Вскрыл на даче распаячные коробки и увидел вот такое вот соединение. Одна идет на розетки сечение как я понял там 2.5 кв , а другая на свет сечение которой 1.5 кв , т.к. провода на много тоньше. Вся проводка проложена ПУНП.

Вопрос?
1 Допускается ли такое соединение?
2 Как исправить?

Как такое может быть?
Схема такая. Счетчик двойной входной автомат (фаза-ноль) далее еще два автомата ну и конечно нулевая шина.
Я сам не электрик но на сколько я понимаю автомат двойной (входной) размыкает и фазу и ноль, одинарный только фазу.
Так вот выключил я входной автомат, взял индикаторную отвертку (обычную с лампочкой), ткнул на нулевую шину и лампочка в отвертке загорелась.
Как такое может быть ведь всё обесточено?????

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

Dronn написал :
Вопрос?
1 Допускается ли такое соединение?
2 Как исправить?

1-нет
2 согласно нормативам

Dronn написал :
Как такое может быть ведь всё обесточено?????

мало исходных данных. возможно что наводка просто.

greg111 написал :
мало исходных данных.

А какие данные еще нужны?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

да может там ещё заземление перед ав подключено к фазе.... мало ли вумных..

greg111 написал :
да может там ещё заземление перед ав подключено к фазе.... мало ли вумных..

На счетчик с улицы заходит два провода (фаза, ноль), заземления нет.
Что значит наводка??? С чем её едят????

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1161

Dronn написал :
1 Допускается ли такое соединение?
2 Как исправить?

если кабель, который идет в эту коробку защищен в щите автоматом 10А, то можно (про качество соединений промолчу)...
как более правильный вариант - протащить к этой р. коробке еще один кабель на 1.5мм

mazai999 написал :
как более правильный вариант - протащить к этой р. коробке еще один кабель на 1.5мм

не понял зачем еще один кабель???
Я думаю что лучше всё это отключить и соединить ВАГО или сделать скрутки и накрутить СИЗ или вместо сиз пропаять

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

mazai999 написал :
более правильный вариант - протащить к этой р. коробке еще один кабель на 1.5мм

зачем? улучшить качество соединений? при таком положении как минимум сделать скрутку ТУГУЮ и на неё надеть более мощный клеммник и затянуть двумя винтами.

mazai999 написал :
защищен в щите автоматом 10А,

увы- 16 и 25

дело труба
Придется сесть за разработку новой схемы, буду надеятся что у меня всё получится.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

поменять АВ и переделать соединения. вуаля.

greg111 написал :
поменять АВ и переделать соединения. вуаля.

+1,1!
АВВ (рассейские) меняем на АВВ (ненецкие) адекватных номиналов, соединения - скрутка/пропайка!
ВАГО тут не рискну предложить - домиишко "фанерный" да и опыт с ВАГО нужен ... а запаса мало на тренировку...

Dronn написал :
Как такое может быть ведь всё обесточено?????

если нет духполюсного индикатора (индикатор отвёртка у нас очень "не рекомендованы" к применению) попробуйте "контролькой" ...
ПыСы. А кто вам такой ввод "стрёмный" сделал у гофре?

аматор1 написал :
А кто вам такой ввод "стрёмный" сделал у гофре?

Местный электрик. Он там всем так делает ))))

попробуйте "контролькой"

мультиметр подойдет?????

Dronn написал :
мультиметр подойдет?????

подойдёт, лучше даже за 0,5 уе стрелочный.

Dronn написал :
Местный электрик. Он там всем так делает ))))

вбейте ему в голову гвоздь ...

аматор1 написал :
вбейте ему в голову гвоздь ...


при встрече передам

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

аматор1 написал :
вбейте ему в голову гвоздь ...

Ты по улицам походи и посмотри как вводы ОБЫЧНО делаются в деревяшки! То что хотябы гофра есть, это уже достижение и тому электрику надо при жизни памятник ставить в полный рост и из чистой бронзы!

sovitalik написал :
Ты по улицам походи и посмотри как вводы ОБЫЧНО делаются в деревяшки!

а почему всегда не КАК НАДО?

sovitalik написал :
тому электрику надо

те завитушки возле изоляторов одеть на "одно место" и гвоздь в голову

sovitalik написал :
из чистой бронзы!

вбить!

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

аматор1 написал :
вбить!

За распредкоробки, глухарь 10-150мм. ему закрутить ударным винтовёртом, без суда и следствия! А за ввод памятник ему. К стати такие вводы (чердачные) по ПУЭ в металической трубе идут с толщиной стенки не менее 2.5мм. Чет я таких вводов не видал пока.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33715

Dronn написал :
сделать скрутки и накрутить СИЗ или вместо сиз пропаять

СИЗ не на скрутку накручивают, а скрутку крутят СИЗом.

Dronn написал :
Я думаю что лучше всё это отключить и соединить ВАГО

Правильно думаете - WAGO 222 серия.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

И распред коробки другие поставить, не горючие (карболитовые).

sovitalik написал :
не горючие (карболитовые)

Кстати, подскажите, делают ли такие? По-моему все уже перешли на пластик. Если только у кого-то запасы остались

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

avmal написал :
Правильно думаете - WAGO 222 серия.

ежели только под АВ 16А тем паче что ПУНП

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

Chabrez написал :
Кстати, подскажите, делают ли такие?

Для скрытой проводки точно делают и разных размеров, для открытой Х,З (должны по идее делать).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33715

greg111 написал :
ежели только под АВ 16А тем паче что ПУНП

Меня терзают смутные сомнения, что это ПУГНП, но если даже и ПУНП, то при отсутствии опыта использования WAGO, 222 серия даст наилучший результат. А что касается номиналов, то надо не клеммники под автомат подбирать, а поставить номинал, который сможет защитить сеть вместе с проводами и клеммами. Сейчас автоматы защищают проводку условно.

Chabrez написал :
Кстати, подскажите, делают ли такие?

ПолнО. Только я сомневаюсь, что чёрный карболит удачно впишется в интерьер.

avmal написал :
ПолнО.

Заводик не подскажете? Или магазинчик, что еще лучше

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33715

Chabrez написал :
Заводик не подскажете? Или магазинчик, что еще лучше

НИИ Проектэлектромонтаж
Электромеханика,
Техэлектро,
Электромонтаж ...
У кого-то из них точно есть.

Можете поиском Яндекс прочесать - У-409, КЭМ. Можно и металлическую рожковую - МОК.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5943

avmal написал :
терзают смутные сомнения, что это ПУГНП, но если даже и ПУНП,

Dronn написал :
Вся проводка проложена ПУНП.

avmal написал :
при отсутствии опыта использования WAGO, 222

можно и с ними накосячить при кривых проводах.

avmal написал :
надо не клеммники под автомат подбирать, а поставить номинал, который

а кто спорит?

Chabrez написал :
Заводик не подскажете? Или магазинчик, что еще лучше

В электромонтаже
Коробка КЭМ 1-10-3 распаечная Dвнеш=78мм H=50мм 3 входа IP44 карболит (ВЭТП Свет Витебск)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33715

greg111 написал :
можно и с ними накосячить при кривых проводах

Уже с трудом и при очень большом желании.