Столкнулся со следующей проблемой: организацию питает 4-жильный кабель, 1 жила на корпусе вводно-распределительного щита, 3 остальные - на рубильнике. Проверяю индикатором наличие напряжения, на 2-х фазах показывает, на 3-ей - нет. Проверяю клещами напряжение - между фазой и нулём - 220, между фазами на рубильнике - 220, между фазой и "не фазой" - 220
ЧТО ЭТО?

А на корпусе щитка индикатор горит? Если до корпуса им коснуться?

Реклама
Светодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов! Подробнее

907-z написал :
3 остальные - на рубильнике. Проверяю индикатором наличие напряжения, на 2-х фазах показывает, на 3-ей - нет.

  • скормное имхо, что на рубильник приходит 2 фазы, ноль, а на корпус щита - РЕ.

907-z написал :
Проверяю клещами напряжение

как определяется что напряжение 220В:непосредственно цифрами или светодиодами?

alexposter написал :
что на рубильник приходит 2 фазы

моё скромное ИМХО:2 фазы-380В.

907-z написал :
Столкнулся со следующей проблемой

Это не 220В.
А 380В!!!
Пригласите электрика.

Регистрация: 07.03.2010 Сыктывкар Сообщений: 342

907-z написал :
Проверяю клещами напряжение

по-подробнее - чем измеряли и как?

Измерял клещами Center-223
показывало 231...235 В
на корпусе индикатор молчит

а обычной контролькой не пробовали проверить?она скорее всё по своим местам расставит

907-z написал :
Проверяю клещами напряжение - между фазой и нулём - 220, между фазами на рубильнике - 220, между фазой и "не фазой" - 220

yakomiru написал :
по-подробнее - чем измеряли и как?

907-z написал :
Измерял клещами Center-223
показывало 231...235 В
на корпусе индикатор молчит

Вы смелый!

Подробнее будет так:
на рубильник приходят A B C
A - фаза
B - ?ноль?
C - фаза
N - земля?ноль?
Измеряю напряжение AB=220, AC=220, BC=220 AN=220, BN=0 CN=220
мне не понятно почему между А и С тоже 220!!! не 380, а 220?

Насчет измерения напруги "клещами" - конечно интересно, в смысле как?

А вообще, сдается мне, что там старая система 127/220, одну фазу воткнули на корпус, 2 оставшихся на "рубильник" + "пустой" провод.

2907-z
Нагрузку отключали при измерениях.

907-z написал :
организацию питает 4-жильный кабель, 1 жила на корпусе вводно-распределительного щита, 3 остальные - на рубильнике.

Bladiclab написал :
Нагрузку отключали при измерениях

по идее тогда бы все 3 фазы индикатор "показывал"

Нагрузку при измерениях не отключал, здание административное, люди за компами сидят.

haramamburu написал :
А вообще, сдается мне, что там старая система 127/220, одну фазу воткнули на корпус, 2 оставшихся на "рубильник" + "пустой" провод.

Почему тогда между фазой и "пустым " тоже 220?

haramamburu написал :
Насчет измерения напруги "клещами" - конечно интересно, в смысле как?

???

907-z написал :
Почему тогда между фазой и "пустым " тоже 220?

Возможно соединен (до щита) с фазой что на корпусе.

907-z написал :
Цитата:Сообщение от haramamburu
Насчет измерения напруги "клещами" - конечно интересно, в смысле как?
???

"Клещи" по своему прямому назначению меряют "ток" , а не напругу

haramamburu написал :
Возможно соединен (до щита) с фазой что на корпусе.

но на корпусе индикатор фазу не показывает

2907-z
Снимите нагрузку, отключите рубильник и все станет ясно (приборы у вас есть).

haramamburu написал :
"Клещи" по своему прямому назначению меряют "ток" , а не напругу

к клещам прилагаются измерительные провода, ими (клещами) можно измерять ток (постоянный и переменный), напряжение(постоянное и переменное)
Также имелся прибор ВЕКТОР
Он показывал тоже самое напряжение, что и клещи

907-z написал :
но на корпусе индикатор фазу не показывает

Понятия фаза/нуль - относительны, как и все в нашем мире

Грубо - если "стоять на фазе" и тыкать в туже "фазу" - индикатор "гореть" не будет.

907-z написал :
индикатор фазу не показывает

вы индикатору особо не доверяйте,и кЕтайским клещам тоже.есть возможность контрольку сделать?старый дедовский метод в вашем случае будет самым надёжным.если по одной фазе у вас через нагрузку получается напруга,то где-то и нулем непорядок.

907-z написал :
организацию питает 4-жильный кабель

а там откуда кабель приходит,то есть в начале нет возможности померить?

4Серый написал :
если по одной фазе у вас через нагрузку получается напруга,то где-то и нулем непорядок.

недопонял это как?

2907-z
Пост № 19 - попробуйте.

4Серый написал :
а там откуда кабель приходит,то есть в начале нет возможности померять?

будем договариваться открыть трансформаторную подстанцию
она вроде как ещё сталинских времён

haramamburu написал :
А вообще, сдается мне, что там старая система 127/220

тоже сначала так думали, но при любых комбинациях измерений 127 нигде не проскакивало...

907-z написал :
недопонял это как?

не может быть так что бы между одной фазой и нулём 220В,между другой и нулём тоже 220В и между этими фазами 220В.во всяком случае в моём понимании.

907-z написал :
тоже сначала так думали, но при любых комбинациях измерений 127 нигде не проскакивало...

И не проскочит. Т.к. к потребителям "подходят" только "линейные" провода, а средняя точка (нуль) - никуда

907-z написал :
будем договариваться открыть трансформаторную подстанцию

Следующие что будет это сберкасса. (шутка).

haramamburu написал :
к потребителям "подходят" только "линейные" провода, а средняя точка (нуль) - никуда

откуда там тогда 220В берутся при проверке клещами между фазой на рубильнике и нулём на корпусе?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

4Серый написал :
откуда там тогда 220В берутся при проверке клещами между фазой на рубильнике и нулём на корпусе?

Представьте себе "треугольник" с линейным 220В, у которого заземлена одна вершина.