Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480
#1755764

Подскажите пожалуйста, как правильно соединить (согласовать) счетчик электроэнергии Меркурий-230ART-03RN и трансформаторы тока (ТТ) Т-0,66УЗ 200/5, 0,66кВ, 5ВА, кл.0,5.
Счетчик (из технических характеристик) нагружает токовую цепь 0,1 ВА. Вычитал, что нагрузка на ТТ должна быть в пределах 25-100% от номинала т.е. в пределах 1,25-5ВА

А нагрузку от проводов и переходного сопротивления на клеммах прибавить?

StanislavZ написал :
Вычитал, что нагрузка на ТТ должна быть в пределах 25-100% от номинала т.е. в пределах 1,25-5ВА

Это не совсем так. Да и мнений куча на этот счёт. ГОСТ нормирует погрешность ТТ в этом диапазоне нагрузок. Фактически при нагрузке меньше 25% от номинала ТТ может вылезть за свои 0.5% в большую сторону, т.е. насчитывать будет чуть больше, чем на самом деле потреблено. Но эта 1 десятая процента в общем-то мизер, чтоб из-за этого заморачиваться. Они будут перекрыты отрицательной погрешностью ТТ при токах меньше 20% номинала.

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 20.04.2009 Екатеринбург Сообщений: 480

rele_svg написал :
Но эта 1 десятая процента в общем-то мизер, чтоб из-за этого заморачиваться. Они будут перекрыты отрицательной погрешностью ТТ при токах меньше 20% номинала.

Спасибо за ответ. Не буду дальше заморачиваться.