тогда гофра если кабель потом не вытянешь.

В теории - должно вытягиваться и затягиваться. Для этого необходимо: применять гофру внутренним диаметром в два раза больше наружного диаметра кабеля, радиусы изгиба от 6-ти наружных диаметров гофры, и не более двух углов между коробками. На практике - практически невыполнимо, учитывая конструкцию зданий.

S_CS написал :
В стенах / потолке - если кабель NYM/ВВГ-нг - можно и без гофры положить, если слишком лень штробы широкие делать (у меня штроборез, потому пофиг).

Не то что-бы лень - нет возможности... Даже при наличии штробореза Ф150. Как"закатать" 25мм гофру в стену 50-65 мм толщиной (которую и штробить -то нельзя) при этом соблюсти радиусы..
Теряется смысл трубки в стене и ухудшаются условия охлаждения кабеля.

2ПPOPAБ Ух ещё бы!!! 25ку - это сильно в стены-то)))
У меня как получается: основная гофра - 16я - под NYM 3*2.5 и 3*1.5. Если кабель без пыли и грязи - он на ура лезет в 16ю. Извратские гофры типа 20, 25 и 32 мм идут под толстое кабло типа вводного или под плиты (3*6, 5*2.5 и прочие), для которых стены почти штробить не надо.
Собссно потому штроборезина обычно настроена на что-то типа 25 (ширина) на 20 (глубина) - и режешь.
Это я сейчас об "обычных" условиях. А если соблюдать радиусы изгибов и диаметры - то конечно, начинается художественное вырезание по железобетону, гы.
Вообще я всегда стараюсь в гофру всё класть. Особенно слаботочку. Причём в последнее время всем клиентам рекомендую двухпортовые RJ-45, что даёт прямо отменную возможность: две витые отлично лезут в 16ю гофру.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

S_CS написал :
Вообще я всегда стараюсь в гофру всё класть. Особенно слаботочку. Причём в последнее время всем клиентам рекомендую двухпортовые RJ-45, что даёт прямо отменную возможность: две витые отлично лезут в 16ю гофру.

Вот это, можно правилом считать!

S_CS написал :
Если кабель без пыли и грязи - он на ура лезет в 16ю.

В уже -проложенную? Это о технологии и сменяемости...