#1735392

Здравствуйте. По 10-ти бальной шкале на сколько эта схема тянет? Кв-ра 2комнатная в новостройке. То, что в подъездном щитке - уже существует. Требование к схеме - чтобы по максимум была защита бытовой техники (кухонной). Забыл на схеме показать сечение проводов - свет: ВВГнг 3х1,5; розетки: ВВГнг 3х2,5; В/П+Д/Ш: ПВ1-3(1х6мм^2) Спасибо.

DenL написал :
эта схема тянет?

потянет, нормальная, только на водогрей я бы отдельно Ав поставил - редко он используется, чик и откл его.

DenL написал :
Требование к схеме - чтобы по максимум была защита бытовой техники (кухонной)

максимальная защита - не подключать воду и электропитание...

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

1)если водогрей отдельно на АВ, то и УЗО под него выделять отдельно? 2)холодильник и посудомоеч. машину лучше отдельным АВ и УЗО? (при условии высокой надежности)

DenL написал :
то и УЗО под него выделять отдельно?

зачем, под тоже УЗО!

DenL написал :
холодильник

и без УЗО работает

аматор1 написал :
и без УЗО работает

Без УЗО все что угодно работает, УЗО не для работы, а для безопасности.

Chabrez написал :
Без УЗО все что угодно работает, УЗО не для работы, а для безопасности.

и как раньше без него жили, на нём что клин светом сошёлся? а вот протухший помидор поиметь мона!
тем более у ТС новострой надо понимать и там основная мера защиты РЕ, а не впариваемый вами УЗО

аматор1 написал :
основная мера защиты РЕ, а не впариваемый вами УЗО

Как вы думаете, если человек стоит в подключенной к PE ванной и в нее падает фен, ему PE поможет? Если только хорошенько прожариться. А вот УЗО в сочетании с PE в тот же момент отключится. PE без УЗО вообще бессмысленно. А если учесть , что УЗО работают и без PE, необходимость их "впаривать" отпадает - умные люди покупают их вполне добровольно

Chabrez написал :
Как вы думаете, если человек стоит в подключенной к PE ванной и в нее падает фен, ему PE поможет?

именно в ванной стоять с феном - мда уж...
и выдёргивать из контекста и перекручивать не гут...

Chabrez написал :
PE без УЗО вообще бессмысленно

зачёт!!!
давайте ещё!

2Chabrez что в сетях до 1000 В является основной защитой от поражения эл.током?
подсказка - начинается на букву "зе"...

аматор1 написал :
зачёт!!!
давайте ещё!

Ради Бога

В электроустановках с системами заземления ТN-S и ТN-С-S электробезопасность потребителя обеспечивается не собственно системами, а устройствами защитного отключения (УЗО), действующими более эффективно в комплексе с этими системами заземления и системой уравнивания потенциалов.
Собственно сами системы заземления — без УЗО, не обеспечивают необходимой безопасности.

УЗО - устройства защитного отключения. Издательство: Энергосервис, 2006 г.
Мягкая обложка, 232 стр.
ISBN 5-900835-58-8

Авторы этого пособия - инженеры и ученые, которые всю жизнь занимались вопросами электробезопасности. Почитайте, это очень интересно. Можно легко скачать.

Chabrez написал :
Мягкая обложка

а ПУЭ предпочитают издавать в твёрдой обложке, ибо это правила (Закон) , а то бумага для кругозора...
ЕЩё раз! не стоит надеятся на УЗО как на 100% гарантию безопасности, это механика, которой свойственно иногда ламаться! Не зря пишут на УЗО - тестировать раз в столько-то!!!
А РЕ (нормальный) +СУП - это защита!!!

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3762

2DenL Почитайте здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=94465&page=2 и проверьте свою схему, может что поможет(что у вас так, у другого автора иначе и почему). Стабилизатор и контакторы не учитывать. Если вам стухших помидор не жалко, то УЗО ставьте, при том что в нормальной сети УЗО так просто не будет срабатывать.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33734

Chabrez написал :
Собственно сами системы заземления — без УЗО, не обеспечивают необходимой безопасности.

Chabrez написал :
Авторы этого пособия - инженеры и ученые, которые всю жизнь занимались вопросами электробезопасности.

Судя по их гениальному тезису, электробезопасностью они начали заниматься только при подготовке упомянутого вами издания к печати, а электротехникой, не исключаю, последние несколько лет после разгонов НИИ и им подобным.

аматор1 написал :
а ПУЭ предпочитают издавать в твёрдой обложке, ибо это правила (Закон) , а то бумага для кругозора...
ЕЩё раз! не стоит надеятся на УЗО как на 100% гарантию безопасности, это механика, которой свойственно иногда ламаться! Не зря пишут на УЗО - тестировать раз в столько-то!!!
А РЕ (нормальный) +СУП - это защита!!!

ОХ, чё только не издавали в твердых обложках (для таких же твердых умом!). УЗО - точно такая же механика, как и АВ. А РЕ без АВ (от отказов НИКТО не застрахован) - это сомнительное удовольствие (хотя, кому-то може и нравится )

Dachnik77 написал :
А РЕ без АВ (от отказов НИКТО не застрахован) - это сомнительное удовольствие

зачёт-2!!!

спасибо. у меня будет всё - УЗО, СУП и РЕ нормальный.
у меня тут пару вопросов - правильно ли я понимю, что в выборе УЗО тип "А" предпочтителен типу "АС" и в автоматах выключения тип "В" предпочителен типу "С" ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛИНИИ УСТАНОВКИ - свет, розетки, бытовая техника или теплый пол? И еще - т.к. несколько групп одновременно зависят от УЗО то правильным будет выбрать фирму произ-я понадежней (а-бу-бу)? Лучше перебдеть, чем недобдеть.
В каком случае при установке РН применяют контакторы?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3762

DenL написал :
В каком случае при установке РН применяют контакторы?

Если хотите ноль отключать вместе с фазой, либо РН не тянет линию по мощности.

DenL написал :
правильно ли я понимю, что в выборе УЗО тип "А" предпочтителен типу "АС" и в автоматах выключения тип "В" предпочителен типу "С"

Чем ближе к вводу (дальше от розетки) тем характеристика может быть грубее. Это выглядит так: 2Р АВ на вводе тип С, АВ на розетки тип В. УЗО общее 30мА тип С, УЗО для отдельной линии 10мА тип А. Как то так, это помогает для обеспечения селективности (отключается не все сразу). Может кто еще чего подскажет. Я не электрик, проверяйте.

ink_mast написал :
УЗО общее 30мА тип С

АС

ink_mast написал :
УЗО для отдельной линии 10мА тип А

Имхо, при наличии РЕ - Узо типа А - расточительство.

"Имхо, при наличии РЕ - Узо типа А - расточительство."

тут же на форуме читал, что в германии только тип А (УЗО) применяют, а остальные типы под запретом. Подозреваю, что у менцев то РЕ тоже существует.

p.s. как вы цитируете ?

еще вопрос - разводку по розеткам делать - заводишь провод в подрозетник, оголяешь контакт (можно не прерывая жилы) и тот же провод ведем к следующей розетке? или же так как и свет - распаячными коробками?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3762

DenL написал :
p.s. как вы цитируете ?

Выделяете то что надо процитировать, затем справа кнопка вставка выделенного, а далее пишете свои комментарии.

DenL написал :
еще вопрос - разводку по розеткам делать - заводишь провод в подрозетник, оголяешь контакт (можно не прерывая жилы) и тот же провод ведем к следующей розетке?

Если розетки спаренные (2 и более вместе), то на розетке есть дополнительное место для проводки следующей розетки. Если розетки вдалеке друг от друга (в разных углах комнаты), то пользуйтесь распаячными коробками. Но нужно учитывать суммарную мощность всех розеток, а защищать АВ соответствующим номиналом (не более 16А). Как то так, может другие поправят.

DenL написал :
тут же на форуме читал, что в германии только тип А (УЗО) применяют, а остальные типы под запретом.

Тип А конечно предпочтительней - все упирается в деньги.

DenL написал :
а остальные типы под запретом.

Тип А - универсальней, но опять таки ИМХО при TN-C-S - особого резона нет.

DenL написал :
Подозреваю, что у менцев то РЕ тоже существует.

Не был , не знаю.

DenL написал :
p.s. как вы цитируете ?

Справа снизу "кнопочка"

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3762

DenL написал :
тут же на форуме читал, что в германии только тип А (УЗО) применяют, а остальные типы под запретом. Подозреваю, что у менцев то РЕ тоже существует.

Да вы же поди не в Германии, а в РФ разрешены

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33734

ink_mast написал :
нужно учитывать суммарную мощность всех розеток, а защищать АВ соответствующим номиналом

Розетки к нашей общей радости ничего не потребляют и мощностью не распологают.

DenL написал :
еще вопрос - разводку по розеткам делать - заводишь провод в подрозетник, оголяешь контакт (можно не прерывая жилы) и тот же провод ведем к следующей розетке?

Да (неразрезая жилу предпочтительней, иначе лучше "распайку")

ink_mast написал :
Но нужно учитывать суммарную мощность всех розеток

Не нужно, т.к:

ink_mast написал :
а защищать АВ соответствующим номиналом (не более 16А)

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3762

avmal написал :
Цитата:
Сообщение от ink_mast
нужно учитывать суммарную мощность всех розеток, а защищать АВ соответствующим номиналом
Розетки к нашей общей радости ничего не потребляют и мощностью не распологают.

Нужно учитывать потребляемую мощность всех одновременно включенных потребителей в этой группе розеток, а защищать АВ соответствующим номиналом. 2avmal Так одобряете?

haramamburu написал :
Не нужно

Придется, так как возможно всех потребителей одновременно использовать не даст АВ. Указал только для этого (что автор будет в эти розетки включать и когда).

ink_mast написал :
Цитата:Сообщение от haramamburu
Не нужно

Придется, так как возможно всех потребителей одновременно использовать не даст АВ. Указал только для этого (что автор будет в эти розетки включать и когда).

Да, но если не на все розетки 1 АВ на 16, и не в холодную зиму

а обычно где находятся распаечные коробки в случае когда ПП трубы розеточного провода заливаются в стяжку?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3762

haramamburu написал :
Да, но если не на все розетки 1 АВ на 16, и не в холодную зиму

Ну почему же, достаточно чайник + холодильник(включен всегда осталось попасть на момент пуска) + электрошашлычница. АВ может сработать. Поэтому автор определитесь как много техники вы хотите использовать одновременно.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3762

А кто нибудь знает как или делал именно для быта (в квартире) фальш пол для проводки?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3762

DenL написал :
а обычно где находятся распаечные коробки в случае когда ПП трубы розеточного провода заливаются в стяжку?

Выхода вроде только 3. Либо соединение в коробке за модулем розетки, либо коробка возле пола, либо коробка возле потолка. Но главное чтобы доступ к ней был (не замурована).

Да соврал еще возможно в подвесном потолке, и под полом (как под полом сделать красиво в квартире ни разу не видел, видел только офисный вариант-серверная).