Регистрация: 06.11.2009 Новотроицк Сообщений: 174
#1757328

Имеем два здания типа, административно-бытового комплекса, построенные в начале 90х, питание от ТП по столбам (СИПом) - около 100метров, потом от столба ввод в здание кабелем в ПВХ изоляции (3х35мм, 1х25мм) проложенного под землёй и введенного в подвал здания-около 30 метров. Рабочий ноль с кабеля и местное ЗУ соеденены вместе в щите, от главного щита питание с предохранителей расходится на локальные щитки в здание и на главный щит второго здания(кстати выполнено двухжильным кабеле ). Каркас кровли зданий выполнен из швеллера и уголков и покрыт профлистом, с землёй не соеденён. Пиковая нагрузка обоих зданий около 100ампер. С чего надо начать в первую очередь и какие мероприятия выполнить, рекомендации по защитному оборудованию с учётом ввода на 380в. Кстати второе здание своего ЗУ не имеет.

AlexandrL написал :
С чего надо начать в первую очередь

"ХЕЛП" почитать в первую очередь в этом разделе, интернет ресурсами воспользоваться.
Неужели так сложно пользоваться поиском?

Регистрация: 06.11.2009 Новотроицк Сообщений: 174

аматор1 написал :
"ХЕЛП" почитать в первую очередь в этом разделе, интернет ресурсами воспользоваться.
Неужели так сложно пользоваться поиском?

Если честно, то времени не хватает, уже около месяца здесь не появлялся, "хелп" читал(то что смог осилить http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=797760&postcount=59)), но хотелось бы конкретные рекомендации по такому оборудованию, наши магазины могут предложить только ОПС от IEKа, вродебы нашёл чела, который согласился доставить всё что я ему закажу, но надо же знать что заказывать, я так понял что такое оборудование(если качественно) не из дешёвых, поэтому хочется конкретных советов ну и дележа опытом(если не жалко).

AlexandrL написал :
но хотелось бы конкретные рекомендации по такому оборудованию, наши магазины могут предложить только ОПС от IEKа,

системы грозозащиты весьма сложные системы и один ОПС от *** тут не поможет...
А с таким железным чердаком вам надо заземлять его срочно...

Регистрация: 06.11.2009 Новотроицк Сообщений: 174

аматор1 написал :
А с таким железным чердаком вам надо заземлять его срочно...

это понятно, ещё оказалось что на чердаке стоят две сплит-системы на 380, 16кВт каждая, рамы имеют связь с о швеллерами в итоге получается, что четвёртая жила питающих кабелей(4мм) является и молниеотводом . Вопрос: как правильно всё это заземлить? понятно что с четырёх углов делать с пуски, но проблема мне кажется в том, что местное ЗУ(как мне сказали) состоит всего из трех оцинкованных труб(диам.70мм,по 1.5м.) вбитых треугольником и связанных между собой, боюсь что такого ЗУ для самого здания нехватает не то, что для молниетвода. Как вариант: вдоль забора(находится примерно в 6 метрах от здания) делать новое ЗУ, но смущает расстояние до здания - 6 метров, возле здания копать никто не даст, в прошлом году только всё облагородили асфальтом и плиткой, вбухав кучу денег, но если делать так то стоит связывать старое ЗУ с новым? Кстати нашел вот УЗИП 1и2 класса:, кто что может о качестве и о цене сказать?

Регистрация: 06.11.2009 Новотроицк Сообщений: 174

Кстати ещё как вариант: Возле последнего столба (находится около 30 метров от здания) делаем ЗУ и заземляем N приходящий с транса(т.е. повторно заземляем N не в здании), местное(старое ЗУ) убираем, а для молниеотвода делаем заземление вдоль забора?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 9346

AlexandrL написал :
возле здания копать никто не даст

вот как раз "штырьевое" здесь и можно забить...

Регистрация: 06.11.2009 Новотроицк Сообщений: 174

юра Т написал :
вот как раз "штырьевое" здесь и можно забить...

а чем хуже, если вдоль забора? Дело в том ,что зданий два, расположенных буквой "Г" но наудалении 4м. друг от друга, поэтому вдоль забора было бы самое то, только смущает расстояние в 6м. до забора. И даже если "штырьевое" - обязательно ли "завязывать" его с местным ЗУ? И ещё вопрос: както отличается "стекание" по четырём углам от "стекания" по одному углу и вкакой мере это влияет на кабельные комуникации и эл. оборудование внутри здания? Хочу отметить что в первом здании минусовой цикл используется по полной-кухня и столовая,эл. щитовая, означает ли это что при "штырьевом" надо к длине штыря добавлять ещё и высоту этого минусового цикла,?

Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 10680

3.2.3. Заземлители
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1759363&postcount=60

AlexandrL написал :