Форумчане подскажите как расключить стояк! Подьезд 3 эт. по 3 кв. Можно на этаж свою фазу кинуть, или на каждый этаж 3 фазы кидать(это муторный вариант)?

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2014

В принципе, разницы почти никакой, но есть один нюанс: если раскидать по фазе на этаж, трехфазное оборудование можно будет включить только с первого этажа.. ..а случай бывает всякий (строгальная машина, к примеру, полы циклевать)..

Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK

Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее

У меня бы это повлияло на зарплату в минус,т.е. меньше материала-работы...

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

Gleden написал :
трехфазное оборудование

Пущай с ВРУ (в подвале) подключают! ВВГ 5-25, расключать все жилы на каждом этаже тяжко, там щиты (игрушечные), хотя собраны под 3ф. на этаж и в проекте 3ф. на этаж. Мы тот проект и так уже во многом переиграли с энергетиком. Мож и в этот раз упростить?

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

Orenburg1969 написал :
У меня бы это повлияло на зарплату в минус,т.е. меньше материала-работы...

У меня общая сумма, за дом в целом.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2014

sovitalik написал :
в проекте 3ф. на этаж. Мы тот проект и так уже во многом переиграли с энергетиком.

Согласуйте в письменной форме с энергетиком - сдавать то ему..
..хотя кабель вроде бы не сильно ломовой, всего лишь 5х25. Впрочем, на месте виднее, может Вам под видом щитов боксы поставляют..

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

sovitalik написал :
в проекте 3ф. на этаж.

Вот и ответ на Ваш вопрос..

sovitalik написал :
переиграли с энергетиком.

Только автограф проектанта не забудьте поставить, под изменениями в проекте. Да внести все это в исполнительную..

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

Gleden написал :
может Вам под видом щитов боксы поставляют..

Щиты, но кишки у них хлипкие, всё висит на 4 винтиках на 5 и всё в таком роде. Видать самые дешовые купили .

Gleden написал :
Согласуйте в письменной форме с энергетиком - сдавать то ему..

Короче кроме проекта, реальных причин делать по проекту нет? Энергетик(он и не такие обьекты здавал ) если добро даст, упрощу нафиг.

Регистрация: 22.12.2009 Екатеринбург Сообщений: 2994

У на 16-этажка, в крыле 4 кв. и заходит одна фаза. остальные мимо идут.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

DED написал :
У на 16-этажка, в крыле 4 кв. и заходит одна фаза. остальные мимо идут.

Понял. Спасибо.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

sovitalik написал :
Короче кроме проекта, реальных причин делать по проекту нет?

Почти..
Возможно хозяева захотят увеличить потребляемую мощность или перекос в сети серьезный...

sovitalik написал :
Короче кроме проекта, реальных причин делать по проекту нет?

ИМХО нет, еслиб была 4х проводка, то да.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33723

sovitalik написал :
Короче кроме проекта, реальных причин делать по проекту нет?

Вы уверены, что когда-нибудь не может понадобиться на любом из этажей трёхфазное питание для питания какого-либо оборудования?

sovitalik написал :
ВВГ 5-25, расключать все жилы на каждом этаже тяжко

Обычно стояк разводят проводом ПВ-3, но говорить про "тяжко", когда речь идёт о работе, как-то странно.

Регистрация: 30.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 134

sovitalik написал :
ВВГ 5-25, расключать все жилы на каждом этаже тяжко

Тяжело, если на каждом этаже заводить все жилы в щиток, резать и подключать к каким-нибудь клеммникам. А если стояк непрерывный и делать отпайки от проводов - то что одна фаза, что три - разница небольшая, а равномерности в нагрузке будет больше.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33723

kokoko написал :
Тяжело, если на каждом этаже заводить все жилы в щиток, резать и подключать к каким-нибудь клеммникам.

Не вижу проблем и с подключением всех трёх фаз на этаже - вместо трёх орехов пять. Зато в дальнейшем будут упрощены какие-либо подключения.

Регистрация: 22.12.2009 Екатеринбург Сообщений: 2994

avmal написал :
Вы уверены, что когда-нибудь не может понадобиться на любом из этажей трёхфазное питание для питания какого-либо оборудования?

Об этом пусть думают другие электрики, перед которыми встанет такая задача(подключение 3-х фазного оборудования).

sovitalik написал :
ВВГ 5-25, расключать все жилы на каждом этаже тяжко

Я в электрике боле-мене секу, а вот в проводах не особо. У нас проводка разведена отдельными жилами, а не цельным кабелем. И я считаю -довольно мудрое решение. Орехов никаких нет, а есть зажим прикрученый к щиту через изолятор. И к этому зажиму прикручен основной провод. А к самому щиту также прикручен ноль.
Тут воще классически вариант;3 этажа по 3 кв на 3 фазы. При одном варианте запитаны 3 кв. по горизонтали, при другом по вертикали, вот и вся разница.

DED написал :
При одном варианте запитаны 3 кв. по горизонтали, при другом по вертикали, вот и вся разница.

Токи через "орехи" сильно разные...

sovitalik написал :
ВВГ 5-25,

Регистрация: 05.06.2008 Иркутск Сообщений: 222

Мы уже давно при капиталке пускаем одну фазу на этаж. Остальные проходят транзитом. Ответвления - сжимами, стояк без разрывов. Плюс один и существенный: "ноль" отгорает обычно на клеммниках в этажных щитах, и поэтому соседи на одном этаже могут жить спокойно - повышенного напряжения никогда не будет, так как все три квартиры сидят на одной фазе. Это очень актуально, так как у нас все жители считают себя электриками-самоучками, а дальше я думаю ясно.

Вместо ВВг5*25 лучше использовать провод ПВ3 1*25 (35). Сэкономите время и нервы при протяжке через каналы.

Регистрация: 22.12.2009 Екатеринбург Сообщений: 2994

Я, как тут написали

Oleg72 написал :
считают себя электриками-самоучками

,но и то думаю, что 25 квадратов на три квартиры; это через чюр. А если ещё и электроплит нет, то это ваааааще запас в разы.

ВТБ! написал :
Токи через "орехи" сильно разные...

не те токи, при которых нужно начинать беспокоиться.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

DED написал :
но и то думаю, что 25 квадратов на три квартиры; это через чюр. А если ещё и электроплит нет, то это ваааааще запас в разы.

Да...? Три счетчика по 40А каждый = 120А на фазу.., в номинале. Какое сечение стояка должно быть???

ПPOPAБ

Во ВРУ защита есть.

Alex_Penza

"Думать о браке никому не рано и никогда не поздно." (С) тов. Саахов

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

ВТБ! написал :
Во ВРУ защита есть.

И что?
Можно уменьшить сечение "стояка"?

2ВТБ! касперский onboard?

ПPOPAБ

При допущении о 120А не грех и увеличить - но уповаем на вышестоящую защиту.

Регистрация: 24.10.2009 Екатеринбург Сообщений: 9749

2 b] 2ВТБ![/b]
Все так и есть. Если еще вспомнить о 15 кВт "в одни руки" и пиках потребления, учесть наличие/отсутствие газа, горячей воды, качества отопления, площади квартир, возможной установки кондиционеров и прочее... Проектик - изначально слабый, по современным меркам. И уменьшать количество фаз я бы не стал.

DED написал :
Об этом пусть думают другие электрики, перед которыми встанет такая задача(подключение 3-х фазного оборудования).

После нас - хоть потоп! здорово...

Регистрация: 05.06.2008 Иркутск Сообщений: 222

DED написал :
,но и то думаю, что 25 квадратов на три квартиры; это через чюр. А если ещё и электроплит нет, то это ваааааще запас в разы.

Я не говорил что у нас 3 этажа, в основном 4-5. Недогруженную фазу в первом подъезде нагружают во втором и т. д. Т.е. в пересчете "кол-во квартир/фазу" будет одинаково, что при 1 фазе на этаж, что при 3-х. А про запас есть знаметитая поговорка, которую я думаю все знают.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

DED написал :
,но и то думаю, что 25 квадратов на три квартиры; это через чюр. А если ещё и электроплит нет, то это ваааааще запас в разы.

Тут я согласен с проектом , 25кв. самое то! На плиты 3-6кв. уже голову грею как его в розетку, силовую, дешовую пихать? токо через наконечники наверное?

ПPOPAБ написал :
После нас - хоть потоп! здорово...

Сижу думаю, не могу придумать 3ф. потребитель ( время инвекторов), который может понадобится в квартире, подьезде.

Oleg72 написал :
Вместо ВВг5*25 лучше использовать провод ПВ3 1*25 (35). Сэкономите время и нервы при протяжке через каналы.

На ВВГ с экономлю нервы, смелей тянуть можно (2 изоляции). Время оно конечно больше займёт. Да и куплен ВВГнг уже.

avmal написал :
вместо трёх орехов пять. Зато в дальнейшем будут упрощены какие-либо подключения.

Там так

DED написал :
Орехов никаких нет, а есть зажим прикрученый к щиту через изолятор.

в щите 5 зажимов. Использую 3 зажима в место 5. К стати орехами проще и удобнее (имхо. надёжнее), чем зажимами на изоляторах.

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1161

sovitalik написал :
Сижу думаю, не могу придумать 3ф. потребитель ( время инвекторов), который может понадобится в квартире, подьезде.

штукатурная машинка (станция) ))) хотели ей штукатурить, но в подъезде оказалось только две фазы. Пришлось вручную...